Сигнал с термопары тип J

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Доброе время!

Имеется измерительный канал: термопара (тип J) -> провод -> измерительный вход. Тип термопары для вопроса значения не имеет. Столкнулись с тем что при использовании одного типа входного модуля показания температуры "пляшут", а при использовании другого - стабильны. Провода компенсирующие проложены. Уточнить пока не можем, но предполагаем что в одном модуле есть фильтрация, в другом - нет.

Поэтому просьба. Если у вас завалялись когда-то снятые осциллограммы сигналов с термопар в промышленных условиях, или может быть просто помните как смотрели сигнал с термопар осциллографом - дайте пожалуйста взглянуть на них. Пока просто хочу понять, бывают ли на практике в этих линиях какие-либо наводки/помехи и справляются ли с ними среднестатистические измерительные модули для термопар.

Спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Lenprom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 89
Зарегистрирован: 05 дек 2008, 12:36
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз
Поблагодарили: 1 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Lenprom »

А не может один модуль быть рассчитан на прием термопар, а второй на прием миливольтов? Вы учитыаете, что при приеме сигнала от термопары должна быть компенсация (аппаратная или программная) термоЭДС холодного спая? Т.е. в месте подключения термопары к модулю (или внутри модуля) должен стоять датчик, измеряющий температуру и компенсирующий возникающую термоЭДС?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Компенсация есть. В модуле есть встроенный датчик температуры, есть и возможность внешний датчик температуры подключить к ещё одному входу - пробовали и так и эдак, на результат это не влияет.

Я ведь правильно понимаю что отсутствие компенсации термоЭДС холодного спая даст просто некоторую статическую ошибку измерения, зависящую от разности температур? Если это так, то "дребезга" показаний отсутствие компенсации не объясняет - пляска показаний достаточно быстрая и непрерывная. Температуру мерим уличную, т.е. сейчас это порядка +20 градусов, и пляска +-10 градусов наблюдается, больше в плюс чем в минус.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Сигнал с термопары тип J

Сообщение rwg »

Сопротивление термопары должно быть очень небольшим. Я бы в этом убедился, потом проверил работоспособность измерительного модуля с перемычкой на входе без кабеля и с короткозамкнутым кабелем. В каком-то учебнике по диагностике АСУТП читал, что повышение уровня шумов термопары - признак надвигающегося обрыва.
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): В каком-то учебнике по диагностике АСУТП читал, что повышение уровня шумов термопары - признак надвигающегося обрыва
Да, но если это шумы, то почему 1 прибор шумы видит а другие нет?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Никита »

TEB писал(а): Я ведь правильно понимаю что отсутствие компенсации термоЭДС холодного спая даст просто некоторую статическую ошибку измерения, зависящую от разности температур? Если это так, то "дребезга" показаний отсутствие компенсации не объясняет - пляска показаний достаточно быстрая и непрерывная. Температуру мерим уличную, т.е. сейчас это порядка +20 градусов, и пляска +-10 градусов наблюдается, больше в плюс чем в минус.
Вот это как раз от модуля и зависит. В хорошем - да, статическая ошибка. В не очень хороших, если внешний датчик требуется, а его нет, то будет оборванный по входу АЦП, на выходе которого значение может скакать как угодно. Ну а вместе с ним и скомпенсированная температура. Впрочем, проверяется просто - достаточно вместо датчика подвесить что-то похожее. Но раз у Вас внутренняя компенсация есть, и тоже не работает - вряд ли в этом дело.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Looker »

TEB писал(а): пляска показаний достаточно быстрая и непрерывная
С какой частотой "пляска"?
Температура не может быстро изменяться.
TEB писал(а): это порядка +20 градусов, и пляска +-10 градусов наблюдается
TEB писал(а): при использовании одного типа входного модуля показания температуры "пляшут", а при использовании другого - стабильны
Это как (про один и другой)? Если это один и тот-же модуль и переключается тип термопары - грехи модуля, т.е. как и что он обрабатывает.
Очень давно надо было подключить термопару L к импортному модулю (позволяет много, но L нету), причем для регулирования, но не критичном к качеству и температура до 400.
В Excel набрал полиномы для разных типов и сравнивал: E оказалась ближе всех (с коэффициентом).
До 300 по тем полиномам все TC были линейны, а вот потом... "Три загиба на версту" - отдыхает.
Полиномы прямые и обратные стянул у Омеги. Не уверен, что они сейчас это раздают. В принципе это МПТШ.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение dtv »

Эти полиномы есть в соответствующем ГОСТе, а ГОСТ есть в свободном доступе в сети.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Looker »

dtv писал(а): Эти полиномы есть в соответствующем ГОСТе, а ГОСТ есть в свободном доступе в сети.
Да есть (основа одна МПТШ), но прямые - из мВ в градусы. Обратные (градусы в мВ) видел только у Омеги.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение dtv »

Плохо смотрели :ges_hmm: ГОСТ Р 8.565-2001. Прямые полиномы - страницы 61...67. Обратные полиномы - страницы 67...74.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Looker писал(а): Это как (про один и другой)? Если это один и тот-же модуль и переключается тип термопары - грехи модуля, т.е. как и что он обрабатывает.
берём термопару, включаем в модуль контроллера, смотрим в контроллер - температура пляшет. Отключаем термопару от контроллера и включаем в ОВЕНовский ТРМ - температура стабильна. Отключаем термопару от ОВЕНа, включаем в конвертер в 4-20 мА, 4-20 мА на другой вход того же контроллера - температура стабильна.
Looker писал(а): С какой частотой "пляска"?
Сейчас видео сброшу
Looker писал(а): Температура не может быстро изменяться.
Это я понимаю. Особенно если это температура обмоток генератора, остановленного.

Стоит задача найти причину, в том числе и внутреннюю, что там не так, чтобы устранить её внутри модуля. Поэтому я и попросил у кого есть возможность - встать осциллографом на цепи термопар на входе в модули (свои, какие есть) и посмотреть что там. Статистику набрать.

Отправлено спустя 5 минут 8 секунд:
[+] Вот так это выглядит через "проблемный" модуль

https://www.youtube.com/watch?v=zWZoQbjADeM
[+] А вот так через ОВЕН

https://www.youtube.com/watch?v=-55iRXOUGdE
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
Никита писал(а): Вот это как раз от модуля и зависит. В хорошем - да, статическая ошибка. В не очень хороших, если внешний датчик требуется, а его нет, то будет оборванный по входу АЦП
Можно поподробнее про нехорошие модули? Какая там схемотехника чтоб обрыв получился?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Сигнал с термопары тип J

Сообщение rwg »

TEB писал(а): берём термопару, включаем в модуль контроллера, смотрим в контроллер - температура пляшет. Отключаем термопару от контроллера и включаем в ОВЕНовский ТРМ - температура стабильна.
Что происходит с пляской показаний, если на вход модуля контроллера подключить перемычку, кабель с перемычкой на конце и кабель с заземлённой перемычкой на конце? Во всех вариантах модуль должен показывать температуру холодного спая. Какое сопротивление у термопары?
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

rwg писал(а): Что происходит с пляской показаний, если на вход модуля контроллера подключить перемычку, кабель с перемычкой на конце и кабель с заземлённой перемычкой на конце? Во всех вариантах модуль должен показывать температуру холодного спая. Какое сопротивление у термопары?
Задача осложняется тем что это достаточно удалённый объект, там нет сейчас ни нас ни наших людей. Поэтому я могу не отвечать на вопросы (потому как физически никак пока), но все они полезны.

Это проверим, спасибо!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Looker
эксперт
эксперт
Сообщения: 1109
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 11:32
Имя: Дитрих Евгений Линусович
город/регион: Донецк
Благодарил (а): 321 раз
Поблагодарили: 218 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Looker »

dtv писал(а): Обратные полиномы - страницы 67...74.
В прошлом веке я нашел только у Омеги.
TEB писал(а): ...осложняется тем что это достаточно удалённый объект
Про "входы" ответ видел. Есть возможность вместо TC подключить на вход 1.5-2 метра термокоменсационного провода? Дальний конец качественно замкнуть (получаем аналог TC - про метрологию не упоминать) и оценить "пляску".

PS. Термокомпесационный провод в качестве ТС встречал: домна обвязана кучей таких проводов для оценки прогара футеровки, но это было сделано после того как шлак высотой в 1 метр заполнил все помещения.
_______________________________________________
Узкая специализация в широком смысле этого слова ведет к широкой идиотизации в узком смысле этого слова . (С) Бернард Шоу
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Никита »

Какая там схемотехника чтоб обрыв получился?
Правильный вопрос. И главное, ответ найти сложно. Схемотехника примерно такая: (+)-> стабилизатор тока-> полупроводник[выносной датчик], шунтированный емкостью-> земля. Вот по поводу источника тока как раз самый большой интерес и есть, но реализация скрыта от потребителей. На одной ноге АЦП получается плюс через стабилизатор, на другой - земля. Параллельно АЦП - обычно емкость, небольшая, сотни-первые тысячи пик. Как поведет себя цепь стабилизации при обрыве нагрузки - для меня самого загадка, схемотехника цепей не разглашается.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): Схемотехника примерно такая
А если программная компенсация, то второго датчика ведь в этой цепи нет - так?

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Looker писал(а): Есть возможность вместо TC подключить на вход 1.5-2 метра термокоменсационного провода?
Как только доберёмся до него или до аналога на столе - так и сделаем. :good:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Никита »

TEB писал(а): А если программная компенсация, то второго датчика ведь в этой цепи нет - так?
Нет того самого полупроводника. Но, по уму, тогда и сигнал цифровой от этого АЦП в расчете участвовать не должен. Надо схемотехнику конкретного модуля смотреть, хотя бы глазами на уровне микросхем, а дальше по даташитам.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Так.

Вот раздобыл я на стол точно такой же модуль входов, как и "проблемный". Термопар и проводов под руками пока нет. Поэтому настроил два входа как J-термопара, задал внутреннюю компенсацию, входы зашунтировал короткими перемычками - оба показыают погоду на Марсе, но стабильную, показания варьируются +-1 градус.

Затем задал для первого тип компенсации - по датчику второго входа. Измеренное значение первого входа, само собой, изменилось, но продолжает стабильно стоять на месте.

Видимо, надо термопары искать и провода подлиннее.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3921
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 219 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Никита »

А почему погода на марсе? При перемычке имеем идеальный источник ЭДС=0мВ. Нулевое значение термоЭДС соответствует нулевой разнице температур спаев. Погоды не должно быть. Оба паразитных спая тоже при одинаковой температуре. Должен быть 0°±компенсация, если включена.
И еще - при компенсации по второму входу, там тоже термопара должна быть подключена?
Попробуйте миливольты подать. Или от калибратора, если есть, или хоть от батарейки с делителем. Правда тут паять надо, пальцами тоже миливольты навести запросто.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Ryzhij »

За всю карьеру ни разу не видел, чтобы в качестве датчика температуры холодного спая (термокомпенсации) использовали термопару. А для этой термопары как температуру холодного спая измерять, а? ;)
Всегда это был резистивный термодатчик. Чаще всего это RTD Pt100, но тут возможны варианты. Уточните.

При подключении на место датчика термокомпенсации RTD Pt100 постоянного резистора 100 Ом к.з.-перемычка вместо термопары должна вызывать показания 0 гр.Ц.

При включении внутренней термокомпенсаци выводы датчика температуры холодного спая оставляют свободными, а перемычка вместо термопары вызывает показания температуры самого термопреобразователя.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Никита писал(а): А почему погода на марсе? .... Должен быть 0°
Потому что там +32 градуса по цельсию в результате показало, при комнатной +20 градусов.
Тогда вопрос: а сколько должно показать для входа типа "термопара J" (хотя я могу любой известный тип термопары выставить)?
Ryzhij писал(а): За всю карьеру ни разу не видел, чтобы в качестве датчика температуры холодного спая (термокомпенсации) использовали термопару. А для этой термопары как температуру холодного спая измерять, а? ;)
Логично конечно. Просто для стенда у меня совсем никаких датчиков нет. Сейчас-то важно зафиксировать как в принципе коррекция влияет, а не на сколько именно. Я могу и pt100 тип входа настроить, только датчика-то нет, авария будет "обрыв датчика".

Есть у меня подозрение в том, что в "проблемном" модуле просто напрочь отсутствует фильтрация значений по времени. В ОВЕНе она есть, в Термодате есть и даже настраиваемая и отключаемая, а здесь я не вижу про неё ни упоминаний в мануалах ни настроек фильтрации. Может в этом всё и дело?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Сигнал с термопары тип J

Сообщение alex45 »

По видео мне кажется, что в соединительном кабеле наводится помеха промышленной частоты, а контроллер её отфильтровать не может. Возможно, он изготовлен для американского рынка и его фильтр настроен на 60 Гц, поэтому наши 50 Гц он не фильтрует.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5632
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Ryzhij »

alex45 писал(а): По видео мне кажется, что в соединительном кабеле наводится помеха промышленной частоты, а контроллер её отфильтровать не может. Возможно, он изготовлен для американского рынка и его фильтр настроен на 60 Гц, поэтому наши 50 Гц он не фильтрует.
Думается, что эксперимены "на столе" с к.з.- перемычкой отвергают Вашу гипотезу.
Вообще же, на термопару (а это практически идеальный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением) весьма проблематично что-либо "навести", тем более частотой в 50 Гц.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Вообще же, на термопару (а это практически идеальный источник напряжения с нулевым внутренним сопротивлением) весьма проблематично что-либо "навести", тем более частотой в 50 Гц.
Вот в этом я и просил убедиться, просто встав осциллографом на измерительные входы термопары на реальном объекте. У меня-то осциллограф есть, только это всё на столе.
Ryzhij писал(а): Думается, что эксперимены "на столе" с к.з.- перемычкой отвергают Вашу гипотезу
Мне кажется не опровергает. Если провод достаточно длинный а не перемычка - это ведь по сути антенна, и если вход имеет большое вн.сопротивление то насосёт он всё что найдёт вокруг. Тем более - я не упомянул ещё интересного - вход этот в моём модуле универсальный, он может быть и термопарой (одного из семи разных типов) и Pt100/Pt1000 и +-10В и +-20мА и дискретным входом и резистивным входом RMI - как настроить.

Я и просил замерить осциллографом реальную линию чтобы увидеть, что там в принципе может быть.

Отправлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Наводка-то может ловиться не между зажимами входов, а между входом и питанием, между входом и корпусом и т.д.

Отправлено спустя 1 минуту :
Попробую перемычку на столе удлиннить метров на 10-20, раскину этот провод по офису, в шкаф с генератором и частотником провод затащу - посмотрим что будет.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Сигнал с термопары тип J

Сообщение alex45 »

TEB писал(а): Мне кажется не опровергает. Если провод достаточно длинный а не перемычка - это ведь по сути антенна, и если вход имеет большое вн.сопротивление то насосёт он всё что найдёт вокруг.
Прям с языка сняли.
Я такое видел у контроллера S7-200, только на токовом входе. Показания скакали точь в точь как на видео. А в лаборатории на столе всё работало идеально. Оказалось на входе висит наведённое напряжение каких-то 12 В.
Кстати, компания GE требует для подключения термопар использовать кабель, у которого каждая пара проводов экранирована с покрытием 100% и общий экран, также с покрытием 100%. Ведь не спроста же.
Ответить