Добры день!!!
У меня такая проблема: есть преобразователь(wago 857-811) для термопар типа J и K. Так получилось что, есть только термопара ТХК (типа L). Вопрос можно ли подключить ее к преобразователю.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Преобразователь(wago 857-811)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 июн 2016, 07:26
- Имя: Серикбаев Бауыржан Сакенович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
-
- здесь недавно
- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 03 окт 2012, 11:10
- Имя: Александр
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург/Омск
- Благодарил (а): 8 раз
- Поблагодарили: 3 раза
Преобразователь(wago 857-811)
Добрый день!
Вы лист технических данных читали? Так вот, там, где написано про типы J и K стоит знак "*". А ниже вот что: "* Setting of other types of sensors as well as output signal inversion using the configuration software". Т.е. подключить термопары другого типа можно, воспользовавшись программой для конфигурации преобразователя. Подробнее не подскажу - не пользовался wago'вскими преобразователями.
Вы лист технических данных читали? Так вот, там, где написано про типы J и K стоит знак "*". А ниже вот что: "* Setting of other types of sensors as well as output signal inversion using the configuration software". Т.е. подключить термопары другого типа можно, воспользовавшись программой для конфигурации преобразователя. Подробнее не подскажу - не пользовался wago'вскими преобразователями.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 57 раз
Преобразователь(wago 857-811)
В даташите сказано
Типа L нет. Так что ПО тут вряд ли поможет.For thermocouples of type J and K (E, R, N, S, T, B, C)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Преобразователь(wago 857-811)
Просто Вам придётся вбивать в прибор кривую преобразователя с таблицы по точкам, а типовые характеристики там уже есть.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 1746
- Зарегистрирован: 18 янв 2009, 12:25
- Имя: Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 132 раза
Преобразователь(wago 857-811)
Вроде L недавно появилась. Спрашивайте в представительстве WagoBoris Parkhomenko писал(а):В даташите сказаноТипа L нет. Так что ПО тут вряд ли поможет.For thermocouples of type J and K (E, R, N, S, T, B, C)
http://www.wago.com/wagoweb/documentati ... 570811.pdf
Update:
После установки WAGOframe и WAGO Device-DTM Serie 857 (WAGO Jumpflex DTM) можно обнаружить файлик ThermoCouplerTypes.xml с примерно следующим содержимым
У меня CD-ROM WAGO v.5 2012 года. Там градуировки L нет. Т.е. все, что нужно - заменить в ThermoCouplerTypes.xml параметры любой градуировки на параметры под L. Потом с использованием WAGO USB communication cable Part# 750-923 залить эту градуировку в прибор<ThermoCouplerTypes>
<!--
Values for parameter sensor (thermo decoupler)
#define SENSORTYPE_J 0
#define SENSORTYPE_K 1
#define SENSORTYPE_E 2
#define SENSORTYPE_N 3
#define SENSORTYPE_R 4
#define SENSORTYPE_S 5
#define SENSORTYPE_T 6
#define SENSORTYPE_B 7
#define SENSORTYPE_C 8
-->
<Type name='J' value='0'>
<fact_f>
<!-- [0...9] -->
0.0,
1.9528268e1,
-1.2286185e0,
-1.0752178e0,
-5.9086933e-1,
-1.7256713e-1,
-2.8131513e-2,
-2.3963370e-3,
-8.3823321e-5,
0.0,
<!-- [10...19] -->
0.0,
1.978425e1,
-2.001204e-1,
1.036969e-2,
-2.549687e-4,
3.585153e-6,
-5.344285e-8,
5.099890e-10,
0.0,
0.0,
<!-- [20...29] -->
-3.11358187e3,
3.00543684e2,
-9.94773230e0,
1.70276630e-1,
-1.43033468e-3,
4.73886084e-6,
0.0,
0.0,
0.0,
0.0
</fact_f>
<border>
0.0,
42.919
</border>
<factor_inverse>
1.5095996e-3,
5.0386256e-2,
2.5302544e-5
</factor_inverse>
<!-- -210 ... 1200 C -->
<inrange_min>
<!-- min, max, default -->
-210,
1100,
0
</inrange_min>
<inrange_max>
<!-- min, max, default -->
-110,
1200,
1000
</inrange_max>
</Type>
...
"Умные люди обсуждают идеи, средние - события, а глупые - людей" Л.Н. Толстой
-
- здесь недавно
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 22 июн 2016, 07:26
- Имя: Серикбаев Бауыржан Сакенович
- Страна: Казахстан
- город/регион: Алматы
Преобразователь(wago 857-811)
Добрый день всем!
Спасибо за ответы!!!
hell_boy вы можете предоставить готовую градуировку типа L.
Спасибо за ответы!!!
hell_boy вы можете предоставить готовую градуировку типа L.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Преобразователь(wago 857-811)
Вчера скачал
Тип L там есть
Код: Выделить всё
www.wago.ru/download.esm?file=\download\00365335_0.exe&name=WAGO_InterfaceKonfigurationSoftware_Setup_v1.4.0.0_Fu_en.exe
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)