1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Поверка, калибровка

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Technic4 »

Коллеги, добрый день.
Представим, что есть цеховая АСУТП (ПАЗ, РСУ), процесс – нефтехимия.
В каком нормативном документе (отраслевые нормы, гос. стандарты и т.д.) указано какие измерительные каналы контроллера проходят поверку, а какие калибровку?
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Поверка, калибровка

Сообщение dtv »

Если измерительная часть АСУ ТП не проходила испытаний с целью утверждения её как средство измерений, то ни о какой поверке речь идти не может в принципе.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Technic4 »

1) На контроллер есть свидетельство об утверждении типа средств измерений.
2) В какой нормативке указано какие измерительные каналы контроллера проходят поверку, а какие калибровку?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Поверка, калибровка

Сообщение hell_boy »

Technic4 писал(а):2) В какой нормативке указано какие измерительные каналы контроллера проходят поверку, а какие калибровку?
Касательно поверки: Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77904/
Калибровка - в компетенции ведомственных и корпоративных норм. Например, "Роснефть" - калибровки нет, "Лукойл" - есть. (Могу ошибаться)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 78 раз
Поблагодарили: 95 раз

Поверка, калибровка

Сообщение dtv »

Если контроллер имеет тип СИ, то возможна поверка только его собственных каналов, исключив из неё датчики, работающие на этих каналах и линии связи с ними. Поверяется "голый" контроллер. Это не тоже самое, что поверка каналов АСУ ТП.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Dmitry Isaev »

dtv писал(а): Если контроллер имеет тип СИ, то возможна поверка только его собственных каналов, исключив из неё датчики, работающие на этих каналах и линии связи с ними. Поверяется "голый" контроллер. Это не тоже самое, что поверка каналов АСУ ТП.
и процедура проводится по Методике поверки на этот контроллер, где чётко расписано как это делать
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Поверка, калибровка

Сообщение Apostol »

ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.
8 Поверка и калибровка.
Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений определяется ФЗ "Об обеспечении единства измерений"

Автор темы
Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Technic4 »

Коллеги, возможно я не верно поставил задачу.
Где в написано, что каналы АСУТП отвечающие за промбезопасность должны проходить госповерку?
Почему на измерительные каналы, входящие в контур ПАЗ, должны обязательно проходить госповерку?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Поверка, калибровка

Сообщение hell_boy »

Technic4 писал(а):Где в написано, что каналы АСУТП отвечающие за промбезопасность должны проходить госповерку?
Почему на измерительные каналы, входящие в контур ПАЗ, должны обязательно проходить госповерку?
Вам же написали:
Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об обеспечении единства измерений"
Статья 1. Цели и сфера действия настоящего Федерального закона
...
3. Сфера государственного регулирования обеспечения единства измерений распространяется на измерения, к которым в целях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, установлены обязательные метрологические требования и которые выполняются при:
(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
...
3) осуществлении деятельности в области охраны окружающей среды;
4) осуществлении деятельности в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах;
(п. 4 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
5) выполнении работ по обеспечению безопасных условий и охраны труда;
6) осуществлении производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта;
...
18) осуществлении деятельности в области использования атомной энергии;
(п. 18 введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 347-ФЗ)
...
Статья 13. Поверка средств измерений
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации - периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
2. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.(в ред. Федеральных законов от 23.06.2014 N 160-ФЗ, от 21.07.2014 N 254-ФЗ)
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Поверка, калибровка

Сообщение CHANt »

Technic4 писал(а):Где в написано, что каналы АСУТП отвечающие за промбезопасность должны проходить госповерку?
Почему на измерительные каналы, входящие в контур ПАЗ, должны обязательно проходить госповерку?
Вопрос не совсем корректный, если подлежит госповерке система - не только ИК, но и СИ, и технические средства/устройства с измерительными функциями (контроллер, а может и +сервер+арм). Состав технической системы с измерительными функциями определяется проектом. Другое дело что, СИ и другие части системы могут иметь различные интервалы периодической поверки, и опять это необходимо определять проектом - когда и что именно, и кем. Сами по себе ИК не все измерение, лишь часть.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Поверка, калибровка

Сообщение Apostol »

CHANt,
В состав измерительного канала (ИК) входят все средства измерения и линии связи, начиная от первичного измерительного преобразователя до средства представления информации включительно.
Если поверке подлежит вся система, значит все каналы подлежат поверке, например, см. Приложение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Поверка, калибровка

Сообщение CHANt »

Apostol,102 ФЗ этого термина (ИК) нет, и у нас этот термин определен в отраслевой НТД. Думаю что и в других отраслях также. Покажите свидетельство поверки на ИК и вопрос ТС будет закрыт ) Я видел только свидетельства на калибровку ИК - но, опять же с точки зрения 102-ФЗ, калибровка это добровольная кабала!
Вопрос ТС задал неспроста )
--------------------------------------------------------------------------------------------

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Dmitry Isaev »

CHANt, вас такое устроит?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Поверка, калибровка

Сообщение Apostol »

В ГОСТ Р 8.596-2002 определение ИК.
И там чётко прописано: поверке подвергают измерительные каналы ИС, применяемые в сферах распространения государственного метрологического контроля, т.е. в учёте и безопасности (подробнее в 102-ФЗ), остальные - калибровке. Монтажируют ИС, поверитель поверяет необходимые каналы или все, выдаёт свидетельство о первичной поверке каналов или системы, остальное калибруйте, если этого требуют внутренние документы организации

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Поверка, калибровка

Сообщение alex45 »

Перед тем, как
поверитель поверяет необходимые каналы
они должны быть внесены в реестр средств измерений, на них должно быть разработаны описание типа и методика поверки.

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Поверка, калибровка

Сообщение Apostol »

alex45 писал(а): они должны быть внесены в реестр средств измерений, на них должно быть разработаны описание типа и методика поверки.
...логично, если метрологического Сертификата/Свидетельства стандартного при поставке нет, то его необходимо оформлять по результатам метрологической аттестации после монтажа и наладки.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Поверка, калибровка

Сообщение CHANt »

Dmitry Isaev писал(а): CHANt, вас такое устроит?
Спасибо! Не удосужилась коллег по т плюс спросить, есть ли такое или нет ) Но это не составная часть ПАЗ )
Apostol писал(а): В ГОСТ Р 8.596-2002 определение ИК
Вот именно что, определение ИК в этом ГОСТ и то что Вы привели определение из какого-то отраслевого документа разнятся.
Конструктивно или функционально выделяемая часть ИС, выполняющая законченную функцию от восприятия измеряемой величины до получения результата ее измерений, выражаемого числом или соответствующим ему кодом, или до получения аналогового сигнала, один из параметров которого - функция измеряемой величины.
Я тоже пишу регламент эксплуатации ИК ИИС по своей компании и каждый раз печалюсь за всю эту муйню, так как многое очень сильно устарело и нужно наведение порядка со стороны государства, да и отрасли, в которой не осталось НИИ, которые разрабатывали РД и которые устарели, и их не хватает. Противоречий масса накопилась, как и в части ГОСТ на АСУ и прочее. И так по кругу...
Мое мнение, ближе к вопросу ТС определение по 102 ФЗ - "техническая система с измерительными функциями". При проектировании выделить ее и,
1) определить относится или нет к области регулирования
hell_boy писал(а): Федеральный закон "Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 N 102-ФЗ
2) если относится, разрабатывать единичную "техническую систему с измерительными функциями" с
alex45 писал(а): они должны быть внесены в реестр средств измерений, на них должно быть разработаны описание типа и методика поверки.
, туда же в список и метрологическую экспертизу и все тяжкие
Ну а если нет, то
dtv писал(а): Если измерительная часть АСУ ТП не проходила испытаний с целью утверждения её как средство измерений, то ни о какой поверке речь идти не может в принципе.
ЗЫ: hell_boy, с Днем Рождения! Всех благ, здоровья, хорошего настроения!
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Поверка, калибровка

Сообщение CHANt »

Ну вот и ответ появился
http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i ... =77670&v=f
Спасибо Андрею Мурашко!
п.6.6.2 Приказа РТН от 11.03.2013 с изм. от 26.11.2015
6.6.2. Средства измерения, входящие в систему контроля, управления и ПАЗ, и информационно-измерительные системы (далее - ИИС) должны иметь документальное подтверждение об утверждении типа средств измерений и документы о прохождении поверки.

102-ФЗ статья 2 "Основные понятия"
21) средство измерений - техническое средство, предназначенное для измерений;
Ответ - нет, поверка ИК для ПАЗ (процесс-нефтехимия) не требуется, только СИ. )))
Я был не прав. Хотя, полный бред современной НТД )))
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Поверка, калибровка

Сообщение hell_boy »

CHANt писал(а):ЗЫ: hell_boy, с Днем Рождения! Всех благ, здоровья, хорошего настроения!
Спасибо!!! :big_hbd:
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 23 раза

Поверка, калибровка

Сообщение Apostol »

CHANt писал(а): Ответ - нет, поверка ИК для ПАЗ (процесс-нефтехимия) не требуется, только СИ. )))
А для чего Лукойл и др. поверяют), см. Приложение.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

CHANt
эксперт
эксперт
Сообщения: 1465
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 10:25
Имя: Эдуард Владимирович
Страна: СССР
город/регион: Оренбург
Благодарил (а): 45 раз
Поблагодарили: 104 раза

Поверка, калибровка

Сообщение CHANt »

Ну Вы же сами читаете все и видите что, бред и не соблюдение норм того же 102-ФЗ. ) Или я читать не умею?) В приказе РТН написано - поверяются СИ и ИИС. Т.е. АИИС КУЭ поверяется, ПАЗ и РСУ только в части СИ ) И Ваш пример показателен - любой производитель может написать в своем РЭ что угодно, выпустить МВИ и прочее..И метрологическая служба отрасли/крупной компании может ужесточить требования по метрологии и это нормально. Но, нет понятных, прозрачных "правил игры") Это выгодно массе бездельников, и это не только в метрологии))) Помнится, как одна дружественная фирма, калибровала ИК бытовых сплит-систем для Газпрома.. иейх...метрология мать ее :lol:
--------------------------------------------------------------------------------------------
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17554
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 818 раз
Поблагодарили: 1647 раз

Поверка, калибровка

Сообщение Jackson »

Поверке подвергается сертифицированный измерительный канал или средство измерения. Если канал не сертифицирован как измерительный или устройство не является СИ (не внесено в госреестр СИ) то поверить его физически невозможно - эти вещи подвергаются калибровке. Но только если калибровка вместо поверки устроит всех заинтересованных. Методика и стоимость ровно те же, разница только в выдаваемом сертификате и сроке его действия: свидетельство о поверке действительно в течение межповерочного интервала, указанного в описании типа СИ, а свидетельство о калибровке не имеет срока давности.

То есть, если для какого-то СИ или канала в нормативах указано, что оно должно быть поверено, а оно СИ не является или канал не сертифицирован - значит сначала придётся его превратить в СИ (заменив на СИ) и сертифицировать канал.

Калибровку обычно применяют взамен поверки тогда, когда устройство или канал СИ не является, но должен быть поверен по нормативам, и технических аналогов не существует или они нецелесообразны. И всё это отмечается в сопроводительных документах.
Так что требований о калибровке Вы, скорее всего, нигде не найдёте, кроме как в эксплуатационной документации от поставщика системы (если поставщик сочтёт нужным проводить периодическую калибровку). Если видите требование поверки - канал или устройство ДОЛЖНЫ быть сертифицированы.

Поверка делается по утверждённой методике поверки, указанной в сертификате. Калибровка - нет (нет сертификата), и в этом огромная правовая разница, хотя технически никаких отличий.