На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

F05 Скрыть отображение не подключенных выводов

Символы / Выводы устройств / Перекрестные ссылки / Нумерация / Отчеты (F03, F05)

Модератор: специалисты по Eplan

Закрыто

Автор темы
MVekb
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 07:31
Имя: Михаил
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 20 раз

F05 Скрыть отображение не подключенных выводов

Сообщение MVekb » 15 дек 2017, 08:59

Добрый день!
Не нашел как в форме скрыть отображение не подключенных выводов устройства. Возможно ли это?
Сейчас отображаются все выводы: и подключенные и не подключенные, и те, что указаны в шаблоне функций. Получается некрасиво и занимает много места.
Fig1.png
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось aranea 27 дек 2017, 12:08, всего редактировалось 1 раз.
Причина: однотипный заголовок темы
Eplan 2.6 HF4 / Eplan 2.5 HF5

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 99 раз

F05. Скрыть отображение не подключенных выводов

Сообщение Madwolf » 15 дек 2017, 10:50

Насколько я знаю - никак.

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 99 раз

F05. Скрыть отображение не подключенных выводов

Сообщение Madwolf » 17 дек 2017, 12:49

Можно только настроить более красиво, чтобы вывод символа располагался там же где и вывод в форме:
Снимок.PNG
У Вас, видимо, в форме символы повернуты на 90 гр.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя

aranea
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 801
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 21:45
Имя: Воробьев Александр
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 73 раза
Контактная информация:

F05 Скрыть отображение не подключенных выводов

Сообщение aranea » 12 янв 2018, 15:42

выводы из шаблона функции, которые не размещены на схемах, можно скрыть, установив в шаблоне отчета фильтр Функции: Настройка фильтра, например не пустое <19007> Размещение

Код: Выделить всё

Активн.	Отрицат.	Критерий	             Оператор	Значение
TRUE 	TRUE	        <19007> Размещение	     =	
выводы, которые размещены, но не подключены - скрыть не получается, так как нельзя получить доступ к их соединениям

еще ширину можно сократить, установив в логике для верхних выводов свойство Внутр. / внешн. = Внешн.
тогда в отчете будет подключение и сверху и снизу
но это много ручной работы
Изображение

Аватара пользователя

Madwolf
знаток Eplan
знаток Eplan
Сообщения: 1162
Зарегистрирован: 17 окт 2012, 10:24
Имя: Виталий
Благодарил (а): 36 раз
Поблагодарили: 99 раз

F05 Скрыть отображение не подключенных выводов

Сообщение Madwolf » 13 янв 2018, 18:48

aranea писал(а): еще ширину можно сократить, установив в логике для верхних выводов свойство Внутр. / внешн. = Внешн.
тогда в отчете будет подключение и сверху и снизу
но это много ручной работы
Если настроить фильтры в навигаторе устройств, то вполне себе быстро, у меня занимает до 10 минут на проект.

Закрыто