1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Помогите подобрать вычислитель расхода

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
asodu51

Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение asodu51 »

Возникла проблема с выбором вычислителя расхода на попутный нефтяной газ.

Необходимые требования:
1) Вычислитель должен иметь аттестованый алгоритм вычисления расхода ПНГ.
2) Расчет физических свойств ПНГ должен проводиться вычислителем согласно ГСССД МР 113-03, при этом должна быть возможность задания влажности газа.
3) Относительная погрешность вычисления расхода не более 0,05%
4) Должен обеспечивать одновременную поддержку не менее 3х измерительных линий, с возможностью отдельного состава газа для каждой линии.
5) Иметь 4-х строчный дисплей с руссифицированным меню.

Жду ваших советов и предложений.

tea
read only
read only
Сообщения: 28
Зарегистрирован: 29 янв 2010, 10:09
Имя: Евгений

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение tea »

Посмотрите на УВП-280А.01.
Мы активно используем предыдущую модификацию УВП-280А и вполне довольны.. В новой входов побольше и вроде дисплей тоже больше..

http://www.skbpa.ru/catalog/models/uche ... 80a_01.htm

Автор темы
asodu51

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение asodu51 »

Спасибо, на первый взгляд вроде как подходит.

А еще у кого-нибудь был опыт работы с данным вычислителем?

ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
Имя: Igor V. Zhdanov
Страна: Россия
город/регион: Оренбургская обл, Бузулук

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV »

А разве УВП-280 измеряет ПНГ?
И еще, в него заносится единый компонентный состав для всех измерительных линий.
Может быть, кто-нибудь подскажет вычислитель для ПНГ с раздельным вводом компонентного состава по цене, сопоставимой с УВП?

Автор темы
dealmark9

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение dealmark9 »

asodu51 писал(а): на попутный нефтяной газ.
насколько сильно нефтяной газ отличается от природного?
Мне кажется, что вычислители некорректно для нефтяного газа использовать.

ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
Имя: Igor V. Zhdanov
Страна: Россия
город/регион: Оренбургская обл, Бузулук

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV »

dealmark9 писал(а):насколько сильно нефтяной газ отличается от природного?
Мне кажется, что вычислители некорректно для нефтяного газа использовать.
Во многих случаях отличается очень значительно.
А что тогда, по-Вашему, корректно использовать?

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение energycontrol »

Для измерения попутного нефтяного газа предлагаю рассмотреть возможность использования многопараметрического расходомера Pro-V, со встроенными датчиками температуры, давления и корректором расхода. По аналоговому сигналу 4-20мА на расходомер можно подавать от хроматографа текущее значение плотности попутного нефтяного газа.http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree ... enDocument

ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
Имя: Igor V. Zhdanov
Страна: Россия
город/регион: Оренбургская обл, Бузулук

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV »

energycontrol писал(а):Для измерения попутного нефтяного газа предлагаю рассмотреть возможность использования многопараметрического расходомера Pro-V, со встроенными датчиками температуры, давления и корректором расхода. По аналоговому сигналу 4-20мА на расходомер можно подавать от хроматографа текущее значение плотности попутного нефтяного газа.http://appec.spb.ru/appek.nsf/(sitetree ... enDocument
Для нас вихревики точно не подойдут, узлы уже сделаны под диафрагму. Пока рассматривается как альтернатива УВП Текон. Узел учета технологический, лаборатория периодически делает анализ, с такой же периодичностью, даже раза в 3 реже, можно руками заносить физические характеристики газа или компонентный состав. Точность не пострадает. Хроматограф - слишком дорогое удовольствие для этих целей.
Хотя у нас есть и коммерческие узлы с попутным газом. Там уже все серьезно, FloBoss 407, хроматограф, даже удаленный GSM-мониторинг.

energycontrol
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:40
Имя: Куприянов Роман Борисович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение energycontrol »

Вопрос не по теме, а используете ли Вы поточные измерители влажности нефтепродуктов?
http://energycontrol.spb.ru/appek.nsf/( ... enDocument
http://www.oilforum.ru/topic/29167?hl=

ZIV
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 31 мар 2010, 09:01
Имя: Igor V. Zhdanov
Страна: Россия
город/регион: Оренбургская обл, Бузулук

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение ZIV »

energycontrol писал(а):Вопрос не по теме, а используете ли Вы поточные измерители влажности нефтепродуктов?
http://energycontrol.spb.ru/appek.nsf/( ... enDocument
http://www.oilforum.ru/topic/29167?hl=
Если вопрос ко мне, то я не знаю. Я занимаюсь газовым хозяйством. Могу поинтересоваться у нефтяников, если что, пишите в личку.

Автор темы
corobey

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение corobey »

Вычислитель расхода "АБАК" Инкомсистем www.incomsystem.ru г.Казань думаю подойтёт по вашим параметрам.
У нас стояли СПГ-761, но они на природный газ. Сейчас установили "АБАК" на ПНГ за 7 мес. эксплуатации нареканий нет.

zmeister
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 10:22
Имя: Иксанов Тлек Ерсайынович
Страна: Казахстан
город/регион: Уральск

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение zmeister »

если есть возможность закупить динамический хромотогроф, то впринципе и перепадчик и вихривик даст такую точность. а так ещё начинают использовать термальные расходомеры, но нужно в ручную вбивать коэфиецент сжимаемости от давления и коэфициент объёмного расширения...
общество без цветовой дифференциации штанов обречено!

Владимир Кузнецов
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 321
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 22:14
Имя: Кузнецов Владимир Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Казань
Поблагодарили: 1 раз

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение Владимир Кузнецов »

corobey писал(а):Вычислитель расхода "АБАК" Инкомсистем http://www.incomsystem.ru г.Казань думаю подойтёт по вашим параметрам.
У нас стояли СПГ-761, но они на природный газ. Сейчас установили "АБАК" на ПНГ за 7 мес. эксплуатации нареканий нет.
АБАКи дорогие вычислители, порядка 300 т.р. за прибор.
Дешевле будет Floboss 107 поставить, конфигурация на 4 линии выйдет не дороже 200 т.р.
ГСССД МР 113-03 для 107го есть.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Помогите подобрать вычислитель расхода

Сообщение dimagoreev »

Если с деньгами проблема Флобосс 107 оптимальный вариант
Ответить