1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Сигнал с термопары тип J

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17574
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

alex45 писал(а): Ведь не спроста же.
Так и тут тоже пишут:
When thermocouples and Pt100/ Pt1000 sensors are used, it is recommended to connect one
of the C terminals to Earth (all C terminals are internally connected). It will minimise noise and
sensitivity if touching terminals when measuring.
Twisted pair or/and shielded cable on input, is recommended to achieve specified accuracy
and for optimisation of immunity-noice.
Но сделано ли это всё на объекте - х.з., не посмотреть пока.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Ryzhij »

Пишут про заземление термопреобразователя.
И правильно делают!
Особенно если вход у преобразователя высокоомный (другим у универсального прибора он быть не может).
Заземление прибора и модулей ПЛК очень важный момент вообще, и для термопреобразователей термопар в частности, т.к. сигнал с них принимается на дифференциальный вход.
"Аграрный вопрос" с заземлением следует решать в первую очередь.
Известен случай, когда газовая турбина с 64-мя термопарами вставала по блокировке, стоило рядом появиться кому-то с рацией или с сотовым. Проблема оказалась в отсутствии заземления корзин периферии.
Но!
Это проблемы монтажа прибора и шкафа, это особенности схемотехники термопреобразователей (приборы с гальванической развязкой входных каналов как-то по-спокойнее), а вовсе не свойство самих термопар.
Термопары - это одни из самых помехоустойчивых приборов, другое дело, что при старении они сами способны шуметь ;).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Сигнал с термопары тип J

Сообщение rwg »

Может быть найдёте что-то полезное:

https://www.soel.ru/upload/clouds/1/ibl ... 110132.pdf
Аватара пользователя

Автор темы
Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17574
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1651 раз

Сигнал с термопары тип J

Сообщение Jackson »

Ryzhij писал(а): Термопары - это одни из самых помехоустойчивых приборов, другое дело, что при старении они сами способны шуметь ;).
Вот этого не знал, буду знать!
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»