Endress+Hauser FMP40.
Установлен на резервуаре с жидкостью (нефть и вода). Межфазник не определяет раздел фаз (жидкость в РВС в спокойном состоянии, т.е. нет ни поступления, ни откачки). Общий уровень измеряет корректно (PV), а по SV тоже показывает общий уровень, хотя по настройке должен показывать уровень воды.
Проблема возникает преимущественно в осенне-зимний период. Весной и летом уровнемер определяет раздел фаз корректно.
Пробовал изменять диэлектрическую проницаемость - не помогает.
Что посоветуете?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Межфазный уровнемер Endress+Hauser
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2017, 21:20
- Имя: Алибек
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24 окт 2017, 21:20
- Имя: Алибек
Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.RomTom писал(а): Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Межфазный уровнемер Endress+Hauser
Нужна эхо кривая в момент когда пропал уровень, тогда можно будет что то сказать.Programmer_asutp писал(а): Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.