Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно необходимо проектировать импульсные линии к датчикам давления на мазуте:
Коренной вентиль - мембранный разделитель - гибкая капилярная линия - датчик
или
Коренной вентиль - импульсная линия - мембранный разделитель - датчик?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Импульсные линии на мазуте
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5638
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 759 раз
Импульсные линии на мазуте
Решение в ответах на вопросы:
"Обогрев нужен?"
и
"Во что выльется обогрев?"
Т.к. капилярная линия дороже, но ёё греть не надо.
"Обогрев нужен?"
и
"Во что выльется обогрев?"
Т.к. капилярная линия дороже, но ёё греть не надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- осмотрелся
- Сообщения: 129
- Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
- Имя: Мазитов Максим Вазирович
- Страна: Россия
- город/регион: Красноярск
- Благодарил (а): 38 раз
- Поблагодарили: 14 раз
Импульсные линии на мазуте
Первичный вентиль - разделитель - импульсная (со средой) - вторичный вентиль - датчик.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
Импульсные линии на мазуте
Кстати, не забывайте указывать монтажникам о "утеплении" разделительных сосудов. Старые и опытные монтажники это знают, а молодежь может эту особенность упустить. Кстати утепление требует СНиП 3.05.07-85 (СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ)
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Импульсные линии на мазуте
Дешёвый вариант: датчик с мембраной "заподлицо" по месту через полнопроходной шаровый кран.
Удобный: обогрев импульсной линии непосредственно с продуктом без мембранных разделителей.
Удобный: обогрев импульсной линии непосредственно с продуктом без мембранных разделителей.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
- Имя: Никишин А.С.
- Страна: Республика Беларусь
- город/регион: Минск
- Благодарил (а): 1 раз
Импульсные линии на мазуте
Доброго времени суток форумчане!
Вот мы по данной теме говорим о импульсных линиях. А встречал ли кто-нибудь ГОСТ на коренные вентили и вентили у приборов на тех-же импульсных линиях. Может кому-нибудь покажется, что это отдельная тема, но думаю вентиль- это составной элемент импульсной линии, поэтому, думаю, что я в теме. Подскажите кто что знает
Вот мы по данной теме говорим о импульсных линиях. А встречал ли кто-нибудь ГОСТ на коренные вентили и вентили у приборов на тех-же импульсных линиях. Может кому-нибудь покажется, что это отдельная тема, но думаю вентиль- это составной элемент импульсной линии, поэтому, думаю, что я в теме. Подскажите кто что знает
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 382
- Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
- Имя: Андрей
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 23 раза
Импульсные линии на мазуте
ГОСТа нет, должны быть:
1. Серт соотв. ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования.
2. Необходимая сталь.
3. Климатическое исполнение.
4. Необходимое присоединение.
5. Продувка.
6. Диаметр и тип (шарик, игольчатый клапан) в зависимости от давления и вязкости среды.
Ещё есть рекомендации по отборным устройствам различных там Монтажавтоматик.
1. Серт соотв. ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования.
2. Необходимая сталь.
3. Климатическое исполнение.
4. Необходимое присоединение.
5. Продувка.
6. Диаметр и тип (шарик, игольчатый клапан) в зависимости от давления и вязкости среды.