Реле протока для CIP
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Реле протока для CIP
Приветствую!
Ищу датчик протока для СИП мойки.
Условия: растворы азотной кислоты и каустика до 2%, температура до 85 градусов.
Нужен дешевый и надежный
Тему 6и летней давности здесь нашел, может что новенького появилось.
Ищу датчик протока для СИП мойки.
Условия: растворы азотной кислоты и каустика до 2%, температура до 85 градусов.
Нужен дешевый и надежный
Тему 6и летней давности здесь нашел, может что новенького появилось.
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Реле протока для CIP
Вот такого Turk`а нашел:
Просят 300Е без НДС.
У IFM аналоги дороже.
Кто юзал?
Просят 300Е без НДС.
У IFM аналоги дороже.
Кто юзал?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 25 авг 2015, 11:55
- Имя: Ефименко Роман Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Москва
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 17 раз
Реле протока для CIP
Такие еще есть. Цену не скажу, сам пока не знаю.
http://www.kobold.com/ru/product/detail ... KAL-D.html
Теперь знаю))
http://www.kobold.com/ru/product/detail ... KAL-D.html
Теперь знаю))
Добрый день!
Срок поставки 8-9 недель,
Стоимость в районе 700-800 Евро в зависимости от комплектации.
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Реле протока для CIP
Бее.. Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP. Потому как страшно глючат при резкой смене температур, что на мойке в полный рост есть. Только механический флажковый.and909 писал(а): Вот такого Turk`а нашел:
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
-
- знаток Eplan
- Сообщения: 1136
- Зарегистрирован: 21 сен 2012, 22:45
- Имя: aranea
- Благодарил (а): 30 раз
- Поблагодарили: 165 раз
Реле протока для CIP
на какое давление и границы расхода?
ставили один из таких на контроль протока воды на уплотнение насосов, замечаний нет
там диафрагма, возвратная пружина и геркон
http://www.barksdale.de/en/products/sec ... w-sensors/
ставили один из таких на контроль протока воды на уплотнение насосов, замечаний нет
там диафрагма, возвратная пружина и геркон
http://www.barksdale.de/en/products/sec ... w-sensors/
-
- шаман
- Сообщения: 984
- Зарегистрирован: 27 июн 2013, 12:20
- Имя: Валерич
- Страна: СССР
- Благодарил (а): 40 раз
- Поблагодарили: 92 раза
Реле протока для CIP
aranea, на Ду80 и гигиеническое исполнение мало похоже.
А то мне все только латунные для ЖКХ попадаются.
Ссылку можете дать?Barsik писал(а):Все датчики калориметрического типа не годятся для CIP... Только механический флажковый.
А то мне все только латунные для ЖКХ попадаются.
-
- эксперт
- Сообщения: 1247
- Зарегистрирован: 14 фев 2013, 23:42
- Имя: Евгений
- Страна: Россия
- город/регион: МО
- Благодарил (а): 6 раз
- Поблагодарили: 208 раз
Реле протока для CIP
Любой счетчик для агрессивных жидкостей с имульсным выходом + реле времени с функцией BE.
http://profsector.com/reference-data/16 ... le-vremeni
http://profsector.com/reference-data/16 ... le-vremeni
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 353
- Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
- Имя: Корнеев Дмитрий
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 7 раз
Реле протока для CIP
Например http://pes-rus.ru/goods/goods/1585
То что присоединение не гигиеническое для мойки как то пофиг. Например альфа лаваль ставит на мойке поплавковые датчики уровня и не переживает по этому поводу.
То что присоединение не гигиеническое для мойки как то пофиг. Например альфа лаваль ставит на мойке поплавковые датчики уровня и не переживает по этому поводу.
Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.