1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Модератор: специалисты Eplan

Ответить

Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
Имя: Михаил
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 9 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение shum »

На планах прокладки хочу объединить все клеммники шкафа в одну точку (Точка маршрутизации структурного идентификатора топологии), однако при вызове диалогового окна "Генерировать функции топологии" в левом окне отсутствуют нужные мне клеммники. Вообще в этом окне только черные ящики появляются.
Подскажите что я делаю не так?
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение legionercheg »

Добавьте определение клеммника "в клеммник"

Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 11:05
Имя: Михаил
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 9 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение shum »

Спасибо, помогло.

pobat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:00
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение pobat »

legionercheg писал(а): 13 окт 2017, 14:03 Добавьте определение клеммника "в клеммник"
Подскажите как это сделать?
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение legionercheg »

Безымянный.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

pobat
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 дек 2017, 15:00
Имя: Станислав
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 5 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение pobat »

Все понял, спасибо.

получается сам УГО шкафа просто делаю или графикой или отдельным символом.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение legionercheg »

Ну можно или символ структурного идентификатора сделать (с учетом масштаба) как вам нужно в виде УГО шкафа, или сам символ оставить точкой а поверх нарисовать графикой. Тут уже все зависит от того как вы привыкли делать.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение AGorskiy »

pobat писал(а): 06 ноя 2018, 13:06 Все понял, спасибо.
Станислав, если вы считаете данный пост реально полезным - смело жмите "палец вверх".
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение Madwolf »

Кстати, так добавлять определения клеммников не советую. Лучше через Проект- Корректировать (там есть пункт "добавить отсутствующие определения клеммников).
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение legionercheg »

А что при этом может пойти не так? Вроде всегда так делал, проблем не замечал...

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Объединить все выводы шкафа в одну точку на плане

Сообщение Madwolf »

Можно добавить более одного определения нечаянно.
Ответить