1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Преобразователь давления МИДА ПИ 51

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Gordan007
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
Имя: Подкорытов Алексей Александрович
Страна: Россия
город/регион: Иркутск
Благодарил (а): 1 раз

Преобразователь давления МИДА ПИ 51

Сообщение Gordan007 »

Здравствуйте есть преобразователь давления МИДА ПИ 51. Подал на него питание 12В. Выходное значение как я понимаю в милливольтах. Измерил калибратором. При создании давления напряжение растет. Вроде бы все норм. Но как мне перевести милливольты в КПа. Пробовал через ТРМ ку там входной сигнал -50 + 50 мВ это походу не то. И еще судя по конфигурации (приложенный файл) выходной сигнал 5 мв это как бы от 0 до 5 мВ? диапазон измерения преобразователя 1 Мпа. Заранее спасибо.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17576
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 824 раза
Поблагодарили: 1652 раза

Преобразователь давления МИДА ПИ 51

Сообщение Jackson »

Gordan007 писал(а): Но как мне перевести милливольты в КПа. Пробовал через ТРМ ку там входной сигнал -50 + 50 мВ это походу не то.
Судя по описанию, изменение давления от 0 до максимума (Pmax) должно приводить к изменению выхода от 0 до максимума (Umax).
То есть на входе 0...Pmax - на выходе 0...Umax.
Смотрите шильду прибора, на ней указано и Pmax и Umax, по приложенной таблице по умолчанию Umax = 5 мВ или 5 В (да, так замечательно записано в таблице). На шильде правда - смотрите там.

И что должно быть на выходе преобразования? Аналоговый вход контроллера? Показывающий прибор? Можно же преобразовать Ваши милливольты или вольты скажем в миллиамперы (0-20, 4-20) и поставить скажем миллиамперметр со шкалой в КПА. Такой преобразователь найдём, уточните только диапазон. Амперметр тоже можно легко изготовить.
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

rwg
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 1041
Зарегистрирован: 29 апр 2014, 09:57
Имя: Рыбкин Владимир Геннадьевич
Страна: Россия
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Поблагодарили: 134 раза

Преобразователь давления МИДА ПИ 51

Сообщение rwg »

Внутри датчика тензомост безо всякой электроники. При максимальном давлении напряжение на выходе 5 +- 0,2 мВ при питании 1В и 60 +- 2,4 мВ при питании 12В. Для получения 50 +- 2 мВ надо питание 10В.

Если датчик на 1МПа и питание 12В, отградуируйте шкалу ТРМа 833 кПа для 50мВ, -833 кПа для -50мВ. После этого проверьте и скорректируйте настройками ТРМа показания при нуле и чувствительность датчика.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»