Подключение тензодатчиков.

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подключение тензодатчиков.

Сообщение Nexus_fox »

Здравствуйте.
Имеется ШУ в котором имеется коммутационное оборудование 7кВ (контакторы, мотор-автоматы), также установлен усилитель сигнала тензодатчиков Seneca Z-SG (для преобразования сигнала тензодатчиков в 0-10В) и выведены 4 клеммы для подключения тензодатчиков. Сами датчики удалены на 3м и будут соединенны в балансировочной коробке, далее к шкафу.

Вопрос в следующем.
Правильно ли это? Будут ли помехи кардинально влиять на точность измерения?

shula638
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 09:25
Имя: Шулятьев Тарас Владимирович
Страна: Украина
город/регион: Камянское

Подключение тензодатчиков.

Сообщение shula638 »

в принципе в идеале всё это оборудование должно стоять отдельно в своём щите хотя у меня стоят сименсовские модули сиварекс в одном щите с частотниками и все нормально. Но с другой сталкивался на наводку на 0-10 порядка 40-500мВ а для весовых измерений это огромное значение по этому рекомендую 4-20мА так будет точнее, а еще лучше цифра.

Автор темы
Nexus_fox
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 16:22
Имя: Кибасов А.В
Страна: Россия
город/регион: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 3 раза
Поблагодарили: 2 раза

Подключение тензодатчиков.

Сообщение Nexus_fox »

Ну токовый сигнал не получится подключить, т.к с выхода преобразователя идет на аналоговый вход 0-10 В Zelio Logic(а покупать доп.модуль не представляется возможным, т.к цена шкафа была посчитана менеджером до его проектирования)....будет ли достаточно экранированных кабелей для соединений сигнальных проводов непосредственно в шкафу клемма ШУ-->преобразователь-->Zelio и подключения датчиков.???

VaBo
частый гость
частый гость
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 21 июл 2013, 19:32
Имя: Вадим
город/регион: Северодвинск
Благодарил (а): 15 раз
Поблагодарили: 39 раз

Подключение тензодатчиков.

Сообщение VaBo »

Напомню только, что обычные экраны практически не спасают от наводок, вызванных изменением магнитных полей.

Dmitry Isaev
освоился
освоился
Сообщения: 203
Зарегистрирован: 22 янв 2010, 09:04
Имя: Исаев Дмитрий Валериевич
Страна: Россия
город/регион: Самара
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 7 раз

Подключение тензодатчиков.

Сообщение Dmitry Isaev »

в своё время на вибростенде на ВАЗе использовали витые пары в экране на участке клеммник тензодатчика - вход тензопреобразователя на расстояние 25 м
заказчики не жаловались
_____________
"Век живи — век учись! И ты, наконец, достигнешь того, что подобно мудрецу будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь" (К.Прутков)