1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

Добрый день!

Имеется расходомер FM 120 PVDF с импульсным выходом.
Сведения из паспорта:
Выходной импульс: 25 импульсов/литр.
Принцип работы: с открытым током
Конфигурация: контакт 1: заземление
контакт 3: выход на открытый ток
Выход на открытый ток
Максимальное напряжение: 30VDC
Максимальный ток: 10mA.
Схема подключения.

Из расходомера выходит три провода: коричневый, желтый, зеленый.
Не получается снять импульс с расходомера.
Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.
Как определить куда какой провод присоединять?
Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Jackson »

А производителя спрашивали? Он не может по цветам схему разрисовать или хотя бы расписать?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

TEB писал(а): А производителя спрашивали? Он не может по цветам схему разрисовать или хотя бы расписать?
Производитель: Jessberger Gmbh, Германия, а продавец не может ответить на данный вопрос. У них один ответ - покупайте опцию для насоса и т.д.....

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Boris Parkhomenko »

Fevrealizm писал(а): Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.Как определить куда какой провод присоединять?Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
Выложите схему соединений расходомера и счетчика, по которой пытались подключить. На схеме укажите цвета проводов расходомера. И, если есть возможность, выложите скан паспорта расходомера.

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

Boris Parkhomenko писал(а):
Fevrealizm писал(а): Подключал к счетчику импульсов СИ 30 Овен по схеме подключения датчиков, имеющих на выходе транзистор n-p-n типа с открытым коллекторным входом.Как определить куда какой провод присоединять?Может я вообще все делаю неправильно, помогите пожалуйста разобраться.
Выложите схему соединений расходомера и счетчика, по которой пытались подключить. На схеме укажите цвета проводов расходомера. И, если есть возможность, выложите скан паспорта расходомера.
Все что в паспорте я описал в первом сообщении + схемка. Все остальное гарантии и технические характеристики.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение rwg »

чёрный или зелёный - GND
белый - выход А
голубой или жёлтый - выход В :
https://www.jesspumpen.de/html/durchflu ... sgang.html

Цвета с Вашими не совпадают, но другой информации нет. По ссылке похоже внутри счётчика два геркона, сдвинутые на 90 градусов. Проверьте тестером. Если подтвердится - добавьте в схему резистор R1. Если нет- напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

rwg писал(а): чёрный или зелёный - GND
белый - выход А
голубой или жёлтый - выход В :
https://www.jesspumpen.de/html/durchflu ... sgang.html

Цвета с Вашими не совпадают, но другой информации нет. По ссылке похоже внутри счётчика два геркона, сдвинутые на 90 градусов. Проверьте тестером. Если подтвердится - добавьте в схему резистор R1. Если нет- напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.
В расходомере точно не герконы, а открытый коллектор

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Boris Parkhomenko »

По идее коричневый - питание (на клемму 13 счетчика), желтый - выход (на клемму 9 счетчика), зеленый - общий (на клемму 14 счетчика). Но не ручаюсь :ges_hmm:

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение rwg »

Fevrealizm писал(а): В расходомере точно не герконы, а открытый коллектор
Исходя из того, что это прибор с батарейкой и ограничение выходного тока в 5 мА, похоже, что там внутри действительно не герконы, а открытые стоки. Но тестером их в любом случае проверить можно. :ges_hmm:

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

rwg писал(а):
Fevrealizm писал(а): В расходомере точно не герконы, а открытый коллектор
Исходя из того, что это прибор с батарейкой и ограничение выходного тока в 5 мА, похоже, что там внутри действительно не герконы, а открытые стоки. Но тестером их в любом случае проверить можно. :ges_hmm:
Тестером, что прозвонить можно? Расскажите подробнее - все сделаю.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение rwg »

Fevrealizm писал(а): Тестером, что прозвонить можно?
Включите тестер в режим прозвонки, минус подключите к зелёному проводу, плюс к жёлтому и дуньте в расходомер. Если моя версия цвета проводов подтвердится, тестер по мере вращения турбинки расходомера будет показывать замкнуто - разомкнуто. Или есть проводимость - обрыв. Если не подтвердится - проверьте остальные 5 комбинаций подключений проводов к тестеру. Провода питания там скорей всего нет, всё должно работать от встроенной в расходомер батарейки.

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

Boris Parkhomenko писал(а): По идее коричневый - питание (на клемму 13 счетчика), желтый - выход (на клемму 9 счетчика), зеленый - общий (на клемму 14 счетчика). Но не ручаюсь :ges_hmm:
так пробовал - не получилось, может нужно внешнее сопротивление. Вопрос какое и куда?

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

rwg писал(а):
Fevrealizm писал(а): Тестером, что прозвонить можно?
Включите тестер в режим прозвонки, минус подключите к зелёному проводу, плюс к жёлтому и дуньте в расходомер. Если моя версия цвета проводов подтвердится, тестер по мере вращения турбинки расходомера будет показывать замкнуто - разомкнуто. Или есть проводимость - обрыв. Если не подтвердится - проверьте остальные 5 комбинаций подключений проводов к тестеру. Провода питания там скорей всего нет, всё должно работать от встроенной в расходомер батарейки.
во всех комбинациях обрыв

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение rwg »

Fevrealizm писал(а): во всех комбинациях обрыв
Перед тем, как считать прибор неисправным, я бы повторил проверку 6 комбинаций проводов тестером, но дополнительно на свободный провод подавал бы через 3-10кОм 12-24В.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Jackson »

Fevrealizm писал(а): Производитель: Jessberger Gmbh, Германия
Что-то мешает позвонить или написать в Германию?

Отправлено спустя 6 минут 53 секунды:
Boris Parkhomenko писал(а): По идее коричневый - питание....
Это "по идее", а как на самом деле.... :)
Fevrealizm писал(а): во всех комбинациях обрыв
Там не геркон, а транзисторный ключ. Если, конечно, уже ничего не сожгли при прошлых попытках.
rwg писал(а): Перед тем, как считать прибор неисправным, я бы повторил проверку 6 комбинаций проводов тестером
А я бы ничего не проверял (ну, из любопытства конечно проверил бы).
rwg писал(а): напишите производителю, что они поставили некачественную продукцию, не соответствующую мировым стандартам, что Вы вынуждены вернуть им её назад и будете с ними судиться, требовать компенсации. Они сперва ошалеют с непривычки, потом должны дать всё, что положено.
Только не "мировым стандартам" а документации всё-таки.

Мой вам совет. В течение 2 недель по ЗОЗПП Вы можете вернуть товар продавцу без объяснения причин - сделайте это прямо сейчас. Или пусть поставщик в Вашем присутствии продемонстрирует Вам, что прибор исправен. Не знает как - это не Ваши проблемы. Бумагу о возврате напишите прямо сейчас - зафиксируете дату обращения и намекнёте поставщику на то, что надо бы пошевелиться.

И ищите другой прибор. Если Вы сейчас так мучаетесь, то пользователь сей системы точно также помянет и Вас добрым словом.

Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вот оно, немецкое качество. Прибор докам не соответствует, как работает - может и производитель не знает, а поставщик х.з. что продал. :ges_down:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Boris Parkhomenko »

А на ЖК-экране расходомера расход отображается?

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

TEB писал(а): В течение 2 недель по ЗОЗПП Вы можете вернуть товар продавцу без объяснения причин - сделайте это прямо сейчас. Или пусть поставщик в Вашем присутствии продемонстрирует Вам, что прибор исправен. Не знает как - это не Ваши проблемы. Бумагу о возврате напишите прямо сейчас - зафиксируете дату обращения и намекнёте поставщику на то, что надо бы пошевелиться.
Прибору уже 1,5 года, просто раньше импульсный выход никого не интересовал. :affliction:

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

Boris Parkhomenko писал(а): А на ЖК-экране расходомера расход отображается?
на экране все отображается и даже очень точно

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

TEB писал(а): Что-то мешает позвонить или написать в Германию?
Направил запрос в Германию, не знаю, поймут там что от них хотят
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Jackson »

Fevrealizm писал(а): Прибору уже 1,5 года,
Жаль. :(
Тогда я бы посоветовал забить на поставщиков и общаться с производителем. Если производитель посоветует обратиться к локальному поставщику - так и ответить, что у него Вы уже были, информации не предоставлено.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Boris Parkhomenko
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
Имя: Пархоменко Борис Борисович
Страна: Украина
Благодарил (а): 23 раза
Поблагодарили: 59 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Boris Parkhomenko »

А сам счетчик ОВЕН?
- Есть ли 24 В на 13 клемме?
- Переключатель NPN - PNP в положении NPN?
- Сконфигурирован правильно?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Jackson »

[+] А вообще,
я реально не понимаю, почему производители скрывают документацию на свои же изделия. Почему документацию надо выпрашивать, выискивать, иногда даже покупать? Почему просто не выложить её в открытом доступе и не компостировать мозг ни себе ни пользователю этой политикой?

Неужели, вместо того чтобы заниматься делом, им больше по душе общаться с заказчиком на тему "где взять документацию"? Не понимаю.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
Fevrealizm
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 09 фев 2015, 16:32
Имя: Гвоздь Андрей Владимирович
Страна: РБ
Благодарил (а): 1 раз

Расходомер Fm 120 Pvdf с импульсным выходом

Сообщение Fevrealizm »

Проблема решилась.

Только на схеме попутаны желтый и коричневый провода, а так все заработало. :ges_clap2:
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»