Контроль температуры трнсформатора

Метрология, КИП и датчики
Ответить

Автор темы
RZAI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
Имя: Перов Павел Александрович

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение RZAI »

Здравствуйте!
На обмотках трансформатора установлено 9 датчиков Pt100 (3 на первичной и по два на каждой фазе вторичной обмотки). К ним необходимо подключить многоканальный измеритель температуры, который бы замыкал одно выходное реле при превышении температуры 140 градусов на двух датчиках вторичной обмотки одновременно. И замыкал второе реле, при достижении 150 градусов на двух датчиках.
http://www.sovpribor.ru/catalog/ir/c...-termodat-22m1
Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Есть ли другие приборы, которые можно запрограммировать на срабатывание при достижении условия на двух датчиках?
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17472
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 749 раз
Поблагодарили: 1278 раз

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение Jackson »

Да, есть. Это ПЛК.

Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
RZAI писал(а): Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Я выделил. Это разве не то что требуется?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.

Автор темы
RZAI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
Имя: Перов Павел Александрович

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение RZAI »

Не совсем. Термодат нельзя запрограммировать так, чтобы он выдавал сигнал только тогда, когда температура достигла уставки на двух входах одновременно. Проблема в том, что сигнала быть не должно, если уставки достиг только один вход.
Аватара пользователя

VADR
администратор
администратор
Сообщения: 4711
Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
Имя: Диев Александр Васильевич
Страна: Россия
город/регион: г. Сегежа, Карелия
Благодарил (а): 192 раза
Поблагодарили: 336 раз

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение VADR »

RZAI, ссылку исправьте - заключите в тег url, а то режется из-за большой длины.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
Аватара пользователя

megavolt86
эксперт
эксперт
Сообщения: 1172
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
Имя: Анатолий Сергеевич
Страна: Россия
город/регион: Башкортостан
Благодарил (а): 13 раз
Поблагодарили: 65 раз

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение megavolt86 »

RZAI писал(а): а то режется из-за большой длины
Точно! Перейти никак не получается.
RZAI писал(а): Термодат нельзя запрограммировать так, чтобы он выдавал сигнал только тогда, когда температура достигла уставки на двух входах одновременн
Не хотите иметь дело с плк, ставьте реле дополнительные...
Пока нет информации о приборе, большего сказать не получится)
:ext_secret:
Аватара пользователя

dtv
завсегдатай
завсегдатай
Сообщения: 575
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
Имя: Тарас Валерьевич
Страна: Россия
город/регион: Екатеринбург
Благодарил (а): 59 раз
Поблагодарили: 89 раз

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение dtv »

В настоящий момент мастерю мелкую автоматику на программируемых реле. В случае топикстартера - это самое оно. Например, можно поставить несколько многоканальных измерителе температуры со стандартным последовательным интерфейсом и связать их с программируемым реле. В реле можно запустить соответствующую программу по интеллектуальному реагированию на результаты измерений. На первый взгляд, указанную функциональность обеспечит пара модулей ОВЕН МВ110-8А в связке с программируемым реле ОВЕН ПР200 (данное оборудование взято только для примера).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев

Автор темы
RZAI
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
Имя: Перов Павел Александрович

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение RZAI »

http://termodat.ru/catalog/pozicionnie_ ... odat-22m5/
Ссылку править не буду. Оставлю здесь эту.
Подсчитал, что несколько проще будет взять указанный выше измеритель и завязать последовательно два выхода, таким образом сигнал будет проходить только если выполняется одно условие по обоим входам. Согласно инструкции по эксплуатации прибора, это осуществимо.
Выходит дешевле и не придется мучиться с настройкой логики ПЛК.

Termodat
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 26 янв 2016, 23:30
Имя: Вяткин Константин ВасильевиЧ

Контроль температуры трнсформатора

Сообщение Termodat »

Мы сделаем Вам доработку программы. Напишите на [email protected]
Ответить

Вернуться в «Метрология, КИП и датчики»