Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Сообщение Boris Parkhomenko »

Столкнулся с непонятным для меня фактом: в даташитах на активные барьеры искробезопасности двух известных производителей, а именно KFD2-STC4-Ex1 (Pepperl+Fuchs) и MTL5541 (Eaton) отсутствуют данные о допустимых внешних емкости Сo и индуктивности Lo. Кто-нибудь может подсказать, с чем это связано?

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5629
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 756 раз

Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Сообщение Ryzhij »

Токи есть? - Есть.
Напряжения? - Тоже указаны.
Мощность? - Заявлена и нормирована.
Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.

Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Sergu
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 24 июл 2008, 09:44
Имя: Утляков С.Г.
Страна: Россия
город/регион: Уфа
Поблагодарили: 5 раз

Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Сообщение Sergu »

Посмотрите эти данные для KFD2-STC4-Ex1 в
http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/ ... ss%202.pdf
вроде он ...

а для MTL5541
http://www.mtl.de/pdfs/zert_45_5500/CER ... 44_44B.pdf

Автор темы
Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Сообщение Boris Parkhomenko »

Ryzhij писал(а): Токи есть? - Есть.Напряжения? - Тоже указаны.Мощность? - Заявлена и нормирована.Именно по этим параметрам можно испытать и/или проверить барьер.Теперь зная зону, в которой Вы желаете устанавливать оборудование, можно определить требования к максимально допустимой запасаемой энергии в Exi цепи (энергии искры) и определить максимально допустимые параметры защищаемой цепи.
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.
Sergu писал(а): Посмотрите эти данные
:thankyou:

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Барьеры искробезопасности: внешние емкость и индуктивность

Сообщение beard_spb »

[quote="Boris Parkhomenko"]
Эх, значит не хочет производитель облегчить жизнь проектировщику - заставляет лезть в EN 60079 вместо того, чтобы просто указать необходимые параметры.

А к производителю обращались , прежде чем бежать в сообщество?
P&F очень вменяемая и адекватная команда, всегда готовые оперативно ответить
Pepperl+Fuchs, Россия
Тел.: +7 (495) 995-88-42
info AT ru.pepperl-fuchs.com
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....