1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Реле потока на высокое давление

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Реле потока на высокое давление

Сообщение dimagoreev »

Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение Jackson »

dimagoreev писал(а): и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
Ломокувалдоустойчивое? Ведь против лома нет приёма. :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение Sasha-NIKISH »

-> :ges_hmm: Можно попробовать установить дроссельную шайбу и на шайбе измерять перепад. Есть перепад-есть расход, а значит есть проток. По-моему, просто, словом - классика по П.П Кремлевскому :ext_book: Одно НО... Здесь смотрите как дросселирование потока скажется на работе установки. Надо все просчитать...

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение beard_spb »

dimagoreev писал(а): Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
посмотрите на :
http://ru.magnetrol.com/Product_Individual.aspx?Id=670

электронный, по давлению до 40 МПа,
а сломаете - дайте знать
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение Sasha-NIKISH »

beard_spb писал(а):
dimagoreev писал(а): Добрый день,
Подскажите пожалуйста простое реле потока на высокое давление (20...40 МПа). Применение на скважинах в условиях Крайнего Севера. Изделие должно выдерживать скачки давления, перемерзание потока, грязь и небрежное отношение со стороны обслуживающего персонала.
посмотрите на :
http://ru.magnetrol.com/Product_Individual.aspx?Id=670

электронный, по давлению до 40 МПа,
а сломаете - дайте знать
Так это термоанемометрический принцип измерения расхода за счет сравнения температур "холодного" термометра и термометра в потоке. Вроде такие есть у E+H и иных поставщиков. Мне кажется, Дмитрий спрашивает о РЕЛЕ ПРОТОКА , которое работает на замыкание( или размыкание) контактов при воздействии потока на подвижный элемент реле, а у анемометров, как правило аналоговый выход (4-20mA). Я правильно понимаю?

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Реле потока на высокое давление

Сообщение Apostol »

Sasha-NIKISH писал(а): у анемометров, как правило аналоговый выход (4-20mA). Я правильно понимаю?
Там реле на выходе.

Посмотрите ещё WIKу с опцией -60…+85 °C:
http://www.wika.ru/ba_bax_ru_ru.WIKA?Pr ... 9&332=1376
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение Sasha-NIKISH »

Apostol писал(а):
Sasha-NIKISH писал(а): у анемометров, как правило аналоговый выход (4-20mA). Я правильно понимаю?
Там реле на выходе.

Посмотрите ещё WIKу с опцией -60…+85 °C:
http://www.wika.ru/ba_bax_ru_ru.WIKA?Pr ... 9&332=1376
Согласен с Вами , Андрей, Работать будет, только надо смотреть условие работы при низких температурах, и ... я бы не рисковал - заказал бы к нему резуровский футляр, чтоб уже гарантировано работал...

Alex
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 62
Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
Имя: Алексей Филиппов
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 6 раз

Реле потока на высокое давление

Сообщение Alex »

В силу больших теплоёмкостей в случае жидкости термоанемометр применим только, как реле. Решение -не из дешёвых, но очень надёжное. До кучи производителей добавьте FCI - это их конёк. Вариант контакта SPDT возможен как минимум по трёхпроводной схеме, так как даже, если контакт открыт, питание на прибор надо подавать. По двухпроводной схеме возможен "псевдо-контакт", когда отсутствию протока соответствует сигнал в 8 mA, а наличию протока - сигнал в 16 mA.
Если позволяет диаметр трубы и можно организовать вертикальный участок для установки инструмента (направление жидкости - вверх), посмотрите цельнометаллические ротаметры. Krohne и Rota (распространяется также Йокогавой под собственным брендом) - самые качественные.
Всего!

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Реле потока на высокое давление

Сообщение Apostol »

Можно посмотреть:
TD1/TD2 (Magnetrol, США); FLT93 (FCI, США); ES5100, VS5100 Versa-Switch (DELTA M Corporation, США); TX, TQ, IX, TS (K-TEK, США); Thermal Differential Level & Flow Switches (Kenco Engenering, США); T21 (SOR Inc, США); Flow, Level Switches (Ameritrol Inc, США); CLASSIC 810, 812, 814, 816, 828, 830, 832 Flow, Level, Interface Switch & Transmitter (Kayden Instruments Inc, Канада)
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»