Добрый день,
Имеется небольшой узел смешения, на котором установлен кориолисовый расходомер. Спустя 2 года эксплуатации появилась следующая проблема: появление показаний при отсуствии расхода в трубе, в момент, когда подача присадки остановлена.
Пробовал следующее:
1. Проверил запорную арматуру, утечек - нет.
2. Неоднократно делал калибровку нуля. Что смутило? Значение коррекции нуля постоянно меняется, причем как с "-", так и на "+".
3. Пробовал устанавливать отсечку малого расхода.
Сталкивался ли кто с данной проблемой? Как решали?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
OPTIMASS 7000
-
- здесь недавно
- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 21 ноя 2016, 15:26
- Имя: Алексей
- Страна: Эстония
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5639
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 602 раза
- Поблагодарили: 760 раз
OPTIMASS 7000
Пузырьки в стоячем продукте не образуются? Может, мелкие укрупняются или растворённый газ выделяется?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 23 июл 2008, 19:30
- Имя: Алексей Филиппов
- Благодарил (а): 3 раза
- Поблагодарили: 6 раз
OPTIMASS 7000
Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 169
- Зарегистрирован: 22 май 2013, 16:48
- Имя: Давыдик С.В.
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Поблагодарили: 1 раз
OPTIMASS 7000
Соглашусь с Вами, был негативный опыт, когда по трубе передавались высокочастотные импульсы от стоящего рядом насоса. Закрыли вопрос специальными проставками.Alex писал(а): Трубопроводная обвязка должна быть установлена таким образом, чтобы её напряжения не передавались на корпус инструмента; это может служить причиной роста ошибки измерения или потери нуля. Если это было предусмотрено при проектировании - проверьте, не ослабли ли крепления; если же статические усилия (изгиб, кручение) передаются на корпус инструмента из-за неудачного расположения опор, нужно пересмотреть тип и расположение опорных элементов.
Высокочастотная вибрация труб или опор должна быть полностью погашена... проверьте, не был ли установлен где-то поблизости компрессор или другое оборудование, которое могло бы вызвать вибрацию, ранее не наблюдавшуюся.
Возможно при остановке процесса идёт нагрев продукта в трубе, что тоже может влиять.
Опять же из личного опыта, по информационному кабелю могут прилетать помехи влияющие на электронику.
Так же могут быть проблемы с возбуждающими или снимающими катушками на измерительных трубках прибора.
Раньше у многих производителей была проблема, что возбуждающие катушки расходомеров работали на одной частоте и если подряд стояли два расходомера, то они "мешали" друг другу. Теперь производители говорят, что у каждого массомера индивидуальная частота на возбуждающих катушках.
Ещё один вариант, это проблемы с электроникой.
Все эти "проблемы" иногда возникали с массомером другого не мало известного вендора.
Если есть возможность, то погоняйте этот массомер на стенде. Если проблема пропадёт, то дело не в приборе.
Главное правило проектировщика: если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой.