микроимпульсный уровнемер fmp40

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
AlexKZ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 06:02
Имя: Алексей
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 3 раза

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение AlexKZ »

Доброго дня уважаемому сообществу.
Я не киповец, но у меня есть вопрос. Имеем данный уровнемер и имеем водоем с пологими берегами. Не имеем возможности строить выносной мост или мачту для установки уровнемера.
Вопрос - можно ли забросить трос в водоем, сам уровнемер установить на берегу и соответственно откалибровать инструмент?
Если нет, то какие пути решения можете предложить?
Спасибо.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение Ryzhij »

Подождите, Вам что требуется на самом деле?
Откалибровать прибор или измерять уровень в открытом водоёме?
Калибруется прибор на мишенях в цеховых условиях, а для измерения границы сред при диагональном расположении троса волновода не вижу препятствий. Зона раздела сред может быть нечёткой из-за росы, инея, пены, волнения, но эти общие причины просто сильнее влияют при диагональном расположении волновода.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
AlexKZ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 06:02
Имя: Алексей
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 3 раза

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение AlexKZ »

Мне необходимо измерить уровень, но нет возможности обеспечить вертикальное расположение троса или установить другой вид уровнемеров
У него в инструкции написано, что допустимое отклонение по вертикали 5 градусов

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение Ryzhij »

Ну да, при рекомендованном отклонении от вертикали прибор будет выдавать Вам реальный уровень на выход, а так Вам придётся ещё и в тригонометрии упражняться.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
AlexKZ
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 03 авг 2017, 06:02
Имя: Алексей
Страна: Казахстан
Благодарил (а): 3 раза

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение AlexKZ »

Но в инструкции не сказано ничего о такой возможности и нет информации в сети где можно было бы прочитать.
То есть говоря кратко можно ставить и не париться?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

микроимпульсный уровнемер fmp40

Сообщение Ryzhij »

Посмотрите методику поверки/калибровки и обратите внимание на пространственное положение прибора при проведении этих процедур ;)
"Париться" не придётся, если Вас не интересует точность, а так, надо будет точно измерять угол наклона и учитывать провисание троса волновода, чтобы пересчитать показания прибора при всём этом в уровень водоёма.
Прибор-то выдаёт длину по волноводу.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»