Уровнемер У1500 Доработка

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
spasup
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 24 июл 2014, 16:33
Имя: Иванников Денис Анатольевич
Страна: Россия
город/регион: Самара

Уровнемер У1500 Доработка

Сообщение spasup »

Добрый день! Возникла ситуация:
Организовать схему отключения насоса по м/ф уровню жидкости. Уровнемер установленный в ёмкости - У1500. Согласно документации реализовать подобную схему возможно, однако только с двухканальной вторичкой, в которой один датчик измеряет уровень, второй м/ф уровень, в ёмкости установлен уровнемер одноканальный двухпопловковый. Монтаж второго датчика - невозможен.
Собственно вопрос:
Возможно ли перенастроить(перепаять и т.п.) одноканальный двухпопловоковый уровнемер так, что он смог работать по схеме двухканального?