1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вопрос по сенсорам PNP.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Вопрос по сенсорам PNP.

Сообщение ASUTP_PLC »

Делаю небольшую защиту от дурака передвижного устройства. Будет несколько сенсоров.
/предположительно 4 штуки/.
Так как в конструкции заложен контроллер, Каждый сигнал от датчика пойдет в него. Но у меня получается еще до кучи датчиков,
+ еще сигнал от радиопульта как NO контакт, на несколько действий.
По рассчетам я выхожу за возможности контроллера по входам DI.
Я подумал и предполагаю что нет надобности вести определение датчика какой именно сработал.
Могу ли я объединить сигналы к примеру с 4 сенсоров которые будут иметь выход PNP, / то есть пропускать +24 вольта постоянки/,
Завести этот сигнал на реле, и смотреть уже контроллером состояние контактов именно общей цепочки с этого реле.

Заодно освобождается DI сигналы, их как раз хватит после этого. Вопрос: так делaют?

Отправлено спустя 29 минут 58 секунд:
В плане коммуникации нет никакой ошибки. Раз датчик PNP он либо подключает потенциал выхода к + питания, либо нет.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Вопрос по сенсорам PNP.

Сообщение Ryzhij »

Можете, Это называется "монтажное ИЛИ". Но для удобства эксплуатации желательно поставить хотя бы клеммник со светодиодами, чтобы иметь какую-то возможность локализации источника сигнала.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 31 раз

Вопрос по сенсорам PNP.

Сообщение ASUTP_PLC »

Сигнал подразумевается импульсный. Он щелкнет и исчезнет.
То есть снабдить если светодиодом, для разборов ситуаций это ничего не даст. Человек рукой махнул возле тележки, она остановилась.
Имеет ли смысл доходить до паранойи, записывать и анализировать все датчики?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Вопрос по сенсорам PNP.

Сообщение Ryzhij »

Если речь идёт о системе безопасности, о блокировках, то там делать такое "тупое" монтажное ИЛИ нельзя.
Хоть с импульсными сигналами, хоть с потенциальными.
Сигналы блокировки должны проходить не ростом потенциала (тока, энергии), а исчезновением энергии.
Это требования Технического Регламента Таможенного Союза (Федерального Закона РФ).
Иначе замыкание на минус даст постоянное разрешение. При монтажном ИЛИ вероятность такой неисправности увеличивается.
Кстати, именно поэтому стартовые кнопки делают НО, а стоповые НЗ и коммутируют ими не заземлённый ноль, а фазу. Это писано кровью.
Если хотите "и идейность соблюсти, и капитал приобрести", то организовывайте входную, объединяющую все НЗ-датчики безопасности, логику на реле с последовательно включенными НО-контактами. Все одновременно подтянутые реле дадут разрешение, а любое из обесточенных - блокировку.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Михайло
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3559
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 04:58
Имя: Толмачев Михаил Алексеевич
город/регион: г. Чехов, МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 253 раза

Вопрос по сенсорам PNP.

Сообщение Михайло »

Ryzhij прав. Надо сделать так, чтобы сигнал был постоянно, а когда рукой махнул - напряжение исчезло.

А по сути вопроса: да, так делают.
Изображение


Ну, и параллельное соединение тоже делают:
Изображение

С двухпроводными PNP/NPN-датчиками поосторожнее - у них на каждом pn-переходе напряжение значительно падает, при последовательном соединении может упасть ниже плинтуса. Но такие редко применяются.
Ответить