F03 Использование таблицы замены в тексте-заполнителе

Символы / Выводы устройств / Перекрестные ссылки / Нумерация / Отчеты (F03, F05)

Модератор: специалисты по Eplan

Закрыто

Автор темы
Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 09:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 20 раз

F03 Использование таблицы замены в тексте-заполнителе

Сообщение Elcity » 26 май 2015, 15:17

Подскажите кто знает как работать с текстами замены/таблицами замены?

В отчете .f03 вывожу текст заполнитель со свойством "изделия/изделие: Обозначение 1", для клемм он выводит описание этой клеммы, например "клемма 2-х проводная, серая", хочу чтобы этот тест автоматически заменялся на другой, например "Клеммник". В свойствах формы выбираю свойство "Форматированные свойства: текст замены [1]", делаю там таблицу замены, получается примерно так "=│??_??@клемма 2-х проводная, серая;│??_??@Клеммник;". При генерации отчета замены не происходит.

Может я не правильно понимаю принцип работы этого свойства? Если да то кто-нибудь может подсказать для чего они нужны и как с ними работать.

И есть ли возможность как то иначе заменить произвольный текст в отчете?
EPLAN Electric P8 - Professional 2.2

Номер сборки: 6338

Аватара пользователя

Dyma
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 455
Зарегистрирован: 15 май 2012, 11:36
Имя: Чистякова Оксана
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 12 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)

Сообщение Dyma » 26 май 2015, 16:18

В форме отчета должно стоять форматированное свойство "Изделие: Обозначение" и для этого свойства выберите таблицу замены (номер таблицы должен быть идентичен вашему заполнению)
текст замены.JPG
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
______________________________________________________
Я слышу и забываю. Я вижу и запоминаю. Я делаю и понимаю.


Автор темы
Elcity
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 20 фев 2014, 09:25
Имя: Алексей
Благодарил (а): 11 раз
Поблагодарили: 20 раз

Re: Обсуждение форм отчетов по устройствам (f03, f05)

Сообщение Elcity » 26 май 2015, 16:34

Спасибо все заработало!