1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Контроль работы вентиляторов

Метрология, КИП и датчики
Закрыто

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Контроль работы вентиляторов

Сообщение Marina »

Добрый день, коллеги!
Необходим ликбез. В интернете ответа не нашла :ges_help:
Получили предложение от поставщиков на системы общеобменной вентиляции. Ситуация следующая:
По технологии Dual Fan два вентилятора устанавливаются в одном вент. канале рядом. Вентиляторы работают одновременно с одинаковой производительностью, резервирование не предусматривается. Для контроля состояния вентиляторов предусматриваются два датчика дифференциального давления, персональный для каждого вентилятора. Измерение перепада давления производится в одном вент. канале: на всасе - в диффузорах вентиляторов, на напоре - просто в канале. Возможно ли определить по результатам измерения этих датчиков, какой именно вентилятор вышел из строя? Мне кажется сомнительным :ges_no: , но я недавно работаю с вентиляцией. И, если нет, то как можно выполнить контроль работы вентиляторов? Может у кого-то есть опыт работы с такими системами.
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 132 раза

Контроль работы вентиляторов

Сообщение hell_boy »

Логика мне подсказывает, что у каждого из вентиляторов должен быть обратный клапан. Иначе - при неисправности одного вентилятора весь воздух, нагнетаемый исправным будет выходить через неисправный. Одна из трубок дифманометра должна быть между вентилятором и обратным клапаном.
В случае отсутствия обратных клапанов можно только предположить, что дифманометр исправного вентилятора будет показывать очень небольшой положительный перепад, а неисправного - такой же, но - отрицательный перепад.
По-моему, технология Dual Fan означает совсем другое: ветиляторы работают в разных направлениях, один нагнетает, второй - вытягивает?
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5622
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Контроль работы вентиляторов

Сообщение Ryzhij »

При предложенном расположении вентиляторов лучше использовать два ветровых (флюгерных) реле, по одному на каждый вентилятор, хоть на всасе, хоть на нагнетании. Видите ли, перепад давления на вентиляторах это еще не поток через вентилятор. При закрытом канале перепад будет, а потока не будет.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Marina
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 11:39
Имя: Алейникова Марина Альбертовна
Страна: РФ
город/регион: Санкт-Петербург

Контроль работы вентиляторов

Сообщение Marina »

:thankyou:

lipchansky
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2016, 20:06
Имя: Липчанский Александр Викторович

Контроль работы вентиляторов

Сообщение lipchansky »

Возможно вам будет достаточно установить контактный дифманометр в вентканал, и настроить его срабатывание чуть ниже рабочего давления? В случае выхода из строя одного из вентляторов, давление упадёт и вы получите дискретный сигнал о неисправности. Тем более такой датчик стоит в 10-15 раз дешевле сенсора давления. Если вентиляторы одинаковые, то зачем заказчику определять который именно вышел из строя?
Если производителем предусмотрены специально расчитанные места подключения к всасывающему диффузору вентилятора, а также известно значение (к-фактор), то можно измеренный перепад давления перевести в расход воздуха. Обычно формула расчёта такая- корень из перепада давления в паскалях, умноженный на к-фактор.