Импульсные линии на мазуте

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение alex45 »

Уважаемые коллеги!
Подскажите, как правильно необходимо проектировать импульсные линии к датчикам давления на мазуте:
Коренной вентиль - мембранный разделитель - гибкая капилярная линия - датчик
или
Коренной вентиль - импульсная линия - мембранный разделитель - датчик?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение Ryzhij »

Решение в ответах на вопросы:
"Обогрев нужен?"
и
"Во что выльется обогрев?"
Т.к. капилярная линия дороже, но ёё греть не надо.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
alex45
шаман
шаман
Сообщения: 938
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 22 раза
Поблагодарили: 169 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение alex45 »

Спасибо, идея понятна.
Будем думать.

mazytus
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 06:43
Имя: Мазитов Максим Вазирович
Страна: Россия
город/регион: Красноярск
Благодарил (а): 29 раз
Поблагодарили: 14 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение mazytus »

Первичный вентиль - разделитель - импульсная (со средой) - вторичный вентиль - датчик.
Практик всегда пристрелит теоретика...
Eplan 2.7 > 2.9 > 2022.
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение Sasha-NIKISH »

Кстати, не забывайте указывать монтажникам о "утеплении" разделительных сосудов. Старые и опытные монтажники это знают, а молодежь может эту особенность упустить. Кстати утепление требует СНиП 3.05.07-85 (СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ)

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Импульсные линии на мазуте

Сообщение Apostol »

Дешёвый вариант: датчик с мембраной "заподлицо" по месту через полнопроходной шаровый кран.
Удобный: обогрев импульсной линии непосредственно с продуктом без мембранных разделителей.
Аватара пользователя

Sasha-NIKISH
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 09:16
Имя: Никишин А.С.
Страна: Республика Беларусь
город/регион: Минск
Благодарил (а): 1 раз

Импульсные линии на мазуте

Сообщение Sasha-NIKISH »

Доброго времени суток форумчане!
Вот мы по данной теме говорим о импульсных линиях. А встречал ли кто-нибудь ГОСТ на коренные вентили и вентили у приборов на тех-же импульсных линиях. Может кому-нибудь покажется, что это отдельная тема, но думаю вентиль- это составной элемент импульсной линии, поэтому, думаю, что я в теме. Подскажите кто что знает :ges_help:

Apostol
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 382
Зарегистрирован: 28 янв 2014, 08:35
Имя: Андрей
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 22 раза

Импульсные линии на мазуте

Сообщение Apostol »

ГОСТа нет, должны быть:
1. Серт соотв. ТР ТС 010/2011 о безопасности машин и оборудования.
2. Необходимая сталь.
3. Климатическое исполнение.
4. Необходимое присоединение.
5. Продувка.
6. Диаметр и тип (шарик, игольчатый клапан) в зависимости от давления и вязкости среды.
Ещё есть рекомендации по отборным устройствам различных там Монтажавтоматик.