Характеристики сканера пламени

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение piv »

Добрый день!
У нас на производстве, на водогрейных котлах смонтировали горелки МДГГ-150А.
От НПО "Экоенергокомплекс". http://gorelki.com.ua/

В комплекте с горелками должен идти блок управления горением (БУГ),
от которого руководство благополучно отказалось. Будем все подключать
на систему управления котельной........

В комплекте с горелкой идут сканеры пламени, "синие цилиндрики", на нем наклейка:
Фотодатчик пламени ФДП, ТОВ "Автоматика", телефон и заводской номер - 823.
И больше ничего. В интернете то же ничего не нашел. В Экоенергокомплекс написал - тишина.

Вопрос и просьба к сообществу: нужны тех. характеристики и схема подключения этого зверя.
Может у кого есть - поделитесь. По "слухам" напряжение питания у него 15 В и транзисторный выход. :o
За ранее огромное спасибо.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение Apostol »

piv писал(а): В Экоенергокомплекс написал - тишина.
А вы им позвоните).

Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение Dfcz »

piv писал(а): Добрый день!
В комплекте с горелками должен идти блок управления горением (БУГ),
от которого руководство благополучно отказалось. Будем все подключать
на систему управления котельной........
Система управления котельной, это одно, а блок управления горелкой это совсем другое.
Когда будете выбирать блок управления горелкой, то к нему и приобретете датчик пламени, а этот можно будет выкинуть.
П.С. Датчик пламени, это основная штука на которую завязан блок управления горелкой, тут смешивать их нельзя. С блком управления идет перечень датчиков пламени, с которыми он гарантированно будет работать.
Потребление, потребление и потребление.

Parliament74
авторитет
авторитет
Сообщения: 809
Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 11:33
Имя: Максим Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Магнитогорск
Благодарил (а): 16 раз
Поблагодарили: 208 раз

Характеристики сканера пламени

Сообщение Parliament74 »

а что, не нагуглилось вот это: http://gorelki.com.ua/wp-content/upload ... v.1_ru.pdf?

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение piv »

Спасибо за ответы.
Экоэнергокомплекс отписался, что это продукция компании Автоматика.
Parliament74 писал(а): а что, не нагуглилось вот это
Это я гуглил - не оно!!! :(
Повторюсь: БУГ приобретаться НЕ БУДЕТ.
Нужно подключать, что есть.
Может у кого есть аналогичные горелки с "синим цилиндриком"?

Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение Dfcz »

То есть управлять горелками будете без блока управления горелками? Крутняк. Хотелось бы посмотреть на это чудо.
Потребление, потребление и потребление.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Характеристики сканера пламени

Сообщение Ryzhij »

Ну, по-гуглите ещё "датчик погасания пламени"...
Полно всяких.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Dfcz
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 71
Зарегистрирован: 12 сен 2017, 08:21
Имя: Вася
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 2 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение Dfcz »

На чудо -горелку без блока управления пламенем хотелось бы посмотреть.
Потребление, потребление и потребление.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Характеристики сканера пламени

Сообщение Ryzhij »

В технологическом оборудовании функций стандартного топочного автомата недостаточно. Поэтому там часто делают свою систему управления горелками. И если невтерпёж
Dfcz писал(а): На чудо -горелку без блока управления пламенем хотелось бы посмотреть.
Приезжайте - покажу. Одних разновидностей алгоритмов у нас аж три штуки.
Последний раз редактировалось Ryzhij 25 сен 2017, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Характеристики сканера пламени

Сообщение Looker »

piv писал(а): Может у кого есть аналогичные горелки с "синим цилиндриком"?
Горелки есть, но с "серым цилиндриком", маркировку могу сказать только завтра. Картинку вставить не удается, поэтому см. здесь.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение rwg »

Недавно помогал знакомым в аналогичной ситуации с синим прямоугольничком фотодатчика. Когда отвинтили два винтика, увидели внутри две микросхемы - счетверённый операционный усилитель и 555 таймер. На разъём шли 3 провода - питание микросхем и открытый коллектор микросхемы таймера. Добавили к прямоугольничку стабилизатор 7805 и реле на 5 Вольт.

Автор темы
piv
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 05 сен 2010, 21:56
Имя: Игорь
Страна: Украина
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 3 раза

Характеристики сканера пламени

Сообщение piv »

"Автоматика" отписалась и прислала паспорт на фотодатчик.
Действительно - 15 V DC :o
Dfcz писал(а): То есть управлять горелками будете без блока управления горелками? Крутняк. Хотелось бы посмотреть на это чудо.
Ну, БУГ в целом не панацея. По крайней мере у нас, когда на каждой установке полноценная АСУ ТП, и алгоритмы можно сделать
на ней.

Вообщем, всем спасибо за потраченное время, тему можно закрывать.
Ответить