Контроль расхода перегретого пара

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Strohmann
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 141
Зарегистрирован: 08 ноя 2010, 14:03
Имя: Владимир
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 9 раз
Поблагодарили: 8 раз

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение Strohmann »

Здравствуйте, товарищи.

Всплыла следующая задача:
Контроль маленького расхода пара, на трубе с малым Ду.
Изображение
Имеется коллектор водяного пара, 1 вход, 4 выходных ветви. Требуется контролировать расход по ветвям (а точнее - соотношение расходов).
Расход: до 10 г/с (36 кг/час)
Температура: до 350°С
Давление: до 3 атм
Ду: 4мм (теоретически Ду можно увеличить, но технологи сопротивляются)

Расход на входной ветви измеряется (про него пока речь не идёт). На выходных ветвях важно знать не столько абсолютное значение расхода, сколько соотношение расходов между ветвями - это соотношение необходимо регулировать.

Пока требуется каким-то образом измерять расход на прототипе, в дальнейшем - на реальной установке. Для прототипа желательно чтобы стоимость расходомеров была не слишком велика. Возможно, придётся ограничится даже чем-то вроде ротаметра.

Кто-нибудь сталкивался с подобными задачами? Буду благодарен за указание направления для поиска производителей.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение dimagoreev »

Расходы очень маленькие. Турбинкой наверно только можно или ротаметром, если найдете такие под высокие температуры. Вихревой не будет работать, для перепада на диафрагмах или ОНТ надо расчет делать.

alex45
шаман
шаман
Сообщения: 940
Зарегистрирован: 30 сен 2016, 15:22
Имя: Соловьев Алексей Леонидович
Страна: Россия
город/регион: Иваново
Благодарил (а): 26 раз
Поблагодарили: 172 раза

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение alex45 »

А если контролировать не расход, а давление в отходящих ветвях? Ведь по закону Бернулли с увеличением расхода давление уменьшается. И по соотношению давлений судить о соотношении расходов?
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение hell_boy »

А куда пар девается из отходных веток? Если конденсируется, то можно считать вместо расхода пара - приход водяного конденсата.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

beard_spb
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 17 авг 2009, 09:19
Имя: Евгений Нуждин
Страна: Россия
город/регион: С-Петербург
Поблагодарили: 7 раз

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение beard_spb »

Strohmann"
Всплыла следующая задача:
Контроль маленького расхода пара, на трубе с малым Ду.

Добрый день,

ротаметры Yokogawa могут Вам помочь в решении
http://www.yokogawa.ru/products/test_an ... ters/ramc/

температура до 370градС, выход 4-20мА, импульсный , Profibus...
присоединение от 15мм

появятся вопросы - обращайтесь

С Уважением,
Евгений
Заказчик:Датчики отличные! Но кто тогда снег убирать будет?....
Аватара пользователя

hell_boy
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1746
Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
Имя: Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Москва
Благодарил (а): 6 раз
Поблагодарили: 143 раза

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение hell_boy »

Интересную зависимость частоты и амплитуды вибрации трубы от скорости пара обнаружили в 2003-м году в ООО «ЦКТИ-Вибросейсм» http://www.cvs.spb.su/PAPERS/Flow-inducedVibration.pdf
Сейчас индийцы исследуют эту тему. Вот интересная статья в Hydrocarbon Processing http://www.hydrocarbonprocessing.com/ma ... conditions Если интересно, могу выслать статью полностью.
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Контроль расхода перегретого пара

Сообщение dimagoreev »

Интресная тема. Есть информацияо рабочих образцах ?
Ответить