Измерить уровень жидкости через давление

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
molgimizer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 14:31
Имя: Молгимов Евг
Страна: Россия
город/регион: Моск. область

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение molgimizer »

Нужно измерить уровень жидкости (0,3-1,5 м) в сосуде через давление на его дне, но проблема в непостоянном избыточном давлении в сосуде 0 ... 0,4 атм свыше атмосферного.
По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой - какой можно применить? Среда неагрессивная.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение Boris Parkhomenko »

molgimizer писал(а): По сути нужен дифференциальный измеритель давлений, но хотелось бы обойтись одним датчиком с дополнительной трубкой
Нипанятна.
Что это за датчик с дополнительной трубкой, не являющийся дифференциальным преобразователем давления?
Что-то типа такого (только в качестве примера, а не совета)?
http://www.owen.ru/catalog/preobrazovat ... g/opisanie
Последний раз редактировалось Boris Parkhomenko 10 ноя 2017, 15:56, всего редактировалось 1 раз.

Автор темы
molgimizer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 14:31
Имя: Молгимов Евг
Страна: Россия
город/регион: Моск. область

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение molgimizer »

если бы не было избыточного давления в сосуде, для измерения уровня жидкости достаточно измерения давления в нижней точке (ДНТ),а при наличии избыточного нужна разность ДНТ и давления выше уровня жидкости.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение Boris Parkhomenko »

Э-э-м, это как раз понятно, насчет перепадника. Непонятно, что за зверь "датчик с дополнительной трубкой".

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение alex45 »

Метран-150CD или Метран-150L не подойдёт?

Автор темы
molgimizer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 14:31
Имя: Молгимов Евг
Страна: Россия
город/регион: Моск. область

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение molgimizer »

alex45 писал(а): Метран-150CD или Метран-150L не подойдёт?
Увы нет. Желателен конструктив датчика с нвружной резьбой для присоедиения к патрубку.
Не уверен, что если поставить 2 отдельных датчика, то за счет погрешностей первичных и вторичных преобразований (4-20 мА) получу на входе ПЛК приведенную погрешность <5% . Общая пп с учетом АЦП ПЛК приемлема 5%

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение Boris Parkhomenko »

Зачем два отдельных? Тот же Метран-150CD + импульсные трубки + переходники на штуцера в дне и в верхней части емкости не устроят?

ZuElecRu
освоился
освоился
Сообщения: 290
Зарегистрирован: 09 авг 2016, 13:49
Имя: Чистилин Андрей Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Малоярославец
Благодарил (а): 31 раз
Поблагодарили: 35 раз

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение ZuElecRu »

Есть датчики давления погружные (OWEN на пример) - кабель идет внутри трубки, трубка эта как бы соединяет датчик с атмосферным давлением. Таким образом если, выход трубки будет внутри резервуара над уровнем жидкости, будет вам ваш датчик уровня. При измерении уровня посредством датчика давления обратите внимание на зависимость давления от температуры, математика та еще.

Автор темы
molgimizer
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 ноя 2017, 14:31
Имя: Молгимов Евг
Страна: Россия
город/регион: Моск. область

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение molgimizer »

Boris Parkhomenko писал(а):Зачем два отдельных? Тот же Метран-150CD + импульсные трубки + переходники на штуцера в дне и в верхней части емкости не устроят?
Наверное подошел бы Метран, но нужна мембрана хотя бы на конце одной из трубок - таких без фланцев не знаю. Если внутри верхней трубки появится конденсат, дифференциальные показания будут недостоверными.

Отправлено спустя 20 минут 21 секунду:
ZuElecRu писал(а): Есть датчики давления погружные (OWEN на пример) - кабель идет внутри трубки, трубка эта как бы соединяет датчик с атмосферным давлением. Таким образом если, выход трубки будет внутри резервуара над уровнем жидкости, будет вам ваш датчик уровня. При измерении уровня посредством датчика давления обратите внимание на зависимость давления от температуры, математика та еще.
Кабель внутри емкости неприемлем и нужно обеспечить защиту верхнего конца атмосферной трубки от конденсатов и аэрозолей, которые могут туда прилететь. И у атмосферного конца датчика макимально допустимое давление 106,7 кПа меньше требуемого.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Измерить уровень жидкости через давление

Сообщение Boris Parkhomenko »

molgimizer писал(а):нужна мембрана хотя бы на конце одной из трубок - таких без фланцев не знаю
Ага, значит под "датчик с дополнительной трубкой" имелось ввиду "преобразователь разности давлений с выносной мембраной".
Ну, если фланцевое соединение непосредственно с емкостью не устраивает, то можно (на примере мембран Rosemount 1199):
1) взять маленькую мембрану типа RFW с DN10 (DN15, DN20, DN 25) и к ней изготовить (или купить готовый) переходник "фланец - резьба" на нужную резьбу;
2) взять резьбовую мембрану типа RTW - там переходник "фланец - резьба" уже идет в комплекте, но выбор резьбы ограничен: G1/2, R1/2 и NPT в ассортименте.