1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Вибрационный сигнализатор уровня

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
ramon182
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 05 июн 2017, 11:01
Имя: Константин
Благодарил (а): 32 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение ramon182 »

Добрый день, коллеги!

Прошу поделиться опытом с использыванием вибрационных сигнализаторов уровня в жидкостях, в моем случае этиленгликоль 60%.
Устанавливается в трубу, идущую байпасом от бочки.
Какие могут быть минусы использования данного датчика?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Если не будет термоударов, то проблем с использованием датчика этого типа в Ваших условиях я не вижу.
При резком изменении температуры (термоударе) трескается пьезоэлектрическая пластинка возбудителя/приёмника вибродатчика, наклеенная с внутренней стороны стакана под камертонной вилкой датчика.
Вторая "засада" на таких датчиках: налипание загрязнений на вилку камертона.
Этого у Вас, похоже, не предвидится.

Так что - вперёд и с песней!
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Вибрационный тип разве не самый устойчивый к загрязнениям из контактных со средой? Как указано в описании: работоспособность датчика не зависит от потока, турбулентности, пузырей, пены, вибраций, содержания твердых частиц или отложений. На мазуте работают без нареканий

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Была ёмкость для сбора нефтяных остатков, так вот в ней хлопья-сопли из нефти/мазута/парафина налипали на такой датчик зимой. Летом без проблем.
Последний раз редактировалось Ryzhij 05 июн 2017, 19:06, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Serex
эксперт
эксперт
Сообщения: 2085
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 21:36
Имя: Пупков Сергей Викторович
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 134 раза
Поблагодарили: 174 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Serex »

Очень надежный датчик. Жаль только что дискретный - есть/нет жидкости.
Однажды только проблема была - мозги электронные у него сдурели, показывать неправду стал.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Ryzhij писал(а): хлопья-сопли из нефти/мазута/парафина налипали
При этом он выполнял свои функции?
Ryzhij писал(а): "засада" на таких датчиках: налипание загрязнений
В таком случае интересно узнать о датчиках, которые не имеют такой "засады"

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Apostol писал(а):
Ryzhij писал(а): хлопья-сопли из нефти/мазута/парафина налипали
При этом он выполнял свои функции?
Пока не очистишь - нет. Стоял на верхнем взливе и запрещал работу.
Apostol писал(а):
Ryzhij писал(а): "засада" на таких датчиках: налипание загрязнений
В таком случае интересно узнать о датчиках, которые не имеют такой "засады"
Универсальным может быть только "член профсоюза", но у него точность и отказоустойчивость низкая ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Датчики без "засады"
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Apostol писал(а): Датчик без "засады"
Это Вы так шутите? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Кроме шуток - как относитесь к данному типу в условиях налипания "хлопьев-соплей из нефти/мазута/парафина"?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Apostol писал(а): Кроме шуток - как относитесь к данному типу в условиях налипания "хлопьев-соплей из нефти/мазута/парафина"?
1) В указанных условиях эксплуатации сей агрегат ещё более проблемно "привести в чувство", нежели камертон вибродатчика.

2) При использовании в качестве блокировочного датчика верхнего взлива облипшие поплавковые датчики чаще дают именно "опасный отказ" (по западной терминологии), т.е. разрешают налив при наполненной ёмкости, в то время как забитая грязью вилка вибродатчика даст отказ типа "ложное срабатывание" (это т.н. "безопасный отказ" по западной терминологии), т.е. запрет налива будет "висеть" и при уже свободной ёмкости.

PS: Это проверено на практике :ext_secret:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Ка
Ryzhij писал(а): сей агрегат ещё более проблемно "привести в чувство"
Почему облипший поплавок не переместится вместе со средой, шарнир защищён от грязи колпачком (нижнее фото), он что утонет)?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Потому, что не имея, судя по всему, практического опыта обслуживания таких систем Вы просто не представляете себе "масштабы бедствия".

Там облипает и обмерзает всё - стенки ёмкости, её крыша, шарнир датчика вместе с колпачком, рычагом и поплавком :ext_secret:
Уровень уходит-приходит, а сталактиты из плававшей "конкретики" остаются. И вмерзший в них рычаг с поплавком остаётся в том же положении, пока не оттает.
А пока он - датчик поплавковый - оттаивает, емкость "благополучно" переливается :-P

Или Вы думаете, что шарнирный узел там крупнее камертонной вилки (которая, как мы помним, забивается)?
Ой, зря! :ext_dont_ment:
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

И как Вы угадали про отсутствие опыта в области обслуживания "сталактитов"?).
Вероятность "засады" не исключаю, но изначально смутила реклама производителя: "ни налипание продукта на вибрационную вилку, ни вибрации емкости не оказывают влияния на измерение".
Ryzhij писал(а): Вы думаете, что шарнирный узел там крупнее камертонной вилки
Размер шарнира, упрятанного в кожух, вряд ли влияет на силу рычага с поплавком).
При таких "масштабах бедствия" ставили на дренажные ёмкости только уровнемеры радарного типа с фторопластовым колпаком, подогревом или стержневым волноводом, см. фото (не моё):
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Alex »

Я бы всё-таки поддержал идею автора темы - этиленгликоль достаточно чистый продукт, и трудно представить, чтобы что-то там налипало и обмерзало. Конечню, вибрационные реле уровня надёжнее работают в вертикальном положении, а здесь предложено устанавливать на байпас, то есть, по всей видимости - горизонтально. Хотя можно придумать и вертикальный вариант установки.
Что касается тяжёлой нефти и других сред, где возможно налипание - вибрационный датчик действительно может давать ложные срабатывания, не говоря уже о поплавковом реле уровня, которое вполне может не сработать не только потому. что залип механизм, но и потому, что продукт может налипнуть на поплавок, утяжелив его, и когда ёмкость будет заполняться более лёгкой фракцией, получим опасное несрабатывание. Любой контактный метод может так или иначе оказаться ненадёжным, так что надо выбирать что-то из бесконтактных (ультразвук, индуктивный, радарный), защищая инструмент трубой (still pipe) внутри резервуара, или вынося его на байпас (stand pipe).

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Поплавок отпадает, а ультразвук, индуктивный, still pipe or stand pipe - тем более

Универсал
эксперт
эксперт
Сообщения: 1247
Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
Имя: Евгений
Страна: Россия
город/регион: МО
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 208 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Универсал »

Тензодатчики под одной или двумя опорами ёмкости.
Так работают расширительные баки открытого типа *(не помню производителя). Измеряется уровень заполнения. Там баки на трех опорах, одна из них стоит на весоизмерительной балке.
А, вспомнил - Flamco. Типа "подпиточный автомат.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение dimagoreev »

Не думайте ставьте вибровилку. Их даже на сыпучку сейчас используют. Альтернативой может быть только виброштырь.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4727
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 392 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение VADR »

Со штыревым (правда, не вибро, а ёмкостным) у меня были в своё время проблемы с налипанием. Среда - зола, мелкодисперсный порошок. Хотели для проверки поменять на вибрационный - не успели, т.к. установку вывели из эксплуатации.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

ASUTP_PLC
эксперт
эксперт
Сообщения: 1055
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 18:21
Имя: Нурисламов Руслан М.
Страна: Казахстан
город/регион: Алматы
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 32 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение ASUTP_PLC »

Вибро датчик самый помехоустойчивый. Все остальное может виснуть, показывать погоду в Самарканде.
Есть контакт со средой - датчик сработал. И не важно что там, песок или зола...

-=Dimas=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 11:50
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение -=Dimas=- »

Подниму немного тему... Вибрационные сигнализаторы каких производителей наименее проблемны в установке/конфигурировании/эксплуатации? Среда - нефтепродукты (перекачка и нефтеналив), как на емкостях так и в трубе. По внешнему виду электроники и характеристикам, Вега, Нивелка, E+H, Крона - как близнецы-братья, Роземаунт лишь слегка отличается, ЧТП опять же рядом. Типовые ньюансы при заказе/настройке имеются?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

У Emerson и E+H техподдержка посильнее.

-=Dimas=-
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 11 сен 2013, 11:50
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Челябинск

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение -=Dimas=- »

Еще: приходилось ли менять отдельно электронику без демонтажа сигнализатора - насколько важно наличие такой возможности? Встроенные средства самодиагностики (налипания на вилку, к примеру) - что реально нужно и что из подобного, заявленного производителями реально работает?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5631
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Ryzhij »

Смысл замены электроники? Она простейшая. И чаще всего неисправность выражалась в растрескивании пьезокерамического элемента, намертво приклееного изнутри к основанию вилки камертона. А его заменить невозможно. Не на что, да и трубка под основанием камертона достаточно длинная.
Контроль налипания? Ни разу с подобной фичей в вибродатчиках не сталкивался.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Вибрационный сигнализатор уровня

Сообщение Apostol »

Rosemount осуществляет непрерывную расширенную самодиагностику состояния вилки и сенсора. Такая диагностика может определять внешние повреждения вилки, внутренние повреждений электроники, коррозию и перегрев.

Отправлено спустя 2 часа 9 минут 23 секунды:
Есть ли у кого опыт эксплуатации вот этого чуда:
http://www.piezoelectric.ru/Products/Sy ... vel802.php
Говорят, что у истоков разработки E+H были именно их великие умы.
Ответить