Проблема измерения Pt100
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
Есть насос Grundfos. В нём 5 датчиков Pt100. Проблема в том, что все датчики подключены на общий провод.
(барьеры дальше подключены к Toshiba nv)
Какие есть варианты сертифицированного подключения нескольких датчиков Pt100, имеющих общую точку?
Штатный барьер для мониторинга насоса io113, этой же фирмы, но этот барьер не сертифицирован, а для нас эти позиции ПАЗ. Вместо этих барьеров ЛГНХ спроектировал нам пять MTL4575. Изначально СОМ подключили (распараллелив в поле) к клемме 3 барьеров, а выходы датчиков (распараллелив в поле) к клеммам 1 и 4. При подключении одного канала - работает. При подключении остальных температурные показания выше и не стабильны (увеличиваются с подключением каждого следующего канала). Вобщем о метрологии речь не идёт. Вроде бы проверил все варианты подключения барьеров (перемычки и провода с поля и по барьерам, в разном сочетании). Остальные варианы (кроме изначального) вообще не работают.(барьеры дальше подключены к Toshiba nv)
Какие есть варианты сертифицированного подключения нескольких датчиков Pt100, имеющих общую точку?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Проблема измерения Pt100
Общую точку следовало бы подключать к 1-й клемме барьера-преобразователя MTL4575 и использовать для начала 2-проводную схему подключения. И только потом, при успехе, переходить на 3-проводную.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
А что даст 2х проводная? Вчера, при измерении одного датчика выдавало 9 градусов. При подключении пяти показывает около 13 по каждому, при этом прыгает 11-14. При подключении двухпроводки 21.
В конце дня подключили на СОМ 11 проводов и в шкафу расключили их на 1 и 4. а выходы датчиков к 3. Вообще не заработало.
Хлопотно монтировать стенд и садиться с осциллографом, но на мой взгляд барьер измеряет не постоянно, а "посылками", тоесть в какой то измерительный интервал открывается мультиплексор для датчика и компенсации, а поскольку барьеры не синхронизированы, то в отдельные моменты могут "хватать" посылки от других барьеров.
У меня есть развёрнутая схема (структурная) тошибовского модуля Pt100. Там по каждому каналу свой токовый задатчик, а по входу все три провода на мультиплексор, а дальше напряжение/частота конвертор. Тоесть вся отсечка компенсации происходит на аналоговом уровне, а значит токовые задатчики разных каналов мешают друг другу. Наверняка барьер (по входу) такой же.
Мне кажется я уже все варианты подключения MTL4575 перепробовал. Может есть какие то другие сертифицированные барьеры?
Немного ошибся. Барьер MTL5575, но разницы ни какой
В конце дня подключили на СОМ 11 проводов и в шкафу расключили их на 1 и 4. а выходы датчиков к 3. Вообще не заработало.
Хлопотно монтировать стенд и садиться с осциллографом, но на мой взгляд барьер измеряет не постоянно, а "посылками", тоесть в какой то измерительный интервал открывается мультиплексор для датчика и компенсации, а поскольку барьеры не синхронизированы, то в отдельные моменты могут "хватать" посылки от других барьеров.
У меня есть развёрнутая схема (структурная) тошибовского модуля Pt100. Там по каждому каналу свой токовый задатчик, а по входу все три провода на мультиплексор, а дальше напряжение/частота конвертор. Тоесть вся отсечка компенсации происходит на аналоговом уровне, а значит токовые задатчики разных каналов мешают друг другу. Наверняка барьер (по входу) такой же.
Мне кажется я уже все варианты подключения MTL4575 перепробовал. Может есть какие то другие сертифицированные барьеры?
Немного ошибся. Барьер MTL5575, но разницы ни какой
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 апр 2016, 13:17
- Имя: Шаламов Василий Владимирович
Проблема измерения Pt100
скорее всего ваш MTL5575 имеет ограничение (неверно спроектирован) по общему сопротивлению всех подключаемых к нему термометров..
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
Не понял, как барьер может быть спроектирован? Может Вы имеете ввиду прошивку? Тогда не понятно что Вы подразумеваете под "всех подключаемых к нему термометров..". Там же один вход!
"ваш MTL5575" он не мой, он фирмы MTL.
Я не нашёл решения через отдельные барьеры. Ясно, что можно сделать через мультиплексирование, но "колхоз" не пойдёт. Нужна сертифицированная схема включения
"ваш MTL5575" он не мой, он фирмы MTL.
Я не нашёл решения через отдельные барьеры. Ясно, что можно сделать через мультиплексирование, но "колхоз" не пойдёт. Нужна сертифицированная схема включения
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Проблема измерения Pt100
Термопреобразователь не будет пытаться измерить сопротивление проводов, его измерительная схема выродится до простейшей. Но Вам самостоятельно придётся вносить поправку на сопротивление линии.
Последний раз редактировалось Ryzhij 27 апр 2016, 15:08, всего редактировалось 1 раз.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5623
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 546 раз
- Поблагодарили: 706 раз
Проблема измерения Pt100
Вообще-то у того же MTL есть сертифицированные мультиплексоры... У других, наверняка тоже есть.T_Vlad писал(а): Ясно, что можно сделать через мультиплексирование, но "колхоз" не пойдёт. Нужна сертифицированная схема включения
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
Это не тот мультиплексор. MTL мультиплексор пакует параллельные каналы в мадбас. Тошибовский nv мадбас очень дорогой, официально в проект добавлять нужно. Вобщем то мы уже послали запрос в ЛГНХ. Проект их, пусть репу чешут.
Открыл тему, вдруг кто сталкивался с платиной на общую точку. Раньше такого не встречал. У Амарекса датчики обмоток включены последовательно
Открыл тему, вдруг кто сталкивался с платиной на общую точку. Раньше такого не встречал. У Амарекса датчики обмоток включены последовательно
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
Проблема измерения Pt100
Если я не ошибаюсь, Вы подключали общий провод с датчиков на клемму 1 параллельно ко всем барьерам, а провода с датчиков на клемму 3 соответствующих барьеров ( не трехпроводная схема), и у Вас не заработало?
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
Я изначально написал подключение:
Сверху схема. На ней выходы датчиков и общий провод СОМ. Подключение по 3х проводной схеме.
Изначально с клеммной коробки насоса выходило по два провода от датчика и подключались они на 1 и 4 барьера. С СОМ отходило 5 проводов и подключались они на клеммы 3 барьера.
Был вариант от каждого датчика один провод на клемму 3, а с СОМ 10 проводов на клеммы 1 и 4.
Перепрошить барьеры на двухпроводку недолго, но наверное стоит вспомнить законы Кирхгоффа. Измерительный ток идёт по общему проводу, а потом разветвляется, причём величины в ветвях будут постоянно меняться по мере изменения сопротивления датчиков. На мой взгляд схема без селекции не работает. Но ведь умняки из Ленгипронефтехима предложили и за это уже денег куча выложена. Всё это закуплено и собрано в железе. Идёт пуско-наладка
Сверху схема. На ней выходы датчиков и общий провод СОМ. Подключение по 3х проводной схеме.
Изначально с клеммной коробки насоса выходило по два провода от датчика и подключались они на 1 и 4 барьера. С СОМ отходило 5 проводов и подключались они на клеммы 3 барьера.
Был вариант от каждого датчика один провод на клемму 3, а с СОМ 10 проводов на клеммы 1 и 4.
Перепрошить барьеры на двухпроводку недолго, но наверное стоит вспомнить законы Кирхгоффа. Измерительный ток идёт по общему проводу, а потом разветвляется, причём величины в ветвях будут постоянно меняться по мере изменения сопротивления датчиков. На мой взгляд схема без селекции не работает. Но ведь умняки из Ленгипронефтехима предложили и за это уже денег куча выложена. Всё это закуплено и собрано в железе. Идёт пуско-наладка
-
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 27 апр 2016, 13:17
- Имя: Шаламов Василий Владимирович
Проблема измерения Pt100
что значит один вход? каналов т/с ведь 5? пусть и с общей точкойT_Vlad писал(а): Не понял, как барьер может быть спроектирован? Может Вы имеете ввиду прошивку? Тогда не понятно что Вы подразумеваете под "всех подключаемых к нему термометров..". Там же один вход!
"ваш MTL5575" он не мой, он фирмы MTL.
Я не нашёл решения через отдельные барьеры. Ясно, что можно сделать через мультиплексирование, но "колхоз" не пойдёт. Нужна сертифицированная схема включения
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
Кто нибудь знает, как происходит опрос поля в MTL831? На каком уровне происходит преобразование параллельных входов в последовательную передачу? На уровне последовательного опроса поля, или на уровне передачи?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 08:46
- Имя: Марат
Проблема измерения Pt100
По приведенной во вложении схеме подключать пробовали?
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- освоился
- Сообщения: 247
- Зарегистрирован: 05 мар 2010, 15:01
- Имя: Тихомиров Владимир Владимирович
- Страна: Россия
- город/регион: Кириши Ленинградской
- Поблагодарили: 1 раз
Проблема измерения Pt100
А разве это заработает? Там же не зря конфиг прошивается. 3-5 это из 4хпроводки, то тогда и 1-4 к ней надо, иначе не работает.
При конфиге 3х проводки барьер измеряет компенсацию по 1-4 и если там нет перемычки, то барьер просто не работает.
А вообще уже попробовали всё. Сейчас попробовал компенсацию перемычкой на барьере, а с поля два провода. Главная задача, чтобы показания не "прыгали". Цифру можно пересчётом шкалы сделать.
Проблему вроде решили час назад (если кому интересно) PR electronics 5114. Показания "скачут" в пределах 0,1%. Чуть увеличены на 0,3% но это кодами вытянется.
При конфиге 3х проводки барьер измеряет компенсацию по 1-4 и если там нет перемычки, то барьер просто не работает.
А вообще уже попробовали всё. Сейчас попробовал компенсацию перемычкой на барьере, а с поля два провода. Главная задача, чтобы показания не "прыгали". Цифру можно пересчётом шкалы сделать.
Проблему вроде решили час назад (если кому интересно) PR electronics 5114. Показания "скачут" в пределах 0,1%. Чуть увеличены на 0,3% но это кодами вытянется.