- Обязательно представиться на русском языке кириллицей (заполнить поле "Имя").
- Фиктивные имена мы не приветствуем. Ивановых и Пупкиных здесь уже достаточно.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему - вместо этого создать новую тему.
- За поиск, предложение и обсуждение пиратского ПО и средств взлома - бан без предупреждения.
- Рекламу и частные объявления "куплю/продам/есть халтура" мы не размещаем ни на каких условиях.
- Перед тем как что-то написать - читать здесь и здесь, а студентам - обязательно здесь.
- Не надо писать в ЛС администраторам свои технические вопросы. Администраторы форума отлично знают как работает форум, а не все-все контроллеры, о которых тут пишут.
Метран 100ДГ
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
Прошу не ругать за возможно глупые вопросы. Я студент и пока только изучаю эти вопросы. Есть датчик гидрастатического давления метран 100 ДГ модель 1532. у датчика обратная характеристика. (т.е при пустой емкости он показывает примерно 720 мм вод столба, а при полной емкости примерно 600) Данные токового сигнала от датчика выводились на Скаду. После калибровки нуля перестал нормально выдавать токовый сигнал. При минимальном уровне показывает 20 Ма Если подключатся хартом то само измеряемое значение меняется правда в отрицательную сторону.И еще непонятно на датчике используется уравнительная трубка и где можно посмотреть зависимость высоты этой трубки на выходную величину. Заранее спасибо.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
Импульсные трубки чем-то заполнены?
Конденсат из минусовой трубки (похоже именно её вы называете "уравнительной", врезана сверху над уровнем жидкости) слейте.
Конденсат из минусовой трубки (похоже именно её вы называете "уравнительной", врезана сверху над уровнем жидкости) слейте.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
она водой заполнена почти на полную была мне кстати сказали наоборот добавить я долил туда воды ток кстати от 20 МА стал 19МА. Как я понимаю эта трубка передает атмосферное давление поскольку емкость открытая. И какие нюансы следует учитывать? она должна быть выше уровня жидкости, а на сколько имеет значение?
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
Похоже, что у Вас путаница не только в понятиях "прямая/обратная шкала", "прямой/обратный перепад", но и в монтаже.
Если трубки подключены к датчику верно, то плюсовая это нижняя врезка, а минусовая - верхняя.
При обратной шкале, когда максимальному перепаду соответствует минимальный ток, добавление жидкости в минусовую трубку должно уменьшать перепад и увеличивать ток.
Делайте вывод сами ;) (ИМХО ещё и трубки перепутаны)
Кажется над Вами кто-то э-э-э... подтрунивает, скажем так.
Теперь о том, как подключают такие датчики.
Для закрытых емкостей, и для компенсации давления паров в плохо вентилируемых емкостях, минусовой вход датчика дифференциального давления подключают к импульной трубке, врезанной над максимально возможным уровнем жидкости. Эта трубка должна быть пустой, если не применяются разделительные бачки.
Применять прямую или обратную шкалу в системе индикации и регулирования, зависит от применяемых в системе блоков.
В случае с ПЛК переворачивать шкалу датчика особого смысла нет, а при использовании иных блоков регулирования - возможны варианты.
Иногда имеет место просто "исторически сложившийся бардак" вследствие модернизаций.
Если трубки подключены к датчику верно, то плюсовая это нижняя врезка, а минусовая - верхняя.
При обратной шкале, когда максимальному перепаду соответствует минимальный ток, добавление жидкости в минусовую трубку должно уменьшать перепад и увеличивать ток.
Делайте вывод сами ;) (ИМХО ещё и трубки перепутаны)
Кажется над Вами кто-то э-э-э... подтрунивает, скажем так.
Теперь о том, как подключают такие датчики.
Для закрытых емкостей, и для компенсации давления паров в плохо вентилируемых емкостях, минусовой вход датчика дифференциального давления подключают к импульной трубке, врезанной над максимально возможным уровнем жидкости. Эта трубка должна быть пустой, если не применяются разделительные бачки.
Применять прямую или обратную шкалу в системе индикации и регулирования, зависит от применяемых в системе блоков.
В случае с ПЛК переворачивать шкалу датчика особого смысла нет, а при использовании иных блоков регулирования - возможны варианты.
Иногда имеет место просто "исторически сложившийся бардак" вследствие модернизаций.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
Вроде все норм подключено. Нашел схему подключения данной модели как на скрине 1. Как понял данная модель датчика устанавливается на закрытые емкости. На схеме есть уравнительный сосуд. Я понимаю с этой целью и доливалась вода в трубку. Еще прикрепляю скрины самого датчика. Что то я вообще запутался.Ryzhij писал(а): Похоже, что у Вас путаница не только в понятиях "прямая/обратная шкала", "прямой/обратный перепад", но и в монтаже.
Если трубки подключены к датчику верно, то плюсовая это нижняя врезка, а минусовая - верхняя.
При обратной шкале, когда максимальному перепаду соответствует минимальный ток, добавление жидкости в минусовую трубку должно уменьшать перепад и увеличивать ток.
Делайте вывод сами ;) (ИМХО ещё и трубки перепутаны)
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
О назначении уравнительных сосудов можно прочесть тут
http://www.ngpedia.ru/id171081p1.html
а о способах подключения здесь (последние страницы документа)
http://www.ppx.ru/product/to_su.pdf
Определитесь, в каком случае у Вас должны быть нулевые показания (перепад давления) вторичного прибора и подключайте дифманометр по схеме 6.1 или 6.2 (документ по 2-й ссылке)
Затем уже разбирайтесь с прямой или обратной шкалой 4-40 mA (ток на выходе).
http://www.ngpedia.ru/id171081p1.html
а о способах подключения здесь (последние страницы документа)
http://www.ppx.ru/product/to_su.pdf
Определитесь, в каком случае у Вас должны быть нулевые показания (перепад давления) вторичного прибора и подключайте дифманометр по схеме 6.1 или 6.2 (документ по 2-й ссылке)
Затем уже разбирайтесь с прямой или обратной шкалой 4-40 mA (ток на выходе).
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
Еще хотел уточнить что датчик до определенного момента вроде как нормально работал. После калибровки нуля он и стал выдавать вместо минимального тока максимальный. Раньше измеряемая величина изменялась от 700 мм водян столба до 600 при заполнении. Когда был установлен 0 для пустой емкости стал отсчитывать мм вд столб с отрицат знаком. А можно ли как то с помощью harta откорректировать это заново.
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
Данное руководство по подключению подходит и для гидростатического датчика Метран 100ДГ?
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Метран 100ДГ
Данные рисунки подходят для любого подобного датчика, т.к. показывают схемы взаимного расположения ёмкостей и не имеют заточки под конкретный тип датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
Во-первых, ноль на дифманометре - он и в Африке ноль, независимо от уровней в бочках, бачках и трубках. И ноль этот выставляется при закрытых вентилях на измерительных входах (отсекаются импульсные линии) и открытом уравнительном вентиле на манифольде датчика. При использовании 5-вентильного манифольда полезно промыть импульсные трубки открывая продувочные вентили.
Во-вторых, всё это делается с использованием харт-коммуникатора. Хартом можно сделать что угодно, даже то, что совершенно не нужно.
Вы разобрались со схемой включения датчика ( http://www.ppx.ru/product/to_su.pdf ) и требуемым уровнем жидкости в трубке ?
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
Да подкорректировал по схеме 6.1 нулевое показание прибора соответствует верхнему уровню. долил измерительную емкость до верхнего уровня установил через харт ноль. На скаде токовый выход показал 20 МА. При снижении уровня измерительной емкости токовый сигнал уменьшается, но при минимальном уровне доходит до 13 МА, а не до 4 МА. И соответственно отсчитывает от 13до20. Теперь нужно как то корректировать диапазоны? Чтобы нижнему уровню соответствовало 4 МА.Ryzhij писал(а): Вы разобрались со схемой включения датчика ( http://www.ppx.ru/product/to_su.pdf ) и требуемым уровнем жидкости в трубке ?
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ
и еще по поводу харт модема. что нам дает установка верхнего и нижнего границ диапазона.и что такое калибровка НПИ и ВПИ.
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Метран 100ДГ
НПИ - нижний предел измерений, ВПИ - верхний. Калибровка этих точек используется для привязки выходного диапазона датчика (0..10 В, 0 .. 20 мА или 4 .. 20 мА) к конкретным физических уровням действующей на датчик физической величины (например - давления). С помощью калибровки НПИ можно, например, скорректировать разницу в высоте столба между точкой измерений и местом расположения датчика давления.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
Не трогайте в меню калибровки (раздел меню "2-Тест и Калибровка" на стр.84 http://www2.emersonprocess.com/siteadmi ... BD-100.pdf ) ничего кроме "Калибровки НУЛЯ"!!!Gordan007 писал(а):и еще по поводу харт модема. что нам дает установка верхнего и нижнего границ диапазона.и что такое калибровка НПИ и ВПИ.
Остальное делается на стенде в лаборатории.
Всё, нужное Вам, в разделе "3 - Настройка".
Это "Выходные параметры - Ток. Выход 4-20 мА - Диапазон измерения - <..далее по вкусу..>"
Параметр "Функция преобразования" установить "Линейная".
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
-
- почётный участник форума
- Сообщения: 5632
- Зарегистрирован: 07 окт 2011, 09:12
- Имя: Гаско Вячеслав Эриевич
- Страна: Россия
- город/регион: Рязань
- Благодарил (а): 600 раз
- Поблагодарили: 756 раз
Метран 100ДГ
Нет, это не так. Вы путаете пределы измерений с границами шкалы.
А тут идёт привязка показаний внутреннего сенсора к фактической измеряемой физической величине. Делается это с помощью калибратора физ.величины (в нашем случае - давления), и обычно на лабораторном стенде. В тяжёлых случаях - в поле с помощью "клизматрона" и образцового прибора.
---------------------------------------------------
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
«У человека в душе дыра размером с Бога, и каждый заполняет её как может.» (Жан-Поль Сартр)
"Ту пустоту, которая остаётся в душе, когда в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить." (святитель Николай Сербский)
-
- завсегдатай
- Сообщения: 575
- Зарегистрирован: 04 фев 2014, 08:41
- Имя: Тарас Валерьевич
- Страна: Россия
- город/регион: Екатеринбург
- Благодарил (а): 78 раз
- Поблагодарили: 95 раз
Метран 100ДГ
Оффтоп:
То что я написал, относится именно к применению в "полевых" условиях и выполняется сквозным методом с применением рабочего эталона. Например я подгоняю показания давления масла с учётом разницы между вертикальным уровнем точки измерений и точки установки датчика. Калибровка датчика в лаборатории это правильно и она выполняется. Она позволяет оценить метрологические характеристики самого датчика.
То что я написал, относится именно к применению в "полевых" условиях и выполняется сквозным методом с применением рабочего эталона. Например я подгоняю показания давления масла с учётом разницы между вертикальным уровнем точки измерений и точки установки датчика. Калибровка датчика в лаборатории это правильно и она выполняется. Она позволяет оценить метрологические характеристики самого датчика.
Взгляд знатока намного уже кругозора неуча. Ю.Базылев