1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Топология (FieldSys)

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

сделал я именно то что, что вы сказали- переделал определение функции я на скриншоте 21 окт 2016, 21:59 это показал, я уже переделал символ на абсолютно тот который в структурной схеме- не получается.
вышлите, пожалуйста, мне этот проект- как это у вас получилось не понимаю
Безымянный3.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось AGorskiy 27 окт 2016, 22:10, всего редактировалось 2 раза.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

2.jpg
Что я сделал чтобы все заработало:
Во-первых, переделал символы "на те которые вы хотите видеть" из библиотеки IEC_topology_M100, совет вам на будущее-старайтесь особо не трогать "стандартные" библиотеки символов. Заведите свои библиотеки и там создавайте/редактируйте символы. Стандартные на то и стандартные.Символ TR1 переделывать не стал,оставил это вам.Порядок такой:копируете этот символ в библиотеке IEC_topology_M100 и правите как вам надо,а после вытягивая это устройство из навигатора,жмите Backspace и выбирайте вместо стандартного ваш символ.
Во-вторых жилы у кабеля от розетки до распределителя были не присвоены(ну тут хз повлияло это или нет,просто я сразу "пошел" это проверять).
В-третьих, на странице схемы есть 2 розетки:
1.jpg
Причем обе эти розетки вставлены как символ и я поначалу вытянул на топологию не то и минут 5 не мог вкурить почему от распределителя до TR1 все идет,а до розетки нет.
В-четвертых,это как совет-следите за совпадением определений функций!Возьмите себе за правило-вытягивать на топологию устройства только из навигатора устройств!Если вы вытянули устройство а символ не такой как вам нужен,тут 2 варианта: или жать Backspace и смотреть есть ли доступный другой символ.Или что то пошло не так и такого символа нет-значит надо разбираться.
Проект скинул в облако:
https://drive.google.com/open?id=0B6S-x ... TdFN2tHZVE
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

:ges_up: Спасибо большое за консультацию- наконец то получилось после просмотра вашего проекта- я понял что в качестве точки маршрутизации не получится использовать никакое устройство- даже распределительную коробку надо представлять как устройство с одним выходом и переделывать под себя символы топологии обозначающие не точки маршрутизации, а символы устройств. :ges_up:

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

жалко только проблему с четырьмя иконками никто не решил
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Какую проблему "с четырьмя иконками"?

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

У меня и у некоторых других пользователей отображается не та панелька которая у вас а вот такая, с четырьмя иконками-
Безымянный4.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

И у меня такая же отображается,это стандартная панель для FieldSys. Если хотите чего то более то создайте свою панель с кнопками http://www.eplan4all.info/2012/11/sozda ... trumentov/

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

Понятно, спасибо, как соберусь(если соберусь :ges_hmm: ), то сделаю себе
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Там делов минут на 5-10(с перерывом на чай) :)

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

Подскажите, пожалуйста, а где настройка находится которая разрядность автоматического подсчета длины устанавливается, а то у меня метры с тысячными после запятой в определении кабеля выводится
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Выводятся где? На чертежах или в отчетах? Если на чертежах, то в свойствах усл.обозначения:
12.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

AGorskiy
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 3328
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 15:00
Имя: Горский Андрей Сергеевич
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 176 раз
Поблагодарили: 364 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение AGorskiy »

voskoboynikovdm писал(а): а где настройка находится которая разрядность автоматического подсчета длины устанавливается
2016-11-10_10-05-18.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Все знания для всех. Поиск знаний священен. Обмен знаниями священен. Копирование священно.

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1455
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 11:24
Имя: Виталий
Страна: Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 60 раз
Поблагодарили: 181 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение Madwolf »

В данной настройке длина вроде как в мм, поэтому метры с тысячными должны быть.

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

К сожалению при изменении предложенных Вами(AGorskiy, legionercheg) параметров не привели к изменению разрядности на чертежах. :affliction:

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

И еще такой вопрос появился- при создании отчета топология:чертеж сегмента маршрутизации(вывод линий, проходящих по данному сегменту)- пишет "форма отсутствует"- ни выбора сегментов, ни диалоговое окно никакое не появляется
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Странно у меня при смене "Десятичных разрядов" в свойствах усл.обознач. все меняется на чертеже:
[+] 0
0.jpg
[+] 2
2.jpg
[+] 3
3.jpg
voskoboynikovdm писал(а): пишет "форма отсутствует"
Проверьте есть ли в этом сегменте кабели(щелкните правой кнопкой мыши на сегменте):
[+] Кабели/соединения
пкм.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

Кабели/соединения показывают те кабели которые там идут, а отчет не хочет выводить диалоговое окно, где нужно сегмент выбрать- а пишет "форма отсутствует", а насчет свойств у меня в разрядности 0 стоит и изменяться в разрядности ничего не хочет
Безымянный5.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

Я наконец нашел почему у меня свойства (усл. обозн. кабеля) не могли измениться- надо было отображение единицы измерений поменять значение с "не изменяется" на длина m- тогда разрядность доступной становится-и можно менять ее как угодно.
Безымянный6.png
Но вот вопрос с невозможностью создания отчета топология:чертеж сегмента маршрутизации у меня так и не решился.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

voskoboynikovdm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:48
Имя: Воскобойников Дмитрий Александрович
Благодарил (а): 21 раз
Поблагодарили: 2 раза

Топология (FieldSys)

Сообщение voskoboynikovdm »

Я не понял почему, но после копирования вручную моей библиотеки из системы в проект отчет топологии заработал- мистика :shock:
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Всем привет.
Подскажите-каким отчетом вытащить данные об устройствах (ЧЯ) расположенных на страницах Топологии, которые к тому же без изделия и главной функции?
Т.е. я сначала рисую ЧЯ на многопол.схеме соед. и потом через навигатор устройств перетягиваю их на топологию. И вот на топологии хочу замутить отчет по этим ЧЯ, чтобы в него вытянуть ОУ этих ЧерныхЯщиков и Свойства блока 1,2,3...
Но никак не могу подобрать отчет, т.к. везде требуется чтобы было изделие, а как ему быть если это не главная функция? Сдается мне что никак(((
[+] Вот кратко в картинках
123.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение Dotarev »

Список обозначений устройств + текущая страница (+ фильтр?)
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

Смотрел этот отчет, никак тока не пойму как в нем нужные мне поля вытащить-если выбираешь текст заполнитель Обозначение устройства, там свойства блока нет, если выбираешь Функция, то там почему то обозначения выводов устройств фигурируют, там информация о выводах чтоли берется? Короче никак не получается именно для ЧЯ вытащить свойство блоков... :affliction:
Если возможно-выложите свою форму с парой текстов заполнителей мне для анализа.Что то типа такого:
ОУ(для ЧЯ на топологии)|Свойство блока 1(для ЧЯ)|Свойство блока 2(для ЧЯ)

Мне этого вполне хватит.

Update: По данной форме у меня в отчет вытягивается только инфа по сегментам/точкам маршрутизации(((

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение Dotarev »

Для FT-300: Текст-заполнитель-Форматированные/рассчитанные свойства-функция-Функция[2]->Свойство блока[2]
Аватара пользователя

legionercheg
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 965
Зарегистрирован: 18 ноя 2013, 08:32
Имя: Сергей
Страна: Россия
Благодарил (а): 89 раз
Поблагодарили: 115 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение legionercheg »

С этим ясно, но теперь я не могу "поймать" в отчете ЧЯ которые находятся на топологии(
Кабели, сегменты топологии-это в отчет попадает,а ЧЯ нет(даже вообще без всяких фильтров).

Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 260
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 06:17
Имя: Мишкин Иван
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 70 раз

Топология (FieldSys)

Сообщение Dotarev »

Сейчас проверил - в проекте EPLAN-DEMO ЧЯ в отчет включается. Видимо, следует искать в настройках Вашего проекта.
Однако свойства (любые) выводятся только для первой функции почему-то. Выход может быть такой:
1. в отчет вывести свойство "Функция[1] <17 1>/Свойство блока [30] <20201 30>
2. в настройках проекта назначить для Свойства блока: Формат (черный ящик)[30] [20203,8,1<20201<20201,1,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0>>]
Eplan v2.5
Закрыто

Вернуться в «FieldSys (Топология)»