1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Проблема с ультразвуковым уровнемером Sitrans Probe LU

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
bah
освоился
освоился
Сообщения: 289
Зарегистрирован: 08 апр 2015, 19:28
Имя: Виктор
Страна: Россия
город/регион: Старый Оскол/Белгородская область
Благодарил (а): 12 раз
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с ультразвуковым уровнемером Sitrans Probe LU

Сообщение bah »

Прибор установлен на баке, через который постоянно циркулирует вода для охлаждения технологического оборудования. Периодически стали возникать кратковременные скачки показаний уровня выше аварийного значения, что приводит к отключению насоса и остановке подачи воды в цех. Скачки происходят нечасто: один-два раза за сутки, а то и еще реже - в неделю, и они кратковременны. Такого раньше не было. Фактический уровень в баке на 20 см ниже аварийного, постоянно работает перелив. Внутри бака на поверхности воды все чисто, думали, может быть какой-нибудь инородный предмет плавает - ничего нет. Откуда такие скачки? Может ли быть проблема в приборе? или в проводке? Подскажите
Аватара пользователя

ZZlobny
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 107
Зарегистрирован: 02 мар 2009, 14:44
Имя: Григорчук Виталий Игоревич
Страна: Россия
город/регион: Пермь
Поблагодарили: 1 раз

Проблема с ультразвуковым уровнемером Sitrans Probe LU

Сообщение ZZlobny »

Приветствую!
Скачи показаний могут быть следствием потери сигнала поверхности, т.е. не обязательно должно что-то плавать на поверхности.
Для ультразвукового уровнемера критично состояние излучателя - т.е. наличие на нем конденсата.
Загляните в настройки - какая величина сигнала поверхности и какая величина амплитудного фильтра - возможно его нужно понизить.
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»