Питание тензодатчиков
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
- Имя: Кибасов А.В
- Страна: Россия
- город/регион: Ростов-на-Дону
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 2 раза
Питание тензодатчиков
Здравствуйте, имеются 4 тензодатчика SQB-A-1тонна, которые будут подключены параллельно, и имеется преобразователь Zeneca Z-SG. В паспорте датчика рекомендуемое питание 10-12В, но преобразователь выдает питание на датчики 5В. Будут ли эти датчики работать с этим преобразователем?Или следует поставить источник питания на 12В и объеденить минусы источника питания и преобразователя?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Питание тензодатчиков
Раз минимальное напряжение питания датчика не указано, значит должен работать и от 5 Вольт тоже. А вот для преобразователя принципиально, чтобы для питания датчика использовалось именно его источник 5 Вольт и ничто другое.