Метран 100ДГ HART
-
- здесь недавно
- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 09 дек 2015, 14:57
- Имя: Подкорытов Алексей Александрович
- Страна: Россия
- город/регион: Иркутск
- Благодарил (а): 1 раз
Метран 100ДГ HART
Есть датчик гидростатического давления Метран 100ДГ модель 1532. Не могу подключится к нему через Hart модем. Подключаюсь к 3, 4 клемам с надписями HART. Не видит датчик. Кдругим датчикам типа Метран 150 норм подключается. Слышал что нужно нагрузочное сопротивление. так ли это? Заранее спасибо.
-
- осмотрелся
- Сообщения: 117
- Зарегистрирован: 06 авг 2015, 11:31
- Имя: Роман
- Страна: Россия
- город/регион: Новосибирск
- Благодарил (а): 23 раза
- Поблагодарили: 7 раз
Re: Метран 100ДГ HART
Добрый день. 3,4 вроде как для комуникатора. Если у тебя датчик запитан от РСУ просто модемом садись на 1,2 клему, если датчик лежит на столе, то подключи к нему последовательно резистор примерно 200Ом и запитай от 24В. Хартмодемом цепляйся параллельно к резистору.