На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Дублирование сообщений приравнивается к спаму. Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Модератор: специалисты по Eplan

Ответить

Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 10:05
Имя: Михаил
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 5 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение shum » 16 янв 2018, 11:30

Как посмотреть кабели, которые не "отмаршрутизовались" после запуска маршрутизации?

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Madwolf » 16 янв 2018, 23:36

Интересная задачка.


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 44 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Zakharov » 19 янв 2018, 20:52

Я сразу смотрю в кабельный журнал. Те что без длины не нашли свою трассу.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1177
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 37 раз
Поблагодарили: 103 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Madwolf » 19 янв 2018, 21:54

Тут проблема в том, что некоторые уже могли иметь длину, приходится удалять старую длину каждый раз.


Dotarev
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 176
Зарегистрирован: 12 июн 2014, 05:17
Имя: Мишкин Иван
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 38 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Dotarev » 22 янв 2018, 14:39

А в контрольном прогоне нет соответствующих сообщений?
Данные проекта - Сообщения - выполнить контрольный прогон - настроить: [Группа сообщений: 003 Кабели]


Zakharov
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 215
Зарегистрирован: 27 окт 2013, 11:11
Имя: Захаров
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 44 раза

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Zakharov » 28 янв 2018, 20:06

Madwolf писал(а):
19 янв 2018, 21:54
Тут проблема в том, что некоторые уже могли иметь длину, приходится удалять старую длину каждый раз.
Не вижу тут проблем. Так и делаю. Сначала зачищаю все длины в навигаторе, только потом трассировка. Если надо что то оставить можно их в навигаторе отфильтровать.
Да, еще заметил, после многократного перекладывания трасс, бывает что беспричинно не все трассируется. Лечится удалением всех жил топологии в навигаторе соединений.
____________________________________________
В своем стремлении избежать граблей человек наступает на весь прочий сельхозинструмент.


Leka_Gee
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 08:03
Имя: Leka
Благодарил (а): 1 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение Leka_Gee » 17 июн 2018, 15:10

Очень неудобно конечно что неправильно проложенные изначально соединения не удаляются после присваивания их кабелю никак кроме удалениея всех жил топологии


Автор темы
shum
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 116
Зарегистрирован: 05 ноя 2013, 10:05
Имя: Михаил
Откуда: Краснодар
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 5 раз

Перечень немаршрутизируемых кабелей

Сообщение shum » 20 авг 2018, 16:10

Есть довольно элегантное (хоть и костыли тоже) решение:
1. Удаляем все соединения с видом представления "топология"
2. Присваиваем всем кабелям длину например "999"
3. Маршрутизируем
4. В навигаторе кабеля делаем фильтр по длине=999 и видим все кабели, которые не маршрутизовались

Ответить

Вернуться в «FieldSys (Топология)»