Здравствуйте!
На обмотках трансформатора установлено 9 датчиков Pt100 (3 на первичной и по два на каждой фазе вторичной обмотки). К ним необходимо подключить многоканальный измеритель температуры, который бы замыкал одно выходное реле при превышении температуры 140 градусов на двух датчиках вторичной обмотки одновременно. И замыкал второе реле, при достижении 150 градусов на двух датчиках.
http://www.sovpribor.ru/catalog/ir/c...-termodat-22m1
Вот этот прибор позволяет осуществлять контроль за необходимым количеством датчиков. Однако, он замыкает выходное реле при достижении условия на одном или нескольких датчиках.
Есть ли другие приборы, которые можно запрограммировать на срабатывание при достижении условия на двух датчиках?
- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Контроль температуры трнсформатора
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
- Имя: Перов Павел Александрович
-
- администратор
- Сообщения: 17560
- Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
- Имя: Евгений свет Брониславович
- Страна: Россия
- город/регион: Санкт-Петербург
- Благодарил (а): 819 раз
- Поблагодарили: 1648 раз
Контроль температуры трнсформатора
Да, есть. Это ПЛК.
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Отправлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Я выделил. Это разве не то что требуется?
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
- Имя: Перов Павел Александрович
Контроль температуры трнсформатора
Не совсем. Термодат нельзя запрограммировать так, чтобы он выдавал сигнал только тогда, когда температура достигла уставки на двух входах одновременно. Проблема в том, что сигнала быть не должно, если уставки достиг только один вход.
-
- администратор
- Сообщения: 4727
- Зарегистрирован: 25 июл 2008, 07:12
- Имя: Диев Александр Васильевич
- Страна: Россия
- город/регион: г. Сегежа, Карелия
- Благодарил (а): 225 раз
- Поблагодарили: 392 раза
Контроль температуры трнсформатора
RZAI, ссылку исправьте - заключите в тег url, а то режется из-за большой длины.
Повторное использование кода не отменяет повторного использования мозга при его повторном использовании.
-
- эксперт
- Сообщения: 1172
- Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 20:35
- Имя: Анатолий Сергеевич
- Страна: Россия
- город/регион: Башкортостан
- Благодарил (а): 13 раз
- Поблагодарили: 68 раз
Контроль температуры трнсформатора
Точно! Перейти никак не получается.
Не хотите иметь дело с плк, ставьте реле дополнительные...
Пока нет информации о приборе, большего сказать не получится)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Контроль температуры трнсформатора
В настоящий момент мастерю мелкую автоматику на программируемых реле. В случае топикстартера - это самое оно. Например, можно поставить несколько многоканальных измерителе температуры со стандартным последовательным интерфейсом и связать их с программируемым реле. В реле можно запустить соответствующую программу по интеллектуальному реагированию на результаты измерений. На первый взгляд, указанную функциональность обеспечит пара модулей ОВЕН МВ110-8А в связке с программируемым реле ОВЕН ПР200 (данное оборудование взято только для примера).
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- здесь недавно
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2016, 17:37
- Имя: Перов Павел Александрович
Контроль температуры трнсформатора
http://termodat.ru/catalog/pozicionnie_ ... odat-22m5/
Ссылку править не буду. Оставлю здесь эту.
Подсчитал, что несколько проще будет взять указанный выше измеритель и завязать последовательно два выхода, таким образом сигнал будет проходить только если выполняется одно условие по обоим входам. Согласно инструкции по эксплуатации прибора, это осуществимо.
Выходит дешевле и не придется мучиться с настройкой логики ПЛК.
Ссылку править не буду. Оставлю здесь эту.
Подсчитал, что несколько проще будет взять указанный выше измеритель и завязать последовательно два выхода, таким образом сигнал будет проходить только если выполняется одно условие по обоим входам. Согласно инструкции по эксплуатации прибора, это осуществимо.
Выходит дешевле и не придется мучиться с настройкой логики ПЛК.
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 26 янв 2016, 23:30
- Имя: Вяткин Константин ВасильевиЧ
Контроль температуры трнсформатора
Мы сделаем Вам доработку программы. Напишите на [email protected]