Имеется два трансмиттера Siemens.
Волновой уровнемер Sitrans LG250 и Датчик давления Sitrans Р. Оба подключены к HART модулю Аллен Бредли 1756sc-IF8H, который одновременно считывает как аналог 4-20, так и HART.
Так вот датчик давления считывается и по 4-20, и по HART, а уровнемер LG250 нет. Данные передаются только 4-20. По протоколу HART планируется считывать информацию разделения межфаз.
Hart 475 видит оба датчика.
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Sitrans LG250
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
- Имя: Нестеренко Андрей
- Страна: Казахстан
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
- Имя: Нестеренко Андрей
- Страна: Казахстан
Sitrans LG250
Набрал ведро воды, погрузил конец зонда/штыря, харт данные пошли. Получается без среды LG250 по HART протоколу информации не выдаёт. Бред какой то, но факт!
-
- осмотрелся
- Сообщения: 168
- Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
- Имя: Дмитрий
- Благодарил (а): 1 раз
- Поблагодарили: 2 раза
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
- Имя: Нестеренко Андрей
- Страна: Казахстан
Sitrans LG250
В том то и дело что на сухую не показывает ни чего, ни таг ни ID, ни чего. Отписался в Сименс, молчат как рыбы)
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Sitrans LG250
А датчик точно на 4-20 сконфигурирован, а не на 0-20 ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
- Имя: Нестеренко Андрей
- Страна: Казахстан
Sitrans LG250
), точно 4-20. Когда начал разбираться, естественно проверил конфигурацию. Сименс единственно что сказали, так это то что - это не нормально! Собственно как я вышел на "ведро воды. Зашёл в режим модуляции, задал уровень-проценты по PV, и данные пошли, точные данные, то есть имитация среды действует. Жду от Сименса комментарий, они сказали что прибор новый.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5620
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 544 раза
- Поблагодарили: 706 раз
Sitrans LG250
Тогда, может, "новыми" деньгами возьмут, а "старые" вернут? ;)
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 20 мар 2016, 07:51
- Имя: Нестеренко Андрей
- Страна: Казахстан