1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Метрология, КИП и датчики
Ответить

tea
read only
read only
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
Имя: Евгений

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение tea »

Rosemount 3300 www.metran.ru
Альбатрос ДУУ2М, ДУУ4М :D

cadet
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 авг 2008, 18:12
Имя: Сергей Владимирович

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение cadet »

Необходимл занть плотности и предпочтительный метод установки датчика. предлагаю поплавковый метод, поплавки калибруются на раздел сред. Можно в байпасной камере, можно непосредственно в аппарате.
www.ksr-kubler.ru

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение T_Vlad »

Дмитрий Милосердов писал(а):Коллеги, день добрый,

Ищется альтернатива датчиков межфазного уровня УМФ-300 разработки и производства ООО «НИЦ МИ».

Планируется применение для регулирования сброса подтоварной воды с технологических аппаратов (сепарация).
Режим работы объектов – динамический, без статического отстоя, отключение аппаратов в технологическом процессе предварительного сброса воды для обеспечения отстоя нефтесодержащей жидкости в статике не предусмотрено.
Вы, случайно, не про ЭЛОУ говорите?
Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение ZZlobny »

Дмитрий,

если четкого раздела нет, то измерить его уровень можно либо
- буйком ( Fisher 249)
- перепадчиком, настроенном на измерение раздела (3051L, 2051L)
- емкостным уровнемером.

Видел работающуие связки перепадчик + емкостной зонд на электродегидрататоре (ЭЛОУ на Пермнефтеоргсинтезе).

tea
read only
read only
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
Имя: Евгений

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение tea »

Видимо в разных нефтегазах такое технологическое устройство называется по разному. У нас - отстойник. И применяем для этих целей ДУУ2(4) - единственный недостаток - не слишком долгая жизнь в агрессивных средах, а регулируют не плохо. Хотя смотря какую плёнку надо держать - у ДУУ2(4) ограничение около 20 см (в зависимости от типа поплавков), когда поплавки друг на друга ложатся - зона нечувствительности. Сейчас начинают пробовать Розы 3300, но отчёта предоставить пока не могу, т.к. ещё толком не пробовали

T_Vlad
освоился
освоился
Сообщения: 247
Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
Страна: Россия
город/регион: Кириши Ленинградской
Поблагодарили: 1 раз

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение T_Vlad »

Дмитрий Милосердов писал(а): Нет, это сепаратор. Сброс подтоварной воды с технологических аппаратов УПСВ.
Я спросил к тому, что на ЭЛОУ, через которую гнали разную хрень, от газового конденсата, до мазута, была такая же проблема. Там вообще нет воздуха. Шарик заполнен полностью. Сверху наэлектризованная эмульсия, снизу отстаивающаяся вода. Ни чего не могли подобрать. Вопрос решили анализом величины утечки в электролизаторе. От него и завели управление на сбрасывающий клапан.

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Re: Альтернатива межфазников по технологии phase-tracking

Сообщение beard_spb »

Традиционный зондовый радарный Magnetrol Eclipse, если уж совсем плохо с параметрами среды - наш буйковый, теперь уже с протоколом FF

Вед.специалист ЗАО Теккноу СПб
Евгений Нуждин
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»