1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Пожарные ИК датчики

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
dake
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 07:34
Имя: Киргизбаев Данияр Мусаевич
Благодарил (а): 1 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение dake »

Добрый день,
На нашем производстве по периметру одной установки (аэрохолодильников) установлены ИК(инфракрасные) пожарные датчики (дачик пламени).
Проблема в том, что рядом расположена факельная и эти датчики улавливают свечение пламени этих факелов. Выдают ложный сигнал на заводскую систему. Приняты решения - изменение диаграммы направленности; - применение экранов и третье- изменение чувствительности. Вот по поводу изменение чувствительности детекторв возникает вопрос- можем ли мы и допустимо ли это проводить? Конечно, все завист, так сказать, от специфики нашего завода, но возможно у кого-то есть какие мысли, у кого может есть опыт в этом? Вообще, можем ли мы менять чувствительность датчика? Можно связаться с производителем, но навряд ли он сможет нам порекомендовать делать это и в этом случае он не даст никаких гарантий.
Спасибо заранее.
P.S. датчики - Det-tronics X3301_Protect IR

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5637
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 601 раз
Поблагодарили: 758 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение Ryzhij »

Легально, с минимальными затратами на испытания под протокол можно только экранировать шторками (блендами, диафрагмами). Изменение чувствительности без испытаний нелегально. А проводить испытания мало кто возьмётся.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
dake
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 07:34
Имя: Киргизбаев Данияр Мусаевич
Благодарил (а): 1 раз

Пожарные ИК датчики

Сообщение dake »

Спасибо.