1. Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
  2. Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
  3. Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
  4. За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
  5. Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
  6. Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
  7. Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.

Sitrans LG250

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Sitrans LG250

Сообщение Taugul »

Имеется два трансмиттера Siemens.
Волновой уровнемер Sitrans LG250 и Датчик давления Sitrans Р. Оба подключены к HART модулю Аллен Бредли 1756sc-IF8H, который одновременно считывает как аналог 4-20, так и HART.
Так вот датчик давления считывается и по 4-20, и по HART, а уровнемер LG250 нет. Данные передаются только 4-20. По протоколу HART планируется считывать информацию разделения межфаз.
Hart 475 видит оба датчика.

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Sitrans LG250

Сообщение Taugul »

Набрал ведро воды, погрузил конец зонда/штыря, харт данные пошли. Получается без среды LG250 по HART протоколу информации не выдаёт. Бред какой то, но факт!

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Sitrans LG250

Сообщение dimagoreev »

А на сухую без воды по ХАРТ что показывает он ?

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Sitrans LG250

Сообщение Taugul »

В том то и дело что на сухую не показывает ни чего, ни таг ни ID, ни чего. Отписался в Сименс, молчат как рыбы)

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Sitrans LG250

Сообщение Ryzhij »

А датчик точно на 4-20 сконфигурирован, а не на 0-20 ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Sitrans LG250

Сообщение Taugul »

), точно 4-20. Когда начал разбираться, естественно проверил конфигурацию. Сименс единственно что сказали, так это то что - это не нормально! Собственно как я вышел на "ведро воды. Зашёл в режим модуляции, задал уровень-проценты по PV, и данные пошли, точные данные, то есть имитация среды действует. Жду от Сименса комментарий, они сказали что прибор новый.

Ryzhij
почётный участник форума
почётный участник форума
Сообщения: 5620
Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
Страна: Россия
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 544 раза
Поблагодарили: 706 раз

Sitrans LG250

Сообщение Ryzhij »

Taugul писал(а):Жду от Сименса комментарий, они сказали что прибор новый.
Тогда, может, "новыми" деньгами возьмут, а "старые" вернут? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)

Автор темы
Taugul
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
Имя: Нестеренко Андрей
Страна: Казахстан

Sitrans LG250

Сообщение Taugul »

Ну для компании это выход) а мне так забава :lol:
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»