Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Метрология, КИП и датчики
Ответить
Аватара пользователя

Автор темы
ValerkIn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
Имя: Красников Валерий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение ValerkIn »

Здравствуйте если кто сталкивался с радарниками ситранс помогите добрым словом. Калибровал с помощью ручного программатора для разных ёмкостей как с цилиндрическим так и с параболическим дном. Наличие обогревающего змеевика давало ложный эхо сигнал, его тоже убрал. Показания уровня и объёма сходились но ,так сказать, "шаткость" была на 1-1,5 куб. метра. На сегодняшний день уровнемеры опять врут и показывают каждый день по-разному.Есть мнение что этому способствует образование пены и проявления различных свойств продукта.Подумываю уже успокаивающую трубку ставить. (емкости 100 куб. метров /60 и 40, так же есть 1200 куб. метров )

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Re: Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение dimagoreev »

Пена с включениями плотными ? Она может влиять если плотная.

Габариты емкости какие ? Судя по всему небольшие.
Аватара пользователя

Автор темы
ValerkIn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
Имя: Красников Валерий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.

Re: Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение ValerkIn »

Можно сказать, что пена с плотными включениями, оседает медленно. Емкости высотой 6500, диаметр 5000 мм; 100 куб метров; дно параболическое; присутствует мешалка, но она не попадает под радар; змеевика обогрева нет.Это по одному продукту, так же есть ёмкости меньшего размера для других продуктов 60 куб метров и 40 и там нет пенообразования, но есть змеевик обогрева с которого я убрал ложный эхо сигнал. Радарник все равно врет, после праздников попробую через HART протокол калибровку, а то с ручного программатора не очень удобно может поможет.

dimagoreev
осмотрелся
осмотрелся
Сообщения: 168
Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 17:09
Имя: Дмитрий
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 2 раза

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение dimagoreev »

От стенки резервуара похоже эхо-сигнал. Место установки раждара близко к стенке ?
Аватара пользователя

Автор темы
ValerkIn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
Имя: Красников Валерий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение ValerkIn »

Не не близко, 1/радиуса емкости
Аватара пользователя

Jackson
администратор
администратор
Сообщения: 17560
Зарегистрирован: 17 июн 2008, 16:01
Имя: Евгений свет Брониславович
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 819 раз
Поблагодарили: 1648 раз

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение Jackson »

ValerkIn писал(а): Не не близко
"не" + "не" + "близко" = "близко"? Или "очень далеко" (far far away)? :ges_hmm:
По вопросам работы Форума можно обратиться по этим контактам.
Аватара пользователя

Barsik
не первый раз у нас
не первый раз у нас
Сообщения: 353
Зарегистрирован: 02 фев 2010, 22:28
Имя: Корнеев Дмитрий
Страна: Россия
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 1 раз
Поблагодарили: 7 раз

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение Barsik »

Запуск и модернизация оборудования без проекта и документации. Дорого.
Аватара пользователя

Автор темы
ValerkIn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
Имя: Красников Валерий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение ValerkIn »

Радарные измерители уровня установлены ближе к центру емкости. Далеко от стенки сосуда. Прочитал про LR200 по ссылке Barsik , согласен постоянная потеря эхо сигнала я бы тоже лучше через давление уровень мерил, но к сожалению не могу.

oper_124
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 06 янв 2015, 12:53
Имя: Иванов О. В.

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение oper_124 »

ValerkIn писал(а): Радарные измерители уровня установлены ближе к центру емкости. Далеко от стенки сосуда. Прочитал про LR200 по ссылке Barsik , согласен постоянная потеря эхо сигнала я бы тоже лучше через давление уровень мерил, но к сожалению не могу.
Получилось у Вас что с LR250 ???
Аватара пользователя

Автор темы
ValerkIn
здесь недавно
здесь недавно
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 07 дек 2015, 11:29
Имя: Красников Валерий Николаевич
Страна: Россия
город/регион: г. Шебекино Белгородская обл.

Радарный измеритель уровня Sitrans LR250

Сообщение ValerkIn »

Нет так построены вроде нормально , но врут все равно или пропадает уровень когда пена