- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Реле потока на высокое давление
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Реле потока на высокое давление
Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Реле потока на высокое давление
Ломокувалдоустойчивое? Ведь против лома нет приёма.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
Реле потока на высокое давление
Можно попробовать установить дроссельную шайбу и на шайбе измерять перепад. Есть перепад-есть расход, а значит есть проток. По-моему, просто, словом - классика по П.П Кремлевскому Одно НО... Здесь смотрите как дросселирование потока скажется на работе установки. Надо все просчитать...
-
- здесь недавно
- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
- Имя: Евгений Нуждин
- Страна: Россия
- город/регион: С-Петербург
- Поблагодарили: 7 раз
Реле потока на высокое давление
посмотрите на :
http://ru.magnetrol.com/Product_Individual.aspx?Id=670
электронный, по давлению до 40 МПа,
а сломаете - дайте знать
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
Реле потока на высокое давление
Так это термоанемометрический принцип измерения расхода за счет сравнения температур "холодного" термометра и термометра в потоке. Вроде такие есть у E+H и иных поставщиков. Мне кажется, Дмитрий спрашивает о РЕЛЕ ПРОТОКА , которое работает на замыкание( или размыкание) контактов при воздействии потока на подвижный элемент реле, а у анемометров, как правило аналоговый выход (4-20mA). Я правильно понимаю?beard_spb писал(а):посмотрите на :
http://ru.magnetrol.com/Product_Individual.aspx?Id=670
электронный, по давлению до 40 МПа,
а сломаете - дайте знать
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Реле потока на высокое давление
Там реле на выходе.
Посмотрите ещё WIKу с опцией -60…+85 °C:
http://www.wika.ru/ba_bax_ru_ru.WIKA?Pr ... 9&332=1376
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
Реле потока на высокое давление
Согласен с Вами , Андрей, Работать будет, только надо смотреть условие работы при низких температурах, и ... я бы не рисковал - заказал бы к нему резуровский футляр, чтоб уже гарантировано работал...Apostol писал(а):Там реле на выходе.
Посмотрите ещё WIKу с опцией -60…+85 °C:
http://www.wika.ru/ba_bax_ru_ru.WIKA?Pr ... 9&332=1376
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
- Имя: Алексей Филиппов
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
Реле потока на высокое давление
В силу больших теплоёмкостей в случае жидкости термоанемометр применим только, как реле. Решение -не из дешёвых, но очень надёжное. До кучи производителей добавьте FCI - это их конёк. Вариант контакта SPDT возможен как минимум по трёхпроводной схеме, так как даже, если контакт открыт, питание на прибор надо подавать. По двухпроводной схеме возможен "псевдо-контакт", когда отсутствию протока соответствует сигнал в 8 mA, а наличию протока - сигнал в 16 mA.
Если позволяет диаметр трубы и можно организовать вертикальный участок для установки инструмента (направление жидкости - вверх), посмотрите цельнометаллические ротаметры. Krohne и Rota (распространяется также Йокогавой под собственным брендом) - самые качественные.
Всего!
Если позволяет диаметр трубы и можно организовать вертикальный участок для установки инструмента (направление жидкости - вверх), посмотрите цельнометаллические ротаметры. Krohne и Rota (распространяется также Йокогавой под собственным брендом) - самые качественные.
Всего!
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Реле потока на высокое давление
Можно посмотреть:
TD1/TD2 (Magnetrol, США); FLT93 (FCI, США); ES5100, VS5100 Versa-Switch (DELTA M Corporation, США); TX, TQ, IX, TS (K-TEK, США); Thermal Differential Level & Flow Switches (Kenco Engenering, США); T21 (SOR Inc, США); Flow, Level Switches (Ameritrol Inc, США); CLASSIC 810, 812, 814, 816, 828, 830, 832 Flow, Level, Interface Switch & Transmitter (Kayden Instruments Inc, Канада)
TD1/TD2 (Magnetrol, США); FLT93 (FCI, США); ES5100, VS5100 Versa-Switch (DELTA M Corporation, США); TX, TQ, IX, TS (K-TEK, США); Thermal Differential Level & Flow Switches (Kenco Engenering, США); T21 (SOR Inc, США); Flow, Level Switches (Ameritrol Inc, США); CLASSIC 810, 812, 814, 816, 828, 830, 832 Flow, Level, Interface Switch & Transmitter (Kayden Instruments Inc, Канада)