1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Регулировка уровня воды

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
domowoi
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:57
Имя: Попов Алексей Александрович

Регулировка уровня воды

Сообщение domowoi »

Добрый день, имеет ли кто-нибудь опыт регулировки уровня воды в барабане парового котла датчиками с токовым выходом.
И какие применялись датчики, перепад давления - 10 кПа.
Последний раз редактировалось AGorskiy 12 янв 2017, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Разделил тему. Для вас же лучше, если эта тема будет новой.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение alex45 »

Опыт имеется. А в чём проблема?

Автор темы
domowoi
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 янв 2017, 13:57
Имя: Попов Алексей Александрович

Регулировка уровня воды

Сообщение domowoi »

Какие датчики применяли,сам заменил дифтранс на прома,ноль убегает.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение rwg »

domowoi писал(а): Какие датчики применяли,сам заменил дифтранс на прома,ноль убегает.
Из недорогих применяли и Прому, и Зонд-10. После чистки импульсных трубок и ревизии вентилей особых проблем не было, уход нуля не превышал расхождений между уровнемерными стёклами. При использовании дифтрансформаторных датчиков ноль гуляет также, просто нет технической возможности за этим наблюдать.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение VADR »

domowoi писал(а): Какие датчики применяли,сам заменил дифтранс на прома,ноль убегает.
С этого места поподробнее. Куда убегает ноль, где он по-вашему должен быть, каким образом датчики подключены к барабану и какое в барабане рабочее давление?
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Jimmy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
Имя: Михаил

Регулировка уровня воды

Сообщение Jimmy »

Для регулирования уровня в барабане котла необходимы сигналы по расходу питательной воды, Расходу перегретого пара и естественно уровня в барабане. Уравнительный сосуд часть котла и поставляется вместе с ним.
Шкала уровнемера - 315 -0-+ 315 мм. Перепад датчика 6 или 4 Кпа, что зависит от параметров котла. Датчик градуируется с учетом поправки на рабочее давление. 0 на шкале прибора соответствует уровню воды в барабане котла , ниже геометрической оси барабана на 150- 200 мм ( есть в паспорте котла). Правильность показаний прибора определяется сверкой с водомерным стеклом под запись в спец.журнале не реже 1 раза в 2 недели. Может немного длинно но как- то так.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение VADR »

"Ваще не так!" (C)
Начнём с того, что при измерении уровня в барабене при помощи перепадников сосуды используются не уравнительные, а конденсационные. В "плюсовой" трубке конденсируется пар из барабана, в "минусе" уровень соответствует уровню в барабане. Соответственно, ноль по датчику перепада (и минимум шкалы по выходу) будет при совмещении этих двух уровней, т.е. когда уровень в барабане совпадает с верхним краем трубки с конденсатом. Но это значит не то, что уровень измеряется "вверх ногами", а то, что он измеряется "от верхней точки - вниз". Соответственно - при изменении давления в барабане плотность меняется и середина шкалы (то, что "как бы ноль") смещается. Здесь - один из источников "плавания". И "подкручивать ноль" в такой ситуации нельзя ни в коем случае.
Jimmy писал(а): Правильность показаний прибора определяется сверкой с водомерным стеклом под запись в спец.журнале не реже 1 раза в 2 недели.
Вообще говоря, как минимум - при передаче смены, т.е. не меньше 3 раз в сутки.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Jimmy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
Имя: Михаил

Регулировка уровня воды

Сообщение Jimmy »

"Теплотехнические измерения и приборы" В.П. Преображенский стр. 531

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1040
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 54 раза
Поблагодарили: 131 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение rwg »

Jimmy писал(а): Для регулирования уровня в барабане котла необходимы сигналы по расходу питательной воды, Расходу перегретого пара и естественно уровня в барабане.
Любопытно, о котле какой мощности идёт речь? Не на каждом паровом котле есть расходомеры, в большинстве случаев обходятся одним датчиком уровня.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Регулировка уровня воды

Сообщение VADR »

Ну, это, наверное, на совсем маленьких котлах нет расходомеров на паре и воде. На всех, с которыми я работал, таковые есть.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.

Jimmy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
Имя: Михаил

Регулировка уровня воды

Сообщение Jimmy »

В качестве примера котел ТГМ-96 с параметрами: Температура пит.воды 230*С , Давление пара в барабане 140 кг/см, Температура п/пара 560*С. Расход п/пара 420 т/час. (возможны отклонения по модификациям).
Кол-во измерений уровня, следовательно и сосудов: Уровень в барабане- регистратор. Уровень в барабане- аварийный слив. Уровень в барабане 2 указателя( защита). Уровень в барабане-для регулятора питания №1. Уровень в барабане - для регулятора питания №2, уровень в барабане -для регулятора непрерывной продувки.
Работу и устройство уравнительного сосуда в первом сообщении я не рассматривал. Вы описываете измерения уровне не корректно. Настоятельно рекомендую прочесть В.П. Преображенского "Теплотехнические измерения и приборы" именно по уровню в барабане расписано все с поправками и расчетами.

Jimmy
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 12 фев 2017, 14:22
Имя: Михаил

Регулировка уровня воды

Сообщение Jimmy »

Кому интересно, можно почитать "Методические указания по наладке регуляторов питания барабанных паровых котлов" СО 34.26.726 МУ 34-70-135-85 (кстати с чертежами уравнительных сосудов).

fasyk
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 11:48
Имя: Сергей

Регулировка уровня воды

Сообщение fasyk »

А какого типа котел, кто производитель, могут быть существенные особенности по регулировке.
Ответить