- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Плавали показания на PT100 датчике
-
- эксперт
- Сообщения: 1055
- Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
- Имя: Нурисламов Руслан М.
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 31 раз
Плавали показания на PT100 датчике
Плавали показания на PT100 датчике вент установки. Что это, к замене датчика? Другие, норм...
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Сигнал с термопары тип J
А причём тут топик?
Для начала - к ревизии контактов клемников и клемных коробок (залило? ослабли? окислились?).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 11 сен 2013, 11:50
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Челябинск
Плавали показания на PT100 датчике
Неоднократно бывало, когда в условиях вибрации в самих ТС, не предназначенных (по технологии изготовления) для работы в таких условиях возникают микроразрывы, которые и приводят к "плаванью" показаний - контакт внутри "дребезжит", но время пропадания контакта гораздо меньше длительности измерения - отсюда и "плаванье" и скачкообразные изменения. "Умные" измерительные преобразователи умеют обнаруживать такую ситуацию, на ПЛК и прочей вторичке "с мозгами" можно задать уставки по превышению макс. скорости изменения измеряемой величины - в большинстве случаев этого хватает для диагностики сходящего с ума сенсора.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 23 раза
Плавали показания на PT100 датчике
Вот тоже первым делом подумалось про контакты. Сам-то датчик - просто железка, чего с ней будет.
Ну или (если датчик с нормированным выходом) преобразователь может шалить.
Отправлено спустя 5 минут 34 секунды:
Вряд ли на вентиляшке возможен такой вариант.
-
- администратор
- Сообщения: 17485
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Плавали показания на PT100 датчике
Не просто железка, а спай разных материалов, который под действием вибрации точно также разваливается как всё на свете.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 131
- Зарегистрирован: 30 окт 2009, 11:29
- Имя: Киселёв Павел Евгеньевич
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 23 раза
Плавали показания на PT100 датчике
Ну, могу быть и не прав конечно - к эксплуатации отношения не имею. Но все-таки сам чувствительный элемент - просто условный монолитный кусок металла (если это не термопара, где действительно спай является рабочим телом), с которым весьма сложно что-либо сделать.
Но все-таки это не спай (речь ведь не о термопаре, а о Pt-100), а скорее всего - кусок проволоки на подложке. С самой проволокой что-то может случиться только при разрушении внутренней части конструкции, на которую, собственно, и намотана проволока, причем скорее всего при этом произойдет разрыв проволоки, а не "плавающее" сопротивление. Да, теоретически может развалиться спай проволоки с проводами, соединяющими ее с выводными клеммами, но только при откровенно хреновом качестве пайки или некачественном припое. В любом случае первое что стоит проверить - качество соединения.
-
- администратор
- Сообщения: 17485
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 749 раз
- Поблагодарили: 1281 раз
Плавали показания на PT100 датчике
Про разрушение спаев - это, естественно, только предположение. Разрушение возможно и в самом теле сопротивления - микротрещины.
Проще говоря, датчик хорошо бы снять и проверить в сравнении с таким же новым на стенде - вот и будет всё ясно.
Проще говоря, датчик хорошо бы снять и проверить в сравнении с таким же новым на стенде - вот и будет всё ясно.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3901
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 18 раз
- Поблагодарили: 187 раз
Плавали показания на PT100 датчике
"проволока намотана" - это сильно сказано. Скорее напылена дорожка на подложке. От конца до головы - обычные проводники (реально верите что в метровых ТСП в голову платиновые провода идут). А качество соединения платины с проводниками до головки не проверить, не сломав гильзу.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "