Обвал датчика при заземлении шкафа

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас
Благодарил (а): 1 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение stalir »

Всем доброго времени.
К модулю AI 4-20 китайской АСУ Delta подключены 9 датчиков загазованности Dynament, вытащенные из преобразователей в 4-20 СИГМА, но работающие через них же. Они все установлены в стальном шкафу, через который проходит анализируемый газ, шкаф надо заземлить. Земля есть у частотника DELTA, двигателя и надо у шкафа чтобы была тоже. Проводимостей между сигнальными цепями и шкафом нет. В той же установке есть заземлённый электродвигатель 3 фазы 1,8кВт. И если заземлить шкаф и включить двигатель с его частотником (через индуктивный фильтр перед последним) DELTA, сигналы AI в SCADA уходят в 0 % - это проблема.
Шкаф пробовали держать на весу. При включённом двигателе ток (или напряжение на последовательном 47 Ом) между землёй (по результатам былых измерений она 0,1 Ом) и шкафом мультиметр никак не показывает, нули везде. Напряжение~ между ними колеблется 1,5..4 В. Ток и напряжение между землёй и двигателем нули. Проводка и изоляция в порядке.
Найдутся ли мнения о причине ухода AI в нули? Спасибо.
Аватара пользователя

izhidkov
частый гость
частый гость
Сообщения: 404
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
Имя: Жидков Игорь Алексеевич
Страна: РФ
город/регион: Королев/Фрязино
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 12 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение izhidkov »

Может высокочастотные токи создают падение напряжения на проводах, что может забивать вход усилительных каскадов измерительных каналов. А вообще воткните прибор измерительный изолированный в линию датчика и посмотрите какой сигнал там проходит.
Компилятор - лучший друг человека!

pike
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 573
Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
Имя: Щукин Андрей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 51 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение pike »

1) У Вас точно защитное заземление PE или как обычно нейтраль N?
2) Ищите петлю заземления и заземление "-" импульсных блоков питания.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.

Автор темы
stalir
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
Имя: Стас
Благодарил (а): 1 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение stalir »

Повесили параллельно датчикам танталовые 4,7мкФ, теперь норм.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение Ryzhij »

stalir писал(а):Повесили параллельно датчикам танталовые 4,7мкФ, теперь норм.
Если не принять доп.мер по сбросу заряда с этих конденсаторов в момент выключения питания датчиков, то конденсаторы скоро выжгут Вам датчики. Мало какой электронике нравиться, когда напряжение на выходе больше напряжения питания. А в момент выключения ровно это и происходит.
Для защиты датчиков от ВЧ-помех можно использовать проходные ферритовые симметрирующие фильтры.

А вообще, лучше бы "аграрный вопрос" с заземлением решили по-человечески )))

Проверьте правильность заземления двигателей, правильность подключения заземления к частотникам и правильность подключения фильтров на их выходе. Обычная ошибка - пропускание через ферритовое кольцо фильтра всего кабеля вместе с проводником заземления, без разделки..
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение Михайло »

Заземлите минуса блоков питания 24 В. :good:

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение Ryzhij »

Михайло писал(а): Заземлите минуса блоков питания 24 В. :good:
Это надо схему смотреть. На востоке (Япония, Корея, Тайвань), а Delta именно оттуда, очень любят заземлять "плюс" ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение Михайло »

Что, серьезно? Я по Омрону догадываюсь, что японцы законодательно установили NPN-схему. Но это не означает заземление плюса блока питания )))))))

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Обвал датчика при заземлении шкафа

Сообщение Ryzhij »

Серьёзно.
Автомобильные традиции проникают и в стационарную технику.
В европейских машинах на массе минус, а в "японцах" на массе плюс.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»