Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 » 15 дек 2016, 16:47

Подскажите у кого есть опыт как будут работать датчики Овен вместо Endress Hauser взаимозаменяемы они или нет. Endress Hauser тип Cerebar T 11...30 DC ; 4-20 mA.Процессор S7-400 и ПЛК ET 200M Siemens.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2865
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Никита » 15 дек 2016, 20:40

В каком смысле взаимозаменяемы и с какими именно керабарами? По резьбе, по разъему, по сигналу, по надежности, по перегрузкам, по химической устойчивости…? Мало данных
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


Автор темы
Andron_1988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 » 15 дек 2016, 21:49

нет резьба , разъём ,надёжность, хим устойчивость не то. Сигнал интересует. Накрылся датчик 0...200 mbar диапазон по току 4...20 mA я поставил то что было на складе 0...400mbar понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же. Просто если поставить Овен он вообще сопряжётся с системой или лучше ставить ориджинал. Вопрос цены 250 евро к 80 .

Аватара пользователя

RomTom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Шунин Роман Иванович
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение RomTom » 16 дек 2016, 03:11

По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?


alex45
освоился
освоился
Сообщения: 274
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Благодарил (а): 4 раза
Поблагодарили: 33 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение alex45 » 16 дек 2016, 09:08

Andron_1988 писал(а):понятно что на тот же токовый диапазон ложиться другой предел измерений и на ПК визуализации данные показывали в приблизительно 2 раза меньше.Позвонил на Овен они ответили что датчиков в диапазоне 0...200 mbar не выпускают только 0...250 mbar остальные токовые и параметры напряжения те же.
Ну вот Вы сами себе и ответили. Работать будет, только шкалу в контроллере поменять надо.

Аватара пользователя

Никита
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 2865
Зарегистрирован: 20 янв 2010, 22:23
Имя: Никита
Откуда: Мурманск
Благодарил (а): 10 раз
Поблагодарили: 53 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Никита » 16 дек 2016, 09:31

По надежности Овен очень сильно уступает, у нас установлены в котельной периодически выходят из строя. Лучше поставить E&H и забыть. Ну и у вас там ПЛК стоит, такая проблема шкалу поменять?
Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?

Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться. На дорогих, правда, тоже, но шансов поменьше и, может, плавать будет не так быстро и сильно.
Опыт - это когда на смену вопросам: "Что? Где? Когда? Как? Почему?" приходит единственный вопрос: "Нахрена? "


rwg
специалист
специалист
Сообщения: 613
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 08:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Благодарил (а): 18 раз
Поблагодарили: 33 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение rwg » 16 дек 2016, 10:46

Никита писал(а): Топикстартеру - а другой импорт не рассматриваете? Такое добро у всех уважающих себя производителей есть. Плюс, пределы у вас относительно невелики, тут на дешевых датчиках можно на уплывающий ноль нарваться.
А ещё много своих родных есть кроме ОВЕНа, с любыми исполнениями и ценами. Последние годы используем только Гидрогазприбор, Зонд-10. Поводов обращаться к изготовителю пока не было и ноль не сильно плавает даже у датчиков +-125Па (+- 1,25мБар). Единственная проблема - выходной сигнал фактически примерно 3мА-23мА, при выходе измеряемого давления за диапазон измерения Овеновские ТРМки могут впасть в ступор. Но у Вас Siemens, он, может быть, отнесётся к этому спокойнее.


Автор темы
Andron_1988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 » 16 дек 2016, 13:23

Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере

Аватара пользователя

RomTom
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 80
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Шунин Роман Иванович
Благодарил (а): 8 раз
Поблагодарили: 3 раза
Контактная информация:

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение RomTom » 19 дек 2016, 05:20

Никита писал(а): Забыть не получится, в поверку все равно таскать:)
Статистикой поделитесь - фактическая наработка на отказ овна и импорта? Может с учетом исполнения датчика (выкручивается быстро) и кратной разницы в цене проще ведро овна купить?
Ну у человеческих датчиков давления период поверки 5 лет. Статистику не могу сказать, на ведра с поломанными овнами вижу регулярно) В котельной так и есть, там не нужна взрывозащита, и действительно дешевле ставить самые дешевые овны обще промышленного исполнения, и менять их периодически.


Technic4
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 06:51
Имя: Ильгиз Ильдарович
Благодарил (а): 2 раза
Поблагодарили: 7 раз

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Technic4 » 19 дек 2016, 08:21

Andron_1988 писал(а): Спасибо суть понял и еще вопросик как поменять шкалу на контроллере
Если приведение к шкале делается в контроллере, то менять в программе или на канале контроллера. Т.е. 4-20 мА приводите к измеряемой шкале 0-400 mbar.
Если приведение к шкале делается на верхнем уровне, тогда менять шкалу в Скаде. Например, от контроллера в Скаду передается переменная типа Real в диапазоне 0-100 единиц. А уже эту переменную приводите к значению 0-400 mbar.


Автор темы
Andron_1988
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 19:44
Имя: Кульчицкий Андрей Евгеньевич
Благодарил (а): 2 раза

Датчики (преобразователи) давления Endress Hauser

Сообщение Andron_1988 » 10 янв 2017, 17:15

Сфоткал окно WinCC Explorer.Подскажите куда что и как.

=====