Добрый день. Нужна помощь. Каким образом осуществить отбор давления (закладная+разделение)
при температуре 800 оС. Прямой коксовый газ, влажный и грязный. Заранее спасибо за помощь.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Отбор давления при 800 оС
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 21 апр 2016, 12:24
- Имя: Криванич Роман Ильич
- Страна: Украина
- город/регион: Харьков
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
Отбор давления при 800 оС
Классические импульса с возможностью продувки или пропарки (пар скорее всего рядом есть). Правильное место отбора снижает вероятность загрязнения. Температура снижается длиной линии, но чем длиньше линия тем больше в ней налипнет.
Можно было бы фланцем с разлделительнйо жидкость отобрать давление, но вы больно большую температуру пишете. Прям в коллекторе коксовой батареи точка что-ли ?
Можно было бы фланцем с разлделительнйо жидкость отобрать давление, но вы больно большую температуру пишете. Прям в коллекторе коксовой батареи точка что-ли ?
-
- не первый раз у нас
- Сообщения: 378
- Зарегистрирован: 01 апр 2012, 11:15
- Имя: Пархоменко Борис Борисович
- Страна: Украина
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 59 раз
Отбор давления при 800 оС
Отбор делаете в верхней части газопровода, трубой Ду65. В месте отбора труба должна идти вертикально, затем под углом вверх к месту установки датчика. Уклон трубы - в сторону газопровода, не менее 45 град. - чтобы вся дрянь стекала обратно в газопровод. Длина трубы - достаточная, чтобы газ остыл (метра 3-4 должно хватить, поскольку нет протока) В торце трубы - заглушка. Рядом с заглушкой врезаете вертикально трубу меньшего диаметра (Ду20-25) с запорной арматурой (шаровой кран). После запорной арматуры - трубка к датчику.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.