- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Обвал датчика при заземлении шкафа
-
- здесь недавно
- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 08 сен 2017, 21:46
- Имя: Стас
- Благодарил (а): 1 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
Всем доброго времени.
К модулю AI 4-20 китайской АСУ Delta подключены 9 датчиков загазованности Dynament, вытащенные из преобразователей в 4-20 СИГМА, но работающие через них же. Они все установлены в стальном шкафу, через который проходит анализируемый газ, шкаф надо заземлить. Земля есть у частотника DELTA, двигателя и надо у шкафа чтобы была тоже. Проводимостей между сигнальными цепями и шкафом нет. В той же установке есть заземлённый электродвигатель 3 фазы 1,8кВт. И если заземлить шкаф и включить двигатель с его частотником (через индуктивный фильтр перед последним) DELTA, сигналы AI в SCADA уходят в 0 % - это проблема.
Шкаф пробовали держать на весу. При включённом двигателе ток (или напряжение на последовательном 47 Ом) между землёй (по результатам былых измерений она 0,1 Ом) и шкафом мультиметр никак не показывает, нули везде. Напряжение~ между ними колеблется 1,5..4 В. Ток и напряжение между землёй и двигателем нули. Проводка и изоляция в порядке.
Найдутся ли мнения о причине ухода AI в нули? Спасибо.
К модулю AI 4-20 китайской АСУ Delta подключены 9 датчиков загазованности Dynament, вытащенные из преобразователей в 4-20 СИГМА, но работающие через них же. Они все установлены в стальном шкафу, через который проходит анализируемый газ, шкаф надо заземлить. Земля есть у частотника DELTA, двигателя и надо у шкафа чтобы была тоже. Проводимостей между сигнальными цепями и шкафом нет. В той же установке есть заземлённый электродвигатель 3 фазы 1,8кВт. И если заземлить шкаф и включить двигатель с его частотником (через индуктивный фильтр перед последним) DELTA, сигналы AI в SCADA уходят в 0 % - это проблема.
Шкаф пробовали держать на весу. При включённом двигателе ток (или напряжение на последовательном 47 Ом) между землёй (по результатам былых измерений она 0,1 Ом) и шкафом мультиметр никак не показывает, нули везде. Напряжение~ между ними колеблется 1,5..4 В. Ток и напряжение между землёй и двигателем нули. Проводка и изоляция в порядке.
Найдутся ли мнения о причине ухода AI в нули? Спасибо.
-
- частый гость
- Сообщения: 404
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 12:18
- Имя: Жидков Игорь Алексеевич
- Страна: РФ
- город/регион: Королев/Фрязино
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 12 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
Может высокочастотные токи создают падение напряжения на проводах, что может забивать вход усилительных каскадов измерительных каналов. А вообще воткните прибор измерительный изолированный в линию датчика и посмотрите какой сигнал там проходит.
Компилятор - лучший друг человека!
-
- завсегдатай
- Сообщения: 576
- Зарегистрирован: 08 авг 2008, 10:43
- Имя: Щукин Андрей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 51 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
1) У Вас точно защитное заземление PE или как обычно нейтраль N?
2) Ищите петлю заземления и заземление "-" импульсных блоков питания.
2) Ищите петлю заземления и заземление "-" импульсных блоков питания.
Авторы ТЗ, с которыми я работаю, не имеют права жаловаться на дороги, ЖКХ, бюрократию и правительство.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
Если не принять доп.мер по сбросу заряда с этих конденсаторов в момент выключения питания датчиков, то конденсаторы скоро выжгут Вам датчики. Мало какой электронике нравиться, когда напряжение на выходе больше напряжения питания. А в момент выключения ровно это и происходит.stalir писал(а):Повесили параллельно датчикам танталовые 4,7мкФ, теперь норм.
Для защиты датчиков от ВЧ-помех можно использовать проходные ферритовые симметрирующие фильтры.
А вообще, лучше бы "аграрный вопрос" с заземлением решили по-человечески )))
Проверьте правильность заземления двигателей, правильность подключения заземления к частотникам и правильность подключения фильтров на их выходе. Обычная ошибка - пропускание через ферритовое кольцо фильтра всего кабеля вместе с проводником заземления, без разделки..
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
Это надо схему смотреть. На востоке (Япония, Корея, Тайвань), а Delta именно оттуда, очень любят заземлять "плюс" ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3559
- Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
- Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
- город/регион: г. Чехов, МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 253 раза
Обвал датчика при заземлении шкафа
Что, серьезно? Я по Омрону догадываюсь, что японцы законодательно установили NPN-схему. Но это не означает заземление плюса блока питания )))))))
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Обвал датчика при заземлении шкафа
Серьёзно.
Автомобильные традиции проникают и в стационарную технику.
В европейских машинах на массе минус, а в "японцах" на массе плюс.
Автомобильные традиции проникают и в стационарную технику.
В европейских машинах на массе минус, а в "японцах" на массе плюс.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)