ProPanel. 2D-отображение отверстий

3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений

Модератор: специалисты Eplan

Закрыто

Автор темы
xbgeneral
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:20
Имя: Попов Д.
город/регион: Санкт-Петербург

ProPanel. 2D-отображение отверстий

Сообщение xbgeneral »

Столкнулся со следующей проблемой:
Отверстия созданный на монтажной панели шкафа от DKC (https://yadi.sk/d/2h0E-f6BwmkEb)
не воспринимаются Eplan если те же самые действия выполнить на произвольной монтажной плате то все нормально.
Не могу найти какой параметр нужно поменять у монтажной платы шкафа чтобы всё работало.
3D отверстия.png
2D отверстия.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
xbgeneral
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:20
Имя: Попов Д.
город/регион: Санкт-Петербург

2D-отображение отверстий

Сообщение xbgeneral »

Покопался ещё, в propanel eplan 2.4, отверстия не создаются на поверхности шкафа, даже при галочке в пункте: "всегда создавать" в схеме сверления. А вручную созданные отверстия не выводятся на схеме сверления :affliction:

На шкафе Rittal всё работает как часы не могу найти параметр который за это отвечает. :ges_help:
Шкаф_rittal.zip
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
xbgeneral
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 11:20
Имя: Попов Д.
город/регион: Санкт-Петербург

ProPanel. 2D-отображение отверстий

Сообщение xbgeneral »

Нашёл ответ, не был задан контур для ЧУ. http://eplan.help/help/platform/2.5/ru- ... 026030.htm
После его задания контура всё заработало. :ges_clap2: