- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Подскажите у кого есть опыт как будут работать датчики Овен вместо Endress Hauser взаимозаменяемы они или нет. Endress Hauser тип Cerebar T 11...30 DC ; 4-20 mA.Процессор S7-400 и ПЛК ET 200M Siemens.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
В каком смысле взаимозаменяемы и с какими именно керабарами? По резьбе, по разъему, по сигналу, по надежности, по перегрузкам, по химической устойчивости…? Мало данных
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
нет резьба , разъём ,надёжность, хим устойчивость не то. Сигнал интересует. Накрылся датчик 0...200 mbar диапазон по току 4...20 mA я поставил то что было на складе 0...400mbar понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же. Просто если поставить Овен он вообще сопряжётся с системой или лучше ставить ориджинал. Вопрос цены 250 евро к 80 .
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?
-
- шаман
- Сообщения: 940
- Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
- Имя: Соловьев Алексей Леонидович
- Страна: Россия
- город/регион: Иваново
- Благодарил (а): 26 раз
- Поблагодарили: 172 раза
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Ну вот Вы сами себе и ответили. Работать будет, только шкалу в контроллере поменять надо.Andron_1988 писал(а):понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 3928
- Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
- Имя: Никита
- Страна: РФ
- город/регион: Мурманск
- Благодарил (а): 20 раз
- Поблагодарили: 220 раз
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?
Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться. На дорогих, правда, тоже, но шансов поменьше и, может, плавать будет не так быстро и сильно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1041
- Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
- Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Тверь
- Благодарил (а): 55 раз
- Поблагодарили: 134 раза
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
А ещё много своих родных есть кроме ОВЕНа, с любыми исполнениями и ценами. Последние годы используем только Гидрогазприбор, Зонд-10. Поводов обращаться к изготовителю пока не было и ноль не сильно плавает даже у датчиков +-125Па (+- 1,25мБар). Единственная проблема - выходной сигнал фактически примерно 3мА-23мА, при выходе измеряемого давления за диапазон измерения Овеновские ТРМки могут впасть в ступор. Но у Вас Siemens, он, может быть, отнесётся к этому спокойнее.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Ну у человеческих датчиков давления период поверки 5 лет. Статистику не могу сказать, на ведра с поломанными овнами вижу регулярно) В котельной так и есть, там не нужна взрывозащита, и действительно дешевле ставить самые дешевые овны обще промышленного исполнения, и менять их периодически.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 113
- Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
- Имя: Ильгиз Ильдарович
- Страна: Россия
- Благодарил (а): 4 раза
- Поблагодарили: 10 раз
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Если приведение к шкале делается в контроллере, то менять в программе или на канале контроллера. Т.е. 4-20 мА приводите к измеряемой шкале 0-400 mbar.
Если приведение к шкале делается на верхнем уровне, тогда менять шкалу в Скаде. Например, от контроллера в Скаду передается переменная типа Real в диапазоне 0-100 единиц. А уже эту переменную приводите к значению 0-400 mbar.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 115
- Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
- Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
- Страна: Беларусь
- город/регион: Сморгонь
- Благодарил (а): 2 раза
- Забанен: Бессрочно
Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser
Сфоткал окно WinCC Explorer.Подскажите куда что и как.
=====
Зачем было так сложно архивировать и вставлять? Исходный файл был 46 кб, после архивации стал 45. Если бы вставили непосредственно в виде изображения, другим не надо было бы скачивать, разархивировать, открывать - видно было бы прямо в сообщении.
VADR
=====
Зачем было так сложно архивировать и вставлять? Исходный файл был 46 кб, после архивации стал 45. Если бы вставили непосредственно в виде изображения, другим не надо было бы скачивать, разархивировать, открывать - видно было бы прямо в сообщении.
VADR
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.