На форуме обязательно:
  1. Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
  2. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.

Рекламу мы не размещаем ни на каких условиях.

Межфазный уровнемер Endress+Hauser

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Programmer_asutp
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 21:20
Имя: Алибек

Межфазный уровнемер Endress+Hauser

Сообщение Programmer_asutp » 25 окт 2017, 18:52

Endress+Hauser FMP40.

Установлен на резервуаре с жидкостью (нефть и вода). Межфазник не определяет раздел фаз (жидкость в РВС в спокойном состоянии, т.е. нет ни поступления, ни откачки). Общий уровень измеряет корректно (PV), а по SV тоже показывает общий уровень, хотя по настройке должен показывать уровень воды.
Проблема возникает преимущественно в осенне-зимний период. Весной и летом уровнемер определяет раздел фаз корректно.
Пробовал изменять диэлектрическую проницаемость - не помогает.
Что посоветуете?

Аватара пользователя

RomTom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Шунин Роман Иванович
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Межфазный уровнемер Endress+Hauser

Сообщение RomTom » 26 окт 2017, 13:05

Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.


Автор темы
Programmer_asutp
новенький
новенький
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 окт 2017, 21:20
Имя: Алибек

Межфазный уровнемер Endress+Hauser

Сообщение Programmer_asutp » 26 окт 2017, 17:21

RomTom писал(а): Может просто зимой уровень воды ниже? Наверняка трос не до дна резервуара, плюс груз у них 150мм вроде. Вообще в резервуарах с измерением раздела фаз часто проблемы бывают. На эхо кривой два пика видно? Было бы неплохо приложить ее к сообщению. Ну и напоследок у E&H не самая легкая в освоении программа настройки, много может быть нюансов.
Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.

Аватара пользователя

RomTom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Шунин Роман Иванович
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Межфазный уровнемер Endress+Hauser

Сообщение RomTom » 29 окт 2017, 08:02

Programmer_asutp писал(а): Нет. С начала каждого месяца до 20х чисел месяца резервуар постоянно заполнен водой от 1/3 до 1/2. Да, трос не достает до дна. Начиная с 50 см уровнемер не ловит раздел фаз. Но когда вода поднимается до 5-6 метров, он тоже не видит. Весной и летом без проблем определяет. Вот с сентября опять началась эта проблема.
Нужна эхо кривая в момент когда пропал уровень, тогда можно будет что то сказать.