Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 »

Подскажите у кого есть опыт как будут работать датчики Овен вместо Endress Hauser взаимозаменяемы они или нет. Endress Hauser тип Cerebar T 11...30 DC ; 4-20 mA.Процессор S7-400 и ПЛК ET 200M Siemens.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Никита »

В каком смысле взаимозаменяемы и с какими именно керабарами? По резьбе, по разъему, по сигналу, по надежности, по перегрузкам, по химической устойчивости…? Мало данных
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 »

нет резьба , разъём ,надёжность, хим устойчивость не то. Сигнал интересует. Накрылся датчик 0...200 mbar диапазон по току 4...20 mA я поставил то что было на складе 0...400mbar понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же. Просто если поставить Овен он вообще сопряжётся с системой или лучше ставить ориджинал. Вопрос цены 250 евро к 80 .
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение RomTom »

По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение alex45 »

Andron_1988 писал(а):понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же.
Ну вот Вы сами себе и ответили. Работать будет, только шкалу в контроллере поменять надо.
Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 3913
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Страна: РФ
город/регион: Мурманск
Благодарил (а): 20 раз
Поблагодарили: 218 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Никита »

По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?
Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?

Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться. На дорогих, правда, тоже, но шансов поменьше и, может, плавать будет не так быстро и сильно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение rwg »

Никита писал(а): Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться.
А ещё много своих родных есть кроме ОВЕНа, с любыми исполнениями и ценами. Последние годы используем только Гидрогазприбор, Зонд-10. Поводов обращаться к изготовителю пока не было и ноль не сильно плавает даже у датчиков +-125Па (+- 1,25мБар). Единственная проблема - выходной сигнал фактически примерно 3мА-23мА, при выходе измеряемого давления за диапазон измерения Овеновские ТРМки могут впасть в ступор. Но у Вас Siemens, он, может быть, отнесётся к этому спокойнее.

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 »

Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение RomTom »

Никита писал(а): Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?
Ну у человеческих датчиков давления период поверки 5 лет. Статистику не могу сказать, на ведра с поломанными овнами вижу регулярно) В котельной так и есть, там не нужна взрывозащита, и действительно дешевле ставить самые дешевые овны обще промышленного исполнения, и менять их периодически.

Technic4
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Страна: Россия
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 10 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Technic4 »

Andron_1988 писал(а): Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
Если приведение к шкале делается в контроллере, то менять в программе или на канале контроллера. Т.е. 4-20 мА приводите к измеряемой шкале 0-400 mbar.
Если приведение к шкале делается на верхнем уровне, тогда менять шкалу в Скаде. Например, от контроллера в Скаду передается переменная типа Real в диапазоне 0-100 единиц. А уже эту переменную приводите к значению 0-400 mbar.

Автор темы
Andron_1988
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 115
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Страна: Беларусь
город/регион: Сморгонь
Благодарил (а): 2 раза
Забанен: Бессрочно

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 »

Сфоткал окно WinCC Explorer.Подскажите куда что и как.

=====
Зачем было так сложно архивировать и вставлять? Исходный файл был 46 кб, после архивации стал 45. Если бы вставили непосредственно в виде изображения, другим не надо было бы скачивать, разархивировать, открывать - видно было бы прямо в сообщении.
VADR
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.