Rosemount 3051s измерение уровня

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
den78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 17:20
Имя: Бронников Павел Юрьевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение den78 »

Всем привет! Хотелось бы прояснить ситуацию с использованием ротаметров в измерении уровня жидкости датчиком разности давления Rosemount 3051s. Ротаметры установлены на обеих импульсных линиях до входа в вентильный блок, дальше среда уходит в дренаж. Может кто-нибудь сталкивался когда-нибудь с подобной компоновкой?

Автор темы
den78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 17:20
Имя: Бронников Павел Юрьевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение den78 »

Непонятно назначение ротаметров...

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение Ryzhij »

Может, это и не ротаметры вовсе, а разделительные бачки?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
Аватара пользователя

RomTom
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 117
Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
Имя: Роман
Страна: Россия
город/регион: Новосибирск
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 7 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение RomTom »

Схему бы, не очень понятно. Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет. Среда какая?

Автор темы
den78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 17:20
Имя: Бронников Павел Юрьевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение den78 »

Среда измерения вода. Установочный чертеж во вложении, правда он не лучшего качества...
12Y1799_131.01.00-00-АК.ПД12_А1.pdf
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Автор темы
den78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 17:20
Имя: Бронников Павел Юрьевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение den78 »

RomTom писал(а): Схему бы, не очень понятно. Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет. Среда какая?
Если открыть ротаметры, то показания датчика будут не точными. А в минусовом отборе (верхнем по уровню) воды быть вообще не должно, он для компенсации давления.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5633
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 600 раз
Поблагодарили: 758 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение Ryzhij »

При такой сборке ротаметры используются для контроля импульсных линий во время процедуры продувки/промывки.
ИМХО это пижонство, видимо стремились к совершенно закрытой системе без видимого разрыва струи перед коллектором стоков.
Микробиология или фармацевтика?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
den78
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 17:20
Имя: Бронников Павел Юрьевич
Страна: Россия
Благодарил (а): 1 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение den78 »

Подготовка воды.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение Boris Parkhomenko »

Скорее всего, имеет место непрерывная промывка для предотвращения закупорки импульсных линий и попадания грязи в датчик, как и предположил
RomTom писал(а): Могу предположить, что это омывание мембран - защита от коксования, а ротаметры индикаторы того, что омывание идет.
При этом расход промывочной жидкости при помощи игольчатых клапанов на ротаметрах выставляется на минимум и делается одинаковым для плюсовой и минусовой линии.

Хотя, вот это - непонятно
den78 писал(а): Ротаметры установлены на обеих импульсных линиях до входа в вентильный блок, дальше среда уходит в дренаж.
В какой дренаж? Судя по монтажному чертежу, это промывочная жидкость входит снизу и через ротаметры уходит в импульсные линии. Схемку импульсных линий бы...

P.S.: Возможно, где-то в проектной документации есть сведения по схеме измерения уровня.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение Boris Parkhomenko »

А может это даже вовсе и не промывка жидкостью, а продувка воздухом? Т.е. классический способ измерения уровня жидкости пьезометрическим методом в емкости, находящейся под давлением. Тогда снизу через ротаметры подается не жидкость, а сжатый воздух, а в остальном все как я описывал выше.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4734
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 225 раз
Поблагодарили: 393 раза

Rosemount 3051s измерение уровня

Сообщение VADR »

Выглядит эта конструкция примерно так?
20160920135234.jpg
В этом случае вода служит разделительной жидкостью. То есть небольшой расход (регулируемый вентилем) идёт через оба ротаметра (на фото - снизу вверх), откуда - в трубки дифманометра и в измеряемую ёмкость. Попутно и трубки постоянно промываются. Рабочая среда там такова, что напрямую измерять не получится - забьётся всё. И с разделительной мембраной не получится - налипнет, особенно если остынет. То есть по сути меряется перепад давлений воды, а не того, что в ёмкости.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»